Wskazania licznika energii MEW-01

kiosho
Posts: 41
Joined: Fri Aug 23, 2019 5:05 am

Post

Witam, podłączyłem licznik wg instrukcji. Licznik wskazuje: energia czynna pobrana 10 kWh a zwrócona 86 kWh. Dlaczego zwrócona jest większa od pobranej, i taka różnica? czyżbym odwrotnie założył przetwornik na przewody? Strzałką do odbiornika
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Strzałka, strzałką ale producent przekładników chyba czasami montuje odwrotnie przewody. Moc czynną musisz mieć na plusie. Jeśli jest minus to znaczy, że musisz przełożyć przekładniki lub obrócić przewody. No chyba, że coś Ci produkuje prąd.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
kiosho
Posts: 41
Joined: Fri Aug 23, 2019 5:05 am

Post

Główny pobór to sprężarka chłodni, po prostu silnik elektryczny 3 fazowy. Nie zależnie od kierunku wskazuje energię zwróconą, czy to jest efekt kierunku podłączenia czy coś innego. Zmieniam kierunek przetworników.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Wrzuć screena z aplikacji.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
kiosho
Posts: 41
Joined: Fri Aug 23, 2019 5:05 am

Post

Screenshot_20190824-125029.png
Tak przy okazji bo bardzo często urządzenie jest offline jak zmienić sieć WiFi do której się łączy
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
wojtas567
Posts: 2334
Joined: Sun Apr 03, 2016 7:16 pm
Location: Olsztyn

Post

Przytrzymaj przycisk na module aż zacznie migać dioda, potem połącz się z siecią wifi którą mew-01 będzie rozgłaszał i wejdź w przeglądarce na stronę 192.168.4.1 i tam możesz zmienić tylko sieć wifi.
Pozdrawiam
Wojtek
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Przełącz je w tryb konfiguracji i jeszcze raz po prostu dodaj urządzenie kreatorem w aplikacji lub tak jak kolega wyżej napisał.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
kiosho
Posts: 41
Joined: Fri Aug 23, 2019 5:05 am

Post

Kompletnie nic mi nie pasuje, zmieniłem kierunek przetworników . Wprawdzie moc pobrana jest większa niż zwrócona ale pytanie skąd jest tam moc zwrócona?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
slawek
Posts: 2685
Joined: Mon Mar 14, 2016 11:48 pm
Location: Biała Podlaska

Post

Może masz odwróconą jedna fazę?
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Wrzuć screeny z poszczególnych faz.
Upewnij się też, że przekładnik pierwszy jest na fazie L1, drugi na L2 i trzeci na L3
SUPLA.... Nareszcie w domu.