[Sprzęt] MIBOXER_FUT035Z+ (_TZB210_ue01a0s2::TS0502B) [bramka ZigBee]

Moderator: vajera

zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

vajera wrote: Fri Jun 19, 2026 8:28 am ....
level control cluster current level 0xfe - czyli maksymalna jasność. Ten kontroler po włączeniu ustawia jasność na MAX.
Hmm. Jeśli mam być szczery to nie jestem pewien czy wiem co miałeś na myśli. 🤔 Wpadłem na chwilę do domu i sprawdziłem.
Zrobiłem test resetu samego sterownika, nie bramki. Taśma włączona oba suwaki na 50%, wyłączam zasilanie sterownika i włączam. Suwak jasności pozostaje na 50%, taśma świeci z jasnością jak przed wył. zasilania, co ciekawe suwak CCT spada do 0% mimo że taśma świeci temperaturą tak jak przed wył. Jeśli zrobię reset zasilania samego sterownika przy taśmie wyłączonej też suwak jasności później po włączeniu taśmy idzie na 50%. Ja się pogubiłem lekko :?
Sytuacja robi się odmienna przy resecie bramki ale tylko jeśli taśma jest wyłączona. Bo jak jest taśma włączona to już było wszystko ok.
Odmienna pod względem że właściwie chodzi suwak CCT po resecie bramki a suwak jasności po naciśnięciu przycisku wł idzie na MAX🤔
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

zzrr wrote: Fri Jun 19, 2026 11:06 am Hmm. Jeśli mam być szczery to nie jestem pewien czy wiem co miałeś na myśli. 🤔 Wpadłem na chwilę do domu i sprawdziłem.
Zrobiłem test resetu samego sterownika, nie bramki. Taśma włączona oba suwaki na 50%, wyłączam zasilanie sterownika i włączam. Suwak jasności pozostaje na 50%, taśma świeci z jasnością jak przed wył. zasilania, co ciekawe suwak CCT spada do 0% mimo że taśma świeci temperaturą tak jak przed wył. Jeśli zrobię reset zasilania samego sterownika przy taśmie wyłączonej też suwak jasności później po włączeniu taśmy idzie na 50%. Ja się pogubiłem lekko :?
Sytuacja robi się odmienna przy resecie bramki ale tylko jeśli taśma jest wyłączona. Bo jak jest taśma włączona to już było wszystko ok.
Odmienna pod względem że właściwie chodzi suwak CCT po resecie bramki a suwak jasności po naciśnięciu przycisku wł idzie na MAX🤔
W takim razie wypróbuj 1.5.89-19/06/26.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

vajera wrote: Fri Jun 19, 2026 1:39 pm
zzrr wrote: Fri Jun 19, 2026 11:06 am Hmm. Jeśli mam być szczery to nie jestem pewien czy wiem co miałeś na myśli. 🤔 Wpadłem na chwilę do domu i sprawdziłem.
Zrobiłem test resetu samego sterownika, nie bramki. Taśma włączona oba suwaki na 50%, wyłączam zasilanie sterownika i włączam. Suwak jasności pozostaje na 50%, taśma świeci z jasnością jak przed wył. zasilania, co ciekawe suwak CCT spada do 0% mimo że taśma świeci temperaturą tak jak przed wył. Jeśli zrobię reset zasilania samego sterownika przy taśmie wyłączonej też suwak jasności później po włączeniu taśmy idzie na 50%. Ja się pogubiłem lekko :?
Sytuacja robi się odmienna przy resecie bramki ale tylko jeśli taśma jest wyłączona. Bo jak jest taśma włączona to już było wszystko ok.
Odmienna pod względem że właściwie chodzi suwak CCT po resecie bramki a suwak jasności po naciśnięciu przycisku wł idzie na MAX🤔
W takim razie wypróbuj 1.5.89-19/06/26.
No właśnie wszedłem do domu i oby już trochę na dłużej. Już sprawdzam. :)
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

zzrr wrote: Fri Jun 19, 2026 1:50 pm No właśnie wszedłem do domu i oby już trochę na dłużej. Już sprawdzam. :)
Wrzuciłem 1.5.91-19/06/26 - tam jest trochę więcej logów.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

