Dokładność pomiarów i dostosowanie wilgotności dla DHT22

User avatar
milion81
Posts: 194
Joined: Mon May 07, 2018 8:34 am

Post

Witam.
Dzisiaj postanowiłem skalibrować swoje czujnik DHT22 w Supli za pomocą legalizowanego higrometru i jestem w mocnym szoku :shock: .
Wiedziałem że pomiar nie jest super dokładny ale nie że aż tak mocno.
Tak duża różnica ma kolosalne znaczenