cinas wrote: Thu May 21, 2026 4:16 pm
vajera wrote: Thu May 21, 2026 3:48 pm
cinas wrote: Thu May 21, 2026 3:26 pm Polecenie działa również dla licznika 3-faz _TZE284_dikb3dp6 TS0601
Jak można prosić o dodanie funkcji dla obu liczników

_TZE284_iwn0gpzz::TS0601 - 1 faz
_TZE284_dikb3dp6::TS0601 - 3 faz
Wypróbuj 1.5.43-21/05/26 - częstotliwość odświeżania (w,sekundach) ustawiasz w panelu Channel timings - parametr refresh.
Sprawdzony 1-faz działa idealnie , wielkie dzięki
Teraz możesz zejść z częstotliwością odświeżania poniżej tych 32 sekund.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
cinas
Posts: 650
Joined: Sun Aug 14, 2022 6:59 am
Location: Kaczory
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times

Post

Potwierdzam iż licznik 3-faz tez działa
cinas
Posts: 650
Joined: Sun Aug 14, 2022 6:59 am
Location: Kaczory
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times

Post

Po aktualizacji do 1.5.43-21/05/26 głównej bramki , odświeżanie działa ok , ale w supli nie przybywa kWh ostatni poprawny zapis jest z starej wersji bramki wczoraj z godziny 18 na pewno nie liczą liczniki 3-faz _TZE284_dikb3dp6::TS0601 ( 1-faz musze sprawdzić )

Dziś rano okazało się iż musiałem na nowo sparować czujniki temperatury po przejściu na wersję 1.5.x

Sparowałem na nowo liczniki i czekam na wyniki czy będzie liczyło
cinas
Posts: 650
Joined: Sun Aug 14, 2022 6:59 am
Location: Kaczory
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times

Post

Po ponownym parowaniu liczy poprawnie
cinas
Posts: 650
Joined: Sun Aug 14, 2022 6:59 am
Location: Kaczory
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times

Post

@vajera
Proszę o dodanie licznika energii
model _TZE284_d2zfgtij::TS0601

Pudełko i wygląd identycznie jak _TZE284_iwn0gpzz::TS0601 - 1 faz ale już inaczej się przedstawia
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

cinas wrote: Thu Jul 09, 2026 11:13 am @vajera
Proszę o dodanie licznika energii
model _TZE284_d2zfgtij::TS0601

Pudełko i wygląd identycznie jak _TZE284_iwn0gpzz::TS0601 - 1 faz ale już inaczej się przedstawia
Inaczej również wysyła dane V/A/W - idą w specjalnie sformatowanej paczce - musiałbym ją chociaż raz zobaczyć ;) Wgraj proszę 1.5.131-09/07/26 - licznik się doda, ale nie będzie jeszcze raportować do Supla, podłącz coś do niego i zbierz logi z kilku minut, ok?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
cinas
Posts: 650
Joined: Sun Aug 14, 2022 6:59 am
Location: Kaczory
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times

Post

vajera wrote: Thu Jul 09, 2026 12:24 pm
cinas wrote: Thu Jul 09, 2026 11:13 am @vajera
Proszę o dodanie licznika energii
model _TZE284_d2zfgtij::TS0601

Pudełko i wygląd identycznie jak _TZE284_iwn0gpzz::TS0601 - 1 faz ale już inaczej się przedstawia
Inaczej również wysyła dane V/A/W - idą w specjalnie sformatowanej paczce - musiałbym ją chociaż raz zobaczyć ;) Wgraj proszę 1.5.131-09/07/26 - licznik się doda, ale nie będzie jeszcze raportować do Supla, podłącz coś do niego i zbierz logi z kilku minut, ok?
W załączniku logi
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

cinas wrote: Thu Jul 09, 2026 1:59 pm W załączniku logi
Niestety, w tych logach brakuje tej paczki, potrzebny byłby dłuższy odcinek czasu, ewentualnie możesz spróbować zebrać logi z procesu parowania?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
cinas
Posts: 650
Joined: Sun Aug 14, 2022 6:59 am
Location: Kaczory
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times

Post

vajera wrote: Thu Jul 09, 2026 2:13 pm
cinas wrote: Thu Jul 09, 2026 1:59 pm W załączniku logi
Niestety, w tych logach brakuje tej paczki, potrzebny byłby dłuższy odcinek czasu, ewentualnie możesz spróbować zebrać logi z procesu parowania?
Logi V2 parowanie i 15 minut pracy
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

cinas wrote: Thu Jul 09, 2026 2:43 pm Logi V2 parowanie i 15 minut pracy
To chyba nie ten plik?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277

Return to “Bramka ZigBee”