Wtyczka z pomiarem poboru energii (_TZ3000_5f43h46b::TS011F)

Moderator: vajera

Mati23414
Posts: 85
Joined: Sat Dec 30, 2017 12:51 am

Post

Witam. Przyszła mi dziś owa wtyczka, ładnie się sparowała, przekaźnik działa natomiast problem jest z licznikiem poboru energii. Brak jakich kolwiek odczytów nie ważne co ustawię w supli. W tcc urządzenie się nie pokazuje bo też sprawdzałem czy tam nie trzeba coś ustawić. Jakieś pomysły co może być nie tak lub co robię źle?

(_TZ3000_5f43h46b::TS011F)
https://a.aliexpress.com/_EIKJbSq
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

Mati23414 wrote: Mon May 25, 2026 12:50 pm Witam. Przyszła mi dziś owa wtyczka, ładnie się sparowała, przekaźnik działa natomiast problem jest z licznikiem poboru energii. Brak jakich kolwiek odczytów nie ważne co ustawię w supli. W tcc urządzenie się nie pokazuje bo też sprawdzałem czy tam nie trzeba coś ustawić. Jakieś pomysły co może być nie tak lub co robię źle?

(_TZ3000_5f43h46b::TS011F)
https://a.aliexpress.com/_EIKJbSq
Najczęstsze pytania i odpowiedzi - pytanie nr 3 ;)

Tutaj masz link bezpośrednio do odpowiedzi: viewtopic.php?p=208861#p208861
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Mati23414
Posts: 85
Joined: Sat Dec 30, 2017 12:51 am

Post

vajera wrote: Mon May 25, 2026 1:13 pm
Mati23414 wrote: Mon May 25, 2026 12:50 pm Witam. Przyszła mi dziś owa wtyczka, ładnie się sparowała, przekaźnik działa natomiast problem jest z licznikiem poboru energii. Brak jakich kolwiek odczytów nie ważne co ustawię w supli. W tcc urządzenie się nie pokazuje bo też sprawdzałem czy tam nie trzeba coś ustawić. Jakieś pomysły co może być nie tak lub co robię źle?

(_TZ3000_5f43h46b::TS011F)
https://a.aliexpress.com/_EIKJbSq
Najczęstsze pytania i odpowiedzi - pytanie nr 3 ;)

Tutaj masz link bezpośrednio do odpowiedzi: viewtopic.php?p=208861#p208861
Mam jeszcze pytanie odnośnie tej wtyczki. Wdg opisu powinna działać też jako repeater, niestety moja takiej funkcji nie pełni jak się okazuje. I tutaj moje pytanie, czy muszę coś w niej jeszcze ustawić czy powinna tą funkcję pełnić automatycznie? Czy może ją coś ale odczytałem i owa wtyczka funkcji repeatera nie posiada?

https://a.aliexpress.com/_EwOgTlY
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

Mati23414 wrote: Wed Jun 17, 2026 9:23 pm Mam jeszcze pytanie odnośnie tej wtyczki. Wdg opisu powinna działać też jako repeater, niestety moja takiej funkcji nie pełni jak się okazuje. I tutaj moje pytanie, czy muszę coś w niej jeszcze ustawić czy powinna tą funkcję pełnić automatycznie? Czy może ją coś ale odczytałem i owa wtyczka funkcji repeatera nie posiada?

https://a.aliexpress.com/_EwOgTlY
Powinno się to dziać automatycznie, nie ma możliwości włączenia/wyłączenia tej funkcji. Zasadniczo wszystkie urządzenia 230V pełnią funkcję repeatera - skąd pewność, że Twoja nie działa?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Mati23414
Posts: 85
Joined: Sat Dec 30, 2017 12:51 am

Post

vajera wrote: Wed Jun 17, 2026 9:34 pm
Mati23414 wrote: Wed Jun 17, 2026 9:23 pm Mam jeszcze pytanie odnośnie tej wtyczki. Wdg opisu powinna działać też jako repeater, niestety moja takiej funkcji nie pełni jak się okazuje. I tutaj moje pytanie, czy muszę coś w niej jeszcze ustawić czy powinna tą funkcję pełnić automatycznie? Czy może ją coś ale odczytałem i owa wtyczka funkcji repeatera nie posiada?

