Ustaw opóźnienie czasowe (Kluczowe!): Supla pozwala na dodanie warunku czasu. Nie załączaj stycznika natychmiast po przekroczeniu progu. Warunek musi być spełniony nieprzerwanie przez np. 3 do 5 minut (zabezpieczenie przed chwilowym przejściem chmury).
Wprowadź reguły kaskadowe:
Stycznik 1 uruchamia się jako pierwszy.
Gdy Stycznik 1 działa, pobiera swoje 1.5 kW / 2.0 kW. Eksport chwilowo spada.
Jeśli słońce świeci mocniej i eksport ponownie wzrośnie powyżej progu dla Stycznika 2, dopiero wtedy odpali się druga grzałka.
Konfiguracja progów (z uwzględnieniem histerezy)
Histereza zapobiega "klapaniu" przekaźników (szybkiemu włączaniu i wyłączaniu), np. przy przepływających chmurach. Poniższe wartości zakładają, że pojedynczy stopień (np. grzałka) ma moc około 3 kW. [1]
Pierwszy stycznik (Załączenie przy nadprodukcji 3 kW)
Warunek załączenia: Kiedy moc czynna ≤ -3100 W (eksport do sieci).
Warunek wyłączenia: Kiedy moc czynna ≥ -200 W lub wzrośnie do np. +500 W (pobór z sieci). [1]
Drugi stycznik (Załączenie przy nadprodukcji 6 kW)
Warunek załączenia: Kiedy moc czynna ≤ -6100 W.
Warunek wyłączenia: Kiedy moc czynna ≥ -2900 W.
Trzeci stycznik (Załączenie przy nadprodukcji 9 kW)
Warunek załączenia: Kiedy moc czynna ≤ -9100 W.
Warunek wyłączenia: Kiedy moc czynna ≥ -5900 W.
Konfiguracja progów (z uwzględnieniem histerezy)
Histereza zapobiega "klapaniu" przekaźników (szybkiemu włączaniu i wyłączaniu), np. przy przepływających chmurach. Poniższe wartości zakładają, że pojedynczy stopień (np. grzałka) ma moc około 3 kW. [1]
Pierwszy stycznik (Załączenie przy nadprodukcji 3 kW)
Warunek załączenia: Kiedy moc czynna ≤ -3100 W (eksport do sieci).
Warunek wyłączenia: Kiedy moc czynna ≥ -200 W lub wzrośnie do np. +500 W (pobór z sieci). [1]
Drugi stycznik (Załączenie przy nadprodukcji 6 kW)
Warunek załączenia: Kiedy moc czynna ≤ -6100 W.
Warunek wyłączenia: Kiedy moc czynna ≥ -2900 W.
Trzeci stycznik (Załączenie przy nadprodukcji 9 kW)
Warunek załączenia: Kiedy moc czynna ≤ -9100 W.
Warunek wyłączenia: Kiedy moc czynna ≥ -5900 W.
Stopień 1 (Grzałka 3 kW)
Opóźnienie załączenia: 60 sekund (1 minuta)
Dlaczego? Daje pewność, że chwilowy skok produkcji (np. odsłonięcie słońca przez małą chmurę) nie włączy od razu obciążenia.
Opóźnienie wyłączenia: 10 sekund
Dlaczego? Jeśli produkcja nagle spadnie, chcesz szybko wyłączyć grzałkę, aby nie pobierać energii z sieci. 10 sekund zapobiega wyłączeniu przy sekundowym cieniu (np. przelatujący ptak czy samolot).
Stopień 2 (Grzałka 6 kW)
Opóźnienie załączenia: 120 sekund (2 minuty)
Dlaczego? Drugi stopień powinien reagować na stabilną i długotrwałą nadprodukcję. Dłuższy czas chroni sieć przed nagłym skokiem poboru o kolejne 3 kW.
Opóźnienie wyłączenia: 5 sekund
Dlaczego? Przy tak dużym poborze (6 kW z grzałek + dom), nagły spadek produkcji z PV generuje duży koszt. Reakcja musi być bardzo szybka.
Stopień 3 (Grzałka 9 kW)
Opóźnienie załączenia: 180 sekund (3 minuty)
Dlaczego? Maksymalna produkcja 9 kW zdarza się w bezchmurne dni wokół południa. Czekamy 3 minuty, aby upewnić się, że to stabilne okno pogodowe.
Opóźnienie wyłączenia: 0-2 sekundy (Natychmiast)
Dlaczego? Przy pełnym obciążeniu 9 kW, każda sekunda chmury oznacza potężny pobór z sieci. Wyłączamy ten stopień bez zwłoki.Otwórz edycję sceny (np. Włącz Stopień 1).
W sekcji warunku, obok wartości mocy, ustaw parametr "utrzymaj przez czas" (lub analogiczny filtr czasowy w nowej wersji interfejsu Cloud).
Wpisz tam odpowiednią wartość w sekundach (np. 60 dla włączenia pierwszego stopnia).
