Wyłącznik dotykowy

Sterownik dwukanałowy
User avatar
Demolkaa
Posts: 242
Joined: Thu Oct 11, 2018 8:42 pm
Location: Twardowice

Post

Witam. Zamontowałem właśnie row02 i mam wyłącznik dotykowy i nie chce mi działać. Z aplikacji działa i na przewodach jak zewrze tez dziala zapalanie a na dotyku niestety nie. Jakaś porada?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Nie jestem pewien czy pod wejście jakie jest zastosowane w ROW można podłączyć taki włącznik.
Przykładowo wystarczy, że zwykły włącznik ma podświetlenie i już nie będzie działać.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
Demolkaa
Posts: 242
Joined: Thu Oct 11, 2018 8:42 pm
Location: Twardowice

Post

No to beznadziejnie. Całe życie pod górę
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Prześlę info do Zamel-a. Może będą mieli na to jakiś pomysł.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

A co masz na wyjściu tego wyłącznika dotykowego? Powinieneś mieć L. Wtedy też powinno dzialac. Poslij model owego łącznika.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
User avatar
Demolkaa
Posts: 242
Joined: Thu Oct 11, 2018 8:42 pm
Location: Twardowice

Post

Sterownik zakupiłem w chinach i podłącza sie go jak zwykły czyli faza na wejscie i dwa przewody do lampy.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
Demolkaa
Posts: 242
Joined: Thu Oct 11, 2018 8:42 pm
Location: Twardowice

Post

Na razie zamontowałem zwykły wyłącznik dwu pozycyjny
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Ten łącznik dotykowy jest zasilany poprzez obwód żarówki. A ponieważ ROW-02 odcina przekaźnikiem fizycznie obwód, to dotykowy w ogóle nie jest zasilany.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
User avatar
Demolkaa
Posts: 242
Joined: Thu Oct 11, 2018 8:42 pm
Location: Twardowice

Post

Ale wyłacznik normalnie swieci i jak sie nacisnie to zmienia kolor na czerwony
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Rozrysuj schemat, jak to masz podłączone.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl

Return to “ZAMEL ROW-02”