vajera wrote: Fri Jun 19, 2026 5:15 pm ...
Wrzuciłem 1.5.91-19/06/26 - tam jest trochę więcej logów.
Zachodzę w głowę jak to opisać żeby było zwięźle a czytelnie. Spróbuję.
Mamy włączoną taśmę. Suwaki oba na 50%. Tutaj zaczynam logować. W trakcie logowania wyłączam przyciskiem wyłącz taśmę , chwilkę czekam i robię reset bramki. Po resecie bramki suwak jasności pozostaje na 0% a CCT po skoku w dół i do góry jak należy wraca na swoje 50%.
Jest ok. Teraz włączam przyciskiem włącz. Suwak CCT cały czas na 50% czyli dobrze a suwak jasności pikuje na Max 100%
reset bramka.rar
Teraz już żeby był komplet reset sterownika:
Zaczynam logować w takim samym momencie i wykonam te same czynności tylko reset będzie na sterowniku. Taśma włączona, wyłączam, reset sterownika. Po resecie... suwak jasności 0% czyli dobrze, suwak CCT niestety leży na 0%. Włączam taśmę przyciskiem suwak jasności prawidłowo na 50% a CCT leży na 0%
reset sterownik.rar
Przy taśmie włączonej reset sterownika też powoduje że suwak CCT opada na 0%
reset sterownik jak tasma włączona.rar
Jak jest reset bramki przy taśmie włączonej to wszystko jest ok. Ale na wszelki wypadek daję loga.
reset bramki jak tasma włączona.rar
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

Łukasz(@vajera ) sprawdziłem wersję 1.5.96.
Reset bramki:
Bez względu czy taśma jest włączona czy wyłączona reset zasilania bramki już nie zmienia ustawień. Czyli reset zasilania bramce nie straszny aby zachować ustawienia jasności i CCT.
Reset sterownika:
Jeśli taśma jest włączona lub wyłączona i mamy reset zasilania suwak CCT spada na 0% a po włączeniu taśmy pozostaje na 0%. Dla suwaka jasności już też reset zasilania nie straszny, idzie w miejsce jakie było ustawione przed restartem przy taśmie włączonej i przy wyłączonej po włączeniu.
Gdyby ogólny reset zasilania utrzymywał jeszcze CCT po resecie sterownika i szło by to zrobić to było by super.
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

zzrr wrote: Sun Jun 21, 2026 5:25 pm Łukasz(@vajera ) sprawdziłem wersję 1.5.96.
Reset bramki:
Bez względu czy taśma jest włączona czy wyłączona reset zasilania bramki już nie zmienia ustawień. Czyli reset zasilania bramce nie straszny aby zachować ustawienia jasności i CCT.
Reset sterownika:
Jeśli taśma jest włączona lub wyłączona i mamy reset zasilania suwak CCT spada na 0% a po włączeniu taśmy pozostaje na 0%. Dla suwaka jasności już też reset zasilania nie straszny, idzie w miejsce jakie było ustawione przed restartem przy taśmie włączonej i przy wyłączonej po włączeniu.
Gdyby ogólny reset zasilania utrzymywał jeszcze CCT po resecie sterownika i szło by to zrobić to było by super.
Tutaj wchodzimy w trudny temat, bo np. mój sterownik GLEDOPTO pamięta stan obu kanałów, jeżeli odetniesz mu zasilanie w czasie, gdy jest włączony. Dla odmiany po powrocie zasilania w trybie OFF włącza się automatycznie na ON...
Spróbuj zrobić logi z tej sytuacji, to zobaczymy w czym problem.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

zzrr wrote: Sun Jun 21, 2026 5:25 pm Łukasz(@vajera ) sprawdziłem wersję 1.5.96.
Reset bramki:
Bez względu czy taśma jest włączona czy wyłączona reset zasilania bramki już nie zmienia ustawień. Czyli reset zasilania bramce nie straszny aby zachować ustawienia jasności i CCT.
Reset sterownika:
Jeśli taśma jest włączona lub wyłączona i mamy reset zasilania suwak CCT spada na 0% a po włączeniu taśmy pozostaje na 0%. Dla suwaka jasności już też reset zasilania nie straszny, idzie w miejsce jakie było ustawione przed restartem przy taśmie włączonej i przy wyłączonej po włączeniu.
Gdyby ogólny reset zasilania utrzymywał jeszcze CCT po resecie sterownika i szło by to zrobić to było by super.
Przetestuj jeszcze wersję 1.5.97-21/06/26.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

vajera wrote: Sun Jun 21, 2026 8:26 pm ...
Przetestuj jeszcze wersję 1.5.97-21/06/26.
W wersji 1.5.97 jest tak samo jak 96. Czyli reset sterownika zeruje CCT.
reset_sterownika_taśmaWYŁ.rar
reset_sterownika_taśmaWŁ.rar
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

zzrr wrote: Sun Jun 21, 2026 10:32 pm W wersji 1.5.97 jest tak samo jak 96. Czyli reset sterownika zeruje CCT.
reset_sterownika_taśmaWYŁ.rar
reset_sterownika_taśmaWŁ.rar
Tutaj mamy prawdopodobną przyczynę:

Code: Select all

[2026-06-22 00:29:20.364] [348576][D][ZigbeeCore.cpp:517] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[2026-06-22 00:29:20.364] [348577][D][ZigbeeCore.cpp:521] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
[2026-06-22 00:29:20.367] APSDE INDICATION - src_addr_mode: 0, cluster_id: 0x0300, asdu_length: 8
[2026-06-22 00:29:20.367] APSDE INDICATION - dst_short_addr: 0x0000, src_short_addr: 0xf3ee
[2026-06-22 00:29:20.367] APSDE INDICATION - profile_id: 0x0104, security_status: 0, lqi: 137, rx_time: 0
[2026-06-22 00:29:20.367] [348579][I][ZigbeeHandlers.cpp:246] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x300, command id: 10
[2026-06-22 00:29:20.367] [348579][I][ZigbeeHandlers.cpp:249] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[2026-06-22 00:29:20.367] [348580][I][ZigbeeHandlers.cpp:253] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[2026-06-22 00:29:20.371] [348581][I][ZigbeeHandlers.cpp:257] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[2026-06-22 00:29:20.371] [348581][I][ZigbeeHandlers.cpp:261] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 7 size: 5
[2026-06-22 00:29:20.371] [348582][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x07 
[2026-06-22 00:29:20.371] [348582][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x00 
[2026-06-22 00:29:20.371] [348582][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x21 
[2026-06-22 00:29:20.371] [348583][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x00 
[2026-06-22 00:29:20.371] [348583][I][ZigbeeHandlers.cpp:264] zb_raw_cmd_handler(): 0x00 
[2026-06-22 00:29:20.376] [348584][I][ZigbeeHandlers.cpp:274] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xf3ee, 0xf3ee, 0x0, 0x0
[2026-06-22 00:29:20.376] [348584][I][z2s_devices_table.cpp:7356] Z2S_onUpdateDeviceLastRssi(): short addr 0xF3EE, rssi -53
[2026-06-22 00:29:20.376] [348585][I][z2s_devices_table.cpp:6667] Z2S_onCustomCmdReceive(): , endpoint 0x1, cluster 0x300, cmd id 0xa
[2026-06-22 00:29:20.376] [348585][I][z2s_devices_table.cpp:286] Z2S_findChannelNumberSlot(): sub id -1
[2026-06-22 00:29:20.376] [348586][I][z2s_devices_table.cpp:6681] Z2S_onCustomCmdReceive(): z2s_channels_table[channel_number_slot].Supla_channel 0x0
[2026-06-22 00:29:20.376] [348586][I][ZigbeeHandlers.cpp:301] zb_raw_cmd_handler(): -----------------raw command not processed------------------
[2026-06-22 00:29:20.376] [348587][I][ZigbeeHandlers.cpp:89] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[2026-06-22 00:29:20.376] [348588][V][ZigbeeHandlers.cpp:344] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xf3ee) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x300)
[2026-06-22 00:29:20.380] [348589][I][ZigbeeGateway.cpp:1742] zbAttributeReporting(): short address 0xF3EE
[2026-06-22 00:29:20.380] [348589][I][ZigbeeGateway.cpp:1421] zbProcessAttributeReporting(): color control cluster color temperature 0x0
[2026-06-22 00:29:20.380] [348590][I][z2s_devices_table.cpp:6302] Z2S_onColorTemperatureReceive(): 0xF3EE, endpoint 0x01, cluster 0x0300, color temperature 0x0000
Twój sterownik po restarcie zwraca zerową wartość color temperature, co jest zachowaniem nieprawidłowym, zważywszy m.in. na to, że prawidłowy zakres CT w jego przypadku to [153...500]. Mój GLEDOPTO zwraca po restarcie zapamiętaną wartość CT, niezależnie od tego, czy przed restartem był wyłączony czy włączony.
Wersja 1.5.98-22/06/26 próbuje temu zaradzić w następujący sposób - jeżeli otrzyma zerową wartość CT ze sterownika to wysyła mu ostatnią zapamiętaną przez bramkę wartość .
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277