Aby poprawnie skonfigurować tę automatykę, użyjemy wbudowanej funkcji Reakcji bezpośrednio w urządzeniu MEW-01 połączonym ze Scenami realizującymi opóźnienia. To najlepsza metoda w SUPLA Cloud, ponieważ Reakcje na licznikach energii mają wbudowany mechanizm "blokady" (działają jak histereza – wyzwalają się tylko raz przy przekroczeniu progu w dół i nie powtórzą się, dopóki wartość nie przekroczy progu resetującego w górę). [1, 2]
Poniżej znajduje się instrukcja krok po kroku, jak skonfigurować to dla Stopnia 1 (dla kolejnych stopni analogicznie zmieniasz wartości i czasy).
Krok 1: Tworzenie Scen wykonawczych (z opóźnieniem)
Zanim ustawimy warunki na liczniku, musimy stworzyć "polecenia", które licznik będzie uruchamiał. Potrzebujemy dwóch scen dla każdego stycznika: jednej na włączenie (z opóźnieniem) i jednej na wyłączenie. [1]
Zaloguj się na swoje konto w SUPLA Cloud.
W menu górnym przejdź do zakładki Sceny.
Kliknij Dodaj nową scenę:
Nazwij ją np. Włącz Grzałkę 1 (Opóźnienie 60s).
Kliknij Dodaj krok → Wybierz Inne → Czekaj → wpisz 60 sekund.
Kliknij Dodaj krok → Wybierz swój przekaźnik/stycznik nr 1 → ustaw akcję na Włącz.
Zapisz scenę. [1]
Kliknij ponownie Dodaj nową scenę (dla wyłączenia):
Nazwij ją np. Wyłącz Grzałkę 1 (Opóźnienie 10s).
Kliknij Dodaj krok → Wybierz Inne → Czekaj → wpisz 10 sekund.
Kliknij Dodaj krok → Wybierz swój przekaźnik/stycznik nr 1 → ustaw akcję na Wyłącz.
Zapisz scenę. [1]
Krok 2: Powiązanie MEW-01 ze Scenami za pomocą Reakcji
Teraz powiążemy pomiary z licznika z uruchamianiem powyższych scen. [1]
W SUPLA Cloud przejdź do zakładki Moja SUPLA i znajdź swój licznik MEW-01.
Kliknij na kanał pomiarowy (najczęściej jest to kanał zbiorczy typu Moc czynna (Suma) lub pojedyncza faza, zależnie od konfiguracji).
Zjedź na dół do sekcji Reakcje i kliknij Dodaj reakcję. [1, 2]
Konfiguracja Reakcji dla ZAŁĄCZENIA:
Warunek (Kiedy): Wybierz znak mniejszości lub równości (<=).
Wartość: Wpisz -3100 (wartość w watach – pamiętaj o minusie oznaczającym oddawanie energii do sieci!).
Akcja (Co zrób): Wybierz Uruchom scenę → wskaż stworzoną wcześniej scenę Włącz Grzałkę 1 (Opóźnienie 60s).
Zabezpieczenie przed pętlą (Bardzo Ważne): Wybierz opcję "Przerwij i wykonaj ponownie" (dzięki temu, jeśli w ciągu 60 sekund słońce zajdzie za chmurę, a potem znowu wyjdzie, odliczanie 60 sekund zacznie się od nowa, chroniąc stycznik).
Zatwierdź i zapisz. [1, 2, 3]
Konfiguracja Reakcji dla WYŁĄCZENIA:
Kliknij ponownie Dodaj reakcję w tym samym kanale MEW-01.
Warunek (Kiedy): Wybierz znak większości lub równości (>=).
Wartość: Wpisz -200 (oznacza to spadek nadprodukcji do zaledwie 200W eksportu).
Akcja (Co zrób): Wybierz Uruchom scenę → wskaż stworzoną wcześniej scenę Wyłącz Grzałkę 1 (Opóźnienie 10s).
Zabezpieczenie przed pętlą: Tutaj również wybierz "Przerwij i wykonaj ponownie".
Zatwierdź i zapisz. [1, 2, 3]
Uwaga techniczna: Wbudowana logika Reakcji w Supli zadba o to, aby komenda włączenia nie wysyłała się bez przerwy, kiedy produkcja waha się np. wokół -3500W. Kolejne wyzwolenie nastąpi dopiero wtedy, gdy moc najpierw przekroczy wartość wyłączenia (-200W), a potem znowu spadnie poniżej -3100W. [1]
Krok 3: Konfiguracja Stopnia 2 i Stopnia 3
Dla pozostałych dwóch styczników powtórz dokładnie te same kroki, zmieniając jedynie parametry zgodnie z tabelą:
Krok automatyki
Scena (Czekaj X sekund)
Reakcja na MEW-01 (Próg mocy)
Stopień 2 - Włączenie
120 sekund
<= -6100 W
Stopień 2 - Wyłączenie
5 sekund
>= -2900 W
Stopień 3 - Włączenie
180 sekund
<= -9100 W
Stopień 3 - Wyłączenie
0 sekund (brak opóźnienia)
>= -5900 W
W przypadku Stopnia 3 (Wyłączenie) możesz całkowicie pominąć tworzenie Sceny z opóźnieniem – w konfiguracji Reakcji jako akcję wskaż bezpośrednio Wyłącz kanał (Twój stycznik nr 3), aby reakcja na zanik produkcji przy pełnym obciążeniu była natychmiastowa.