Instrukcja
https://ivel.pl/download/heady_instrukcja_obslugi.pdf

Zasilanie 14 , 15
Sterowanie 26 , 23

Czy bezpiecznie można podłączyć sygnalizację otwarcia bramy 12 -13 ?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Tylko nie 12/13.
Wykorzystaj 16/17. Sprawdź miernikiem jak się 16/17 zachowuje. Wg instrukcji powinno być tam zwarcie, a po otwarciu bramy styki powinny być rozwarte.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
AdamT
Posts: 116
Joined: Sun Jan 06, 2019 9:42 am
Location: Kraków

Post

pzygmunt wrote: Fri May 31, 2019 7:23 pm Tylko nie 12/13.
Wykorzystaj 16/17. Sprawdź miernikiem jak się 16/17 zachowuje. Wg instrukcji powinno być tam zwarcie, a po otwarciu bramy styki powinny być rozwarte.
OK
Sprawdzę. Dopiero w domu znalazłem instrukcję w necie.
Pewnie Masz rację, ale 12-13 też powinno być bez napięciowe - nie będę ryzykował.

Styki 16-17 są opisane:
Styk bez napięcia N.O. do kontrolki otwarcia bramy. Styk jest zamknięty przy otwartej bramie,
miga podczas fazy manewru i jest otwarty przy zamkniętej bramie.

Czy "miganie " nie będzie problemem ?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Miganie nie będzie problemem ale będziesz musiał "przepuścić" przez te styki jeszcze 24V.

Na tych zaciskach co napisałeś jest 230V.
SUPLA.... Nareszcie w domu.