https://a.aliexpress.com/_EwOgTlY
Powinno się to dziać automatycznie, nie ma możliwości włączenia/wyłączenia tej funkcji. Zasadniczo wszystkie urządzenia 230V pełnią funkcję repeatera - skąd pewność, że Twoja nie działa?
Mam ta wtyczkę jakieś 20-30m od bramki, a 2m za ścianą od wtyczki mam przełącznik zigbee. Gniazdko ma zasięg jakieś 50-55% natomiast przełącznik 20-25% nie zależnie czy gniazdko jest podpięte do zasilania czy nie
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

Mati23414 wrote: Thu Jun 18, 2026 4:17 am Mam ta wtyczkę jakieś 20-30m od bramki, a 2m za ścianą od wtyczki mam przełącznik zigbee. Gniazdko ma zasięg jakieś 50-55% natomiast przełącznik 20-25% nie zależnie czy gniazdko jest podpięte do zasilania czy nie
1. Rozumiem, ze masz na myśli 20-30 cm? Masz jakieś przeszkody na drodze bramka - wzmacniacz? Bramka z anteną zewnętrzną?
2. Co to za ściana?
3. Jaki model przełącznika?
4. Po jakim czasie od podpięcia gniazdka testowałeś siłę sygnału przełącznika?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Mati23414
Posts: 85
Joined: Sat Dec 30, 2017 12:51 am

Post

vajera wrote: Thu Jun 18, 2026 7:57 am
Mati23414 wrote: Thu Jun 18, 2026 4:17 am Mam ta wtyczkę jakieś 20-30m od bramki, a 2m za ścianą od wtyczki mam przełącznik zigbee. Gniazdko ma zasięg jakieś 50-55% natomiast przełącznik 20-25% nie zależnie czy gniazdko jest podpięte do zasilania czy nie
1. Rozumiem, ze masz na myśli 20-30 cm? Masz jakieś przeszkody na drodze bramka - wzmacniacz? Bramka z anteną zewnętrzną?
2. Co to za ściana?
3. Jaki model przełącznika?
4. Po jakim czasie od podpięcia gniazdka testowałeś siłę sygnału przełącznika?
Nie, wtyczka od bramki jest 20-30m nie cm. Jest to otwarta przestrzeń na dworze. Bramką z krótką anteną zewnętrzną znajdującą się w tunelu foliowym. Przełącznik jest za drewnianą ścianą z desek więc teoretycznie żadna przeszkodą. Gniazdko jest na zewnątrz pod przykryciem przy tej samej ścianie więc odległość między gniazdkiem a przełącznikiem to jakieś 5m po skosie powiedzmy gdyż gniazdko jest przy ziemi a przełącznik jakieś 2m dalej przy dachu. Siła sygnału sprawdzana do kilku min po połączeniu . Potem całkowicie gubi sygnał

Testowane na przełącznikach z tej aukcji 2 prac 3ch

https://a.aliexpress.com/_EJLnj7c
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

Mati23414 wrote: Sat Jun 20, 2026 2:05 am Nie, wtyczka od bramki jest 20-30m nie cm. Jest to otwarta przestrzeń na dworze. Bramką z krótką anteną zewnętrzną znajdującą się w tunelu foliowym. Przełącznik jest za drewnianą ścianą z desek więc teoretycznie żadna przeszkodą. Gniazdko jest na zewnątrz pod przykryciem przy tej samej ścianie więc odległość między gniazdkiem a przełącznikiem to jakieś 5m po skosie powiedzmy gdyż gniazdko jest przy ziemi a przełącznik jakieś 2m dalej przy dachu. Siła sygnału sprawdzana do kilku min po połączeniu . Potem całkowicie gubi sygnał

Testowane na przełącznikach z tej aukcji 2 prac 3ch

https://a.aliexpress.com/_EJLnj7c
Mocniejsza antena zewnętrzna + router bliżej braki, ewentualnie jeszcze jedno gniazdko w pół drogi.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277