Wyłącznik dotykowy
-
Demolkaa
- Posts: 242
- Joined: Thu Oct 11, 2018 8:42 pm
- Location: Twardowice
Witam. Zamontowałem właśnie row02 i mam wyłącznik dotykowy i nie chce mi działać. Z aplikacji działa i na przewodach jak zewrze tez dziala zapalanie a na dotyku niestety nie. Jakaś porada?
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Nie jestem pewien czy pod wejście jakie jest zastosowane w ROW można podłączyć taki włącznik.
Przykładowo wystarczy, że zwykły włącznik ma podświetlenie i już nie będzie działać.
Przykładowo wystarczy, że zwykły włącznik ma podświetlenie i już nie będzie działać.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
Demolkaa
- Posts: 242
- Joined: Thu Oct 11, 2018 8:42 pm
- Location: Twardowice
No to beznadziejnie. Całe życie pod górę
-
Mirosław F.
- Posts: 2248
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
A co masz na wyjściu tego wyłącznika dotykowego? Powinieneś mieć L. Wtedy też powinno dzialac. Poslij model owego łącznika.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
Demolkaa
- Posts: 242
- Joined: Thu Oct 11, 2018 8:42 pm
- Location: Twardowice
Sterownik zakupiłem w chinach i podłącza sie go jak zwykły czyli faza na wejscie i dwa przewody do lampy.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
Demolkaa
- Posts: 242
- Joined: Thu Oct 11, 2018 8:42 pm
- Location: Twardowice
Na razie zamontowałem zwykły wyłącznik dwu pozycyjny
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Ten łącznik dotykowy jest zasilany poprzez obwód żarówki. A ponieważ ROW-02 odcina przekaźnikiem fizycznie obwód, to dotykowy w ogóle nie jest zasilany.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
Demolkaa
- Posts: 242
- Joined: Thu Oct 11, 2018 8:42 pm
- Location: Twardowice
Ale wyłacznik normalnie swieci i jak sie nacisnie to zmienia kolor na czerwony