[Zgłoszenie] MIBOXER E2-ZR (TZB210_eiwanbeb::TS0502B) [bramka ZigBee]

Moderator: vajera

User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

cezy wrote: Wed Jul 01, 2026 8:21 am Acha. Dla mnie bez znaczenia, ale w Cloud jak ktoś zechce zmienić funkcję, to Ściemniacz CCT nie ma na liście. Jest tylko zwykły Ściemniacz. Jak ktoś wybierze ten zwykły (tak dla testu) to nie powróci do funkcji z CCT. Trzeba znowu parować.
Poprawię to dzisiaj.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
cezy
Posts: 65
Joined: Tue Jun 30, 2026 11:01 am
Has thanked: 3 times
Been thanked: 8 times

Post

Jeszcze dopytam.
Mam ze sterownikiem Miboxer E2-ZR sparowany również przycisk na ścianę Miboxer K-2: https://miboxer.pl/produkt/K2-B/
Dimmer działa ok - wszystkie wartości ustawione przyciskiem są po chwili odzwierciedlone w aplikacji i cloud.
CCT nie działa - zmiana przyciskiem nie powoduje zmiany wartości w aplikacji i cloud.
Jest możliwość, żeby to zrobić? Czy raczej cięższy temat?
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

cezy wrote: Wed Jul 01, 2026 11:32 am Jeszcze dopytam.
Mam ze sterownikiem Miboxer E2-ZR sparowany również przycisk na ścianę Miboxer K-2: https://miboxer.pl/produkt/K2-B/
Dimmer działa ok - wszystkie wartości ustawione przyciskiem są po chwili odzwierciedlone w aplikacji i cloud.
CCT nie działa - zmiana przyciskiem nie powoduje zmiany wartości w aplikacji i cloud.
Jest możliwość, żeby to zrobić? Czy raczej cięższy temat?
Rozumiem, że zmiana CCT przy pomocy tego przycisku wywołuje reakcję ze strony sterownika (zmienia się barwa bieli paska LED)?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
cezy
Posts: 65
Joined: Tue Jun 30, 2026 11:01 am
Has thanked: 3 times
Been thanked: 8 times

Post

vajera wrote: Wed Jul 01, 2026 11:43 am
cezy wrote: Wed Jul 01, 2026 11:32 am Jeszcze dopytam.
Mam ze sterownikiem Miboxer E2-ZR sparowany również przycisk na ścianę Miboxer K-2: https://miboxer.pl/produkt/K2-B/
Dimmer działa ok - wszystkie wartości ustawione przyciskiem są po chwili odzwierciedlone w aplikacji i cloud.
CCT nie działa - zmiana przyciskiem nie powoduje zmiany wartości w aplikacji i cloud.
Jest możliwość, żeby to zrobić? Czy raczej cięższy temat?
Rozumiem, że zmiana CCT przy pomocy tego przycisku wywołuje reakcję ze strony sterownika (zmienia się barwa bieli paska LED)?
Tak, dokładnie. I działa dimmer (synchronizuje), ale CCT ani drgnie w app i cloud.
https://miboxer.com/light/m_n/pdf/k2/k2_k2s_pl_v1.0.pdf
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

cezy wrote: Wed Jul 01, 2026 12:18 pm Tak, dokładnie. I działa dimmer (synchronizuje), ale CCT ani drgnie w app i cloud.
https://miboxer.com/light/m_n/pdf/k2/k2_k2s_pl_v1.0.pdf
Zrób taki test:
GUI
zakładka Clusters&Attributes
wybierz sterownik z listy
wybierz cluster COLOR CONTROL
nie wybieraj atrybutu z listy rozwijalnej tylko w okienku poniżej wpisz 7
data type wybierz U16, rozmiar sam powinien ustawić się na 2

w min interval daj 0
max interval 3600
delta - wpisz 1

Wciśnij Configure reporting
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
cezy
Posts: 65
Joined: Tue Jun 30, 2026 11:01 am
Has thanked: 3 times
Been thanked: 8 times

Post

vajera wrote: Wed Jul 01, 2026 1:04 pm
cezy wrote: Wed Jul 01, 2026 12:18 pm Tak, dokładnie. I działa dimmer (synchronizuje), ale CCT ani drgnie w app i cloud.
https://miboxer.com/light/m_n/pdf/k2/k2_k2s_pl_v1.0.pdf
Zrób taki test:
GUI
zakładka Clusters&Attributes
wybierz sterownik z listy
wybierz cluster COLOR CONTROL
nie wybieraj atrybutu z listy rozwijalnej tylko w okienku poniżej wpisz 7
data type wybierz U16, rozmiar sam powinien ustawić się na 2

w min interval daj 0
max interval 3600
delta - wpisz 1

Wciśnij Configure reporting
Zrobione. I co dalej?
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

cezy wrote: Wed Jul 01, 2026 1:16 pm Zrobione. I co dalej?
Jaką dostałeś odpowiedź w okienku? Czy to zmieniło działanie pilota?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
cezy
Posts: 65
Joined: Tue Jun 30, 2026 11:01 am
Has thanked: 3 times
Been thanked: 8 times

Post

vajera wrote: Wed Jul 01, 2026 1:17 pm
cezy wrote: Wed Jul 01, 2026 1:16 pm Zrobione. I co dalej?
Jaką dostałeś odpowiedź w okienku? Czy to zmieniło działanie pilota?
Odpowiedź:
Configure reporting successful!
Attribute id is 0x7, data type is U16(0x21)
Min interval is 0(0x0), max interval is 3600(0xE10)
Delta is 1(0x1)
Nic się nie zmieniło.
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

cezy wrote: Wed Jul 01, 2026 1:24 pm
vajera wrote: Wed Jul 01, 2026 1:17 pm
cezy wrote: Wed Jul 01, 2026 1:16 pm Zrobione. I co dalej?
Jaką dostałeś odpowiedź w okienku? Czy to zmieniło działanie pilota?
Odpowiedź:
Configure reporting successful!
Attribute id is 0x7, data type is U16(0x21)
Min interval is 0(0x0), max interval is 3600(0xE10)
Delta is 1(0x1)
Nic się nie zmieniło.
Pytanie, czy ten sterownik raportuje w takim razie zmiany CCT z poziomu pilota - jesteś w stanie zebrać logi z pracy bramki w trakcie operacji zmiany CCT pilotem?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
cezy
Posts: 65
Joined: Tue Jun 30, 2026 11:01 am
Has thanked: 3 times
Been thanked: 8 times

Post

Pytanie, czy ten sterownik raportuje w takim razie zmiany CCT z poziomu pilota - jesteś w stanie zebrać logi z pracy bramki w trakcie operacji zmiany CCT pilotem?
Nie robiłem tego wcześniej. Nie wiem.
Wgrany jest soft z logowaniem. Ale nie wiem jak się dobrać do tych logów.
Gdzie się to zapisuje?

Return to “Bramka ZigBee”