Jak tylko trzy fazy bez przewodu neutralnego to raczej trójkąt niż gwiazdashimano73 wrote: Wed May 15, 2019 8:11 pm Dorwałem innego smartfona - alcatel jakiś tam i tu wszystko działa .
Od kilku dni mam nowy bojler elektryczny oczywiście . No i podłączyłem swoją MEWke , bojler jest 3-fazowy bez podłączonego N’a , tylko fazy i PE .
No i na wykresie brakuje jednej fazy , pomimo tego ze pokazuje pobór prądu na wszystkich fazach
Grzałki podłączone są w gwiazdę .
Do tej pory MEWka była podpięta pod piec CO i tam pokazywało wszystkie trzy fazy na wykresie , ale w piecu jest przewód N .
ZAMEL MEW-01
-
Yepestis
- Posts: 890
- Joined: Mon Sep 24, 2018 6:08 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 3 times
-
slawek
- Posts: 2685
- Joined: Mon Mar 14, 2016 11:48 pm
- Location: Biała Podlaska
"Środek" gwiazdy nie musi być podpinany NYepestis wrote: Wed May 15, 2019 9:56 pm Jak tylko trzy fazy bez przewodu neutralnego to raczej trójkąt niż gwiazda
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
-
shimano73
- Posts: 2174
- Joined: Sun Feb 28, 2016 12:27 pm
- Location: Orzesze
- Been thanked: 1 time
Gdy pierwszy raz podłączyłem MEWkę zauważyłem minusowe waty, nie wiedziałem dlaczego , forum pomogło - odwrotnie podłączony przewód w przekładniku. Podłączając tym razem zwróciłem na to szczególną uwagę . No i niestety, dopiero po trzech dniach zauważyłem ze znów mam minusowe waty, dlatego nie ma jednej fazy na wykresie . Ten minusik i cała czcionka jest mało czytelny , jak dla mnie , może wartałoby ją powiększyć a może np ujemne wartości pokazywać na czerwono
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie
Wezmę udział w Supla Offline Party 2024
Wezmę udział w Supla Offline Party 2024
-
shimano73
- Posts: 2174
- Joined: Sun Feb 28, 2016 12:27 pm
- Location: Orzesze
- Been thanked: 1 time
Już wiem w czym problem , przy małym poborze prądu , a właściwie jego braku , ponieważ zasilanie bojlera jest załączane stycznikiem instalacyjnym tylko w taryfie nocnej, wyświetlane są dodatnie wartości prądu a przy dużym już ujemne
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie
Wezmę udział w Supla Offline Party 2024
Wezmę udział w Supla Offline Party 2024
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Tam chyba zawsze powinna być wartość dodatnia :/shimano73 wrote: Thu May 16, 2019 8:05 am Już wiem w czym problem , przy małym poborze prądu , a właściwie jego braku , ponieważ zasilanie bojlera jest załączane stycznikiem instalacyjnym tylko w taryfie nocnej, wyświetlane są dodatnie wartości prądu a przy dużym już ujemne
Muszę to zweryfikować bo ewidentnie jest coś nie tak.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
shimano73
- Posts: 2174
- Joined: Sun Feb 28, 2016 12:27 pm
- Location: Orzesze
- Been thanked: 1 time
Na bojlerze napisano 2400W , pobór prądu na każdej fazie ok 3,5A, ten niski pobór prądu z poprzedniego zdjęcia jest przy zupełnym odcięciu zasilana bojlera , przez przekładniki przechodzi wówczas przewód bez obciążenia, jeszcze sprawdzę dziś południu cęgami
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie
Wezmę udział w Supla Offline Party 2024
Wezmę udział w Supla Offline Party 2024
-
Ernest
- Posts: 214
- Joined: Tue Oct 04, 2016 6:37 am
Hej,
Jutro zasymulujemy na naszym kalibratorze (programowane źródło napięciowo/prądowe) układ podłączenia bojlera bez przewodu neutralnego. Mamy w naszych konstrukcjach wersję MEW-01 bez przewodu neutralnego i ona ma inaczej zbudowaną i elektronikę i soft. Zobaczymy co wychodzi. Dam znać wkrótce
Jutro zasymulujemy na naszym kalibratorze (programowane źródło napięciowo/prądowe) układ podłączenia bojlera bez przewodu neutralnego. Mamy w naszych konstrukcjach wersję MEW-01 bez przewodu neutralnego i ona ma inaczej zbudowaną i elektronikę i soft. Zobaczymy co wychodzi. Dam znać wkrótce
-
shimano73
- Posts: 2174
- Joined: Sun Feb 28, 2016 12:27 pm
- Location: Orzesze
- Been thanked: 1 time
Dokonałem jeszcze pewnych modyfikacji w podłączeniu MEWki, i zmieniły się odczytywane parametry, teraz na każdej fazie pokazuje 800W czyli w sumie chyba tak jak na tabliczce znamionowej bojlera 2400W i wykres kreuje się również poprawnie są wszystkie trzy kolory.
W trybie wyłączonym pojawiają się dziwne odczyty raz dodatnie raz ujemne
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie
Wezmę udział w Supla Offline Party 2024
Wezmę udział w Supla Offline Party 2024
-
GOLDEN
- Posts: 77
- Joined: Sat Nov 04, 2017 4:45 pm
- Location: Jastrzębie-Zdrój
Witam.
Jest już może znana dokładna data wprowadzenia do sprzedaży?
Pozdrawiam
GOLDEN!!!
Jest już może znana dokładna data wprowadzenia do sprzedaży?
Pozdrawiam
GOLDEN!!!