Witam,
od wczoraj męczę się z podłączeniem modułu ROW-01 jako sterownika oświetlenia.
W puszce mam pod włącznik podpięte dwa przewody i jeden jest nie podpięty do niczego. Wczoraj nie mogłem poradzić sobie z uruchomieniem modułu. Dzisiaj doczytałem na forum, że powinienem zmostkować przewody L i PE przy lampie i zadziałało, moduł ruszył. ale nie działa ani włącznik, ani sterowanie przez aplikacje. Światło się nie włącza.
received_550533632151094.jpeg
Co zrobiłem nie tak?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Z tym mostkowaniem L z PE to ostrożnie. Musisz się upewnić, że PE nie jest połączony z innymi PE. Jakie przewody masz przy lampie ? Jakie obok w puszce? Czy na dnie puszki nie masz jeszcze jakiś przewodów ?
SUPLA.... Nareszcie w domu.
kristek86
Posts: 6
Joined: Tue Jul 02, 2019 6:22 am

Post

Tak to wygląda jak w załączniku.
2019-08-10 10.47.11.jpg
2019-08-10 10.46.37.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Patryk
Posts: 2944
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

Nie bądź zły, ale poproś jakiegoś elektryka o podłączenie.

Nie znam twojej instalacji, ale  wydaje mi się, że zrobiłeś niezły "misz masz"

Gdzie na forum wyczytaleś, że  należy zmostkować "fazę" z przewodem PE ???

W instalacji "starego" typu, gdzie jest tylko przerywana faza na wyłaczniku, należy doprowadzić przewód N, żeby ROW posiadał zasilanie.
Gucio2607.
Posts: 508
Joined: Tue Aug 22, 2017 1:56 pm

Post

Tak tego nie podłączysz bo masz instalacje 2 żyłowa. Musisz gdzieś jeszcze puszkę w której schodzą się przewody od włącznika i od lampy.
Zainstalowane:
11x sonoff basic, 1x sonoff gate, 1x Yunshan, 2x H801, 7x sonoff touch(1,2,3 gang), 1x sonoff 4ch PRO
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Podłączysz pod warunkiem, że PE nie jest do niczego podłączony.

To jest podstawowy warunek i musi to sprawdzić elektryk. Inaczej puścisz z dymem instalacje albo kogoś porazi prąd.

Jaśli PE jest wolny, wtedy przy żarówce łączysz go z N-em i przyklejasz jakąś taśmę z ostrzeżeniem, że to już nie jest PE!

To samo oznaczenie robisz w puszce.
Podkreślam, że jest to niezgodne ze standardami i takie podłączenie może być fatalne w skutkach w przyszłości jak ktoś uzna, że PE to PE i go użyje zgodnie z kolorystyką!!!


Następnie w puszce podłączasz:

Przewód PE(który jest już N-em) do N w ROW
Przewód niebieski (N) który idzie do lampy łączysz z zaciskiem 11 w ROW
Przewód brązowy (L) łączysz z L w ROW-01.
Zacisk L łączysz z zaciskiem 14.

Jeszcze raz przypominam. Musisz sprawdzić czy PE z puszki idzie bezpośrednio do lampy i nie jest nigdzie podłączony do innego PE!!!!
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Możesz też sprawdzić w puszce obok, czy przypadkiem tam nie ma N-a.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
kristek86
Posts: 6
Joined: Tue Jul 02, 2019 6:22 am

Post

Czytalem ten wątek:
viewtopic.php?t=2037

I ten:

viewtopic.php?f=11&t=411&start=70

I myślałem że któraś opcja zadziała.
Puszka obok wygląda tak:
2019-08-10 12.31.16.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Obok tez nie ma N-a
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
Demolkaa
Posts: 242
Joined: Thu Oct 11, 2018 8:42 pm
Location: Twardowice

Post

Daj jeszcze zdjęcie puszki gdzie schodzą sie przewody z lampy i włącznika