ESP8266 Primary GUI - Termostat

User avatar
makrz
Posts: 401
Joined: Tue Nov 27, 2018 1:43 pm
Location: Opole

Post

Patryk wrote: Thu Sep 26, 2019 6:56 am Wracając do LED CONFIG.
Rozumiem to jest celowe działanie.

U mnie dioda LED zapala się w trybie AUTO.
To dla tego, że ja testuje na module podobnym do Wemosa d1 mini.
Sonoff-y mają odwróconą logikę LEG, dlatego na sonoff-ach, będzie działała tak jak piszesz.
W trybie AUTO, będzie wyłączona.
Wemos D1 mini, tryb auto - dioda nie świeci, tryb manu - dioda świeci.

@krycha88, czy w przy wyborze trybu "high" przekaźnika podanie napięcia na gpio przekaźnika ma go włączyć (on)?
Czy przy wyborze trybu "low" brak napięcia na gpio przekaźnika ma go włączyć (on)?

Jeżeli ma tak być to są odwrócone opisy trybów.
Patryk
Posts: 2944
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

PRZEPRASZAM !!!
MOJA wina.
W trybie AUTO jednak jest zgaszona, świeci się w trybie MANUAL.

Ale osobiście, bym tak jak pisałem wcześniej, zrezygnował z tej funkcji.
Patryk
Posts: 2944
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

makrz wrote: Thu Sep 26, 2019 8:58 am
Patryk wrote: Thu Sep 26, 2019 6:56 am Wracając do LED CONFIG.
Rozumiem to jest celowe działanie.

U mnie dioda LED zapala się w trybie AUTO.
To dla tego, że ja testuje na module podobnym do Wemosa d1 mini.
Sonoff-y mają odwróconą logikę LEG, dlatego na sonoff-ach, będzie działała tak jak piszesz.
W trybie AUTO, będzie wyłączona.
Wemos D1 mini, tryb auto - dioda nie świeci, tryb manu - dioda świeci.

@krycha88, czy w przy wyborze trybu "high" przekaźnika podanie napięcia na gpio przekaźnika ma go włączyć (on)?
Czy przy wyborze trybu "low" brak napięcia na gpio przekaźnika ma go włączyć (on)?

Jeżeli ma tak być to są odwrócone opisy trybów.
Też mi się wydaje, że opisy powinny być odwrócone.
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

Patryk wrote: Thu Sep 26, 2019 9:32 am
makrz wrote: Thu Sep 26, 2019 8:58 am
Patryk wrote: Thu Sep 26, 2019 6:56 am Wracając do LED CONFIG.
Rozumiem to jest celowe działanie.

U mnie dioda LED zapala się w trybie AUTO.
To dla tego, że ja testuje na module podobnym do Wemosa d1 mini.
Sonoff-y mają odwróconą logikę LEG, dlatego na sonoff-ach, będzie działała tak jak piszesz.
W trybie AUTO, będzie wyłączona.
Wemos D1 mini, tryb auto - dioda nie świeci, tryb manu - dioda świeci.

@krycha88, czy w przy wyborze trybu "high" przekaźnika podanie napięcia na gpio przekaźnika ma go włączyć (on)?
Czy przy wyborze trybu "low" brak napięcia na gpio przekaźnika ma go włączyć (on)?

Jeżeli ma tak być to są odwrócone opisy trybów.
Też mi się wydaje, że opisy powinny być odwrócone.
Ok poprawię :)

A co myślicie o wprowadzaniu kolejnego kanału za pomocą, którego będzie można sterować dwoma temperaturami powiedzmy dzień/noc? Ten kanał byłoby można podpiąć pod harmonogram i mamy prawie wszystko.
https://gui-generic-builder.supla.io/
Patryk
Posts: 2944
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

Ciekawy pomysł.
Ale, trzeba by było pomyśleć, jak to rozwiązać, jeżeli np w nocy "braknie" internetu.
Lub jak, rozwiązać sterowanie ręczne, gdy moduł ma dostęp do wifi lub go nie ma.
To jest termostat. Ten moduł MUSI być na 100% pewny, w różnych awaryjnych sytuacjach.
Patryk
Posts: 2944
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

Chyba, że tryb manualny, zostaje tak jak teraz, a tylko w trybie automatycznym, dodać opcje tryb "całodobowy" lub tryb "dzień/noc"
I wtedy mając wybrany tryb "dzień/noc", można by było korzystać z harmonogramu.
Ale jest to tylko moje zdanie.
User avatar
Herrero
Posts: 26
Joined: Wed Sep 25, 2019 7:29 am
Location: Wrocław

Post

U mnie pracuje taki termostat na Blynk i esp8266. Logika działa tak, że jak nie ma dostępu do serwera to włącza się tryb offline. Generalnie w Blynku to cała logika i harmonogram jest po stronie termostatu, a apka pozwala tylko na zmianę nastaw (temperatur, ustawień harmonogramu, czasów itp.), jak na zrzucie.

Image

Tutaj mamy harmonogramy na serwerze, wiec można użyć drugiego przekaźnika. Wydaje mi się, że tutaj trzeba zrobić tak, że jak nie ma neta to termostat pracuje z ostatnimi ustawieniami. No i co ważne trzeba zaimplementować obsługę temperatury antyzamarzaniowej. Czyli jak termostat wykryje, że temperatura w budynku spadnie poniżej 8 stopni to musi dogrzać bez względu na harmonogram itp.

//btw w Supli bardzo brakuje wirtualnych pinów do wymiany informacji pomiędzy serwerem i hardwarem :(
User avatar
wojtas567
Posts: 2334
Joined: Sun Apr 03, 2016 7:16 pm
Location: Olsztyn

Post

Tryb dzień noc jak najbardziej jest wskazany tylko wtedy potrzebny jest wybór godzin tak żeby można było w ciągu dnia też włączyć niższą temperaturę.
Kolejną funkcję którą ja bym widział to możliwość połączenia z czujnikiem otwarcia okna. Otwarte okno grzejnik wyłączony.
Pozdrawiam
Wojtek
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

wojtas567 wrote: Thu Sep 26, 2019 10:55 am Tryb dzień noc jak najbardziej jest wskazany tylko wtedy potrzebny jest wybór godzin tak żeby można było w ciągu dnia też włączyć niższą temperaturę.
Do tego właśnie chciałem wykorzystać harmonogramy. Jeżeli urządzenie straci połączenie to by pracowało na ostatniej ustawionej temperaturze.
https://gui-generic-builder.supla.io/
Patryk
Posts: 2944
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

A do szczęścia jeszcze OLED na wzór kolegi @elmaya, żeby szczególnie w trybie offline, widzieć co się prawie dzieje z termostatem.

Edit:
A gdyby OLED, byl na gpio 1 i 3 wtedy nawet zwykły sonoff th (10/16) mógł by działać jako "profesjonalny" termostat.
Last edited by Patryk on Thu Sep 26, 2019 12:06 pm, edited 1 time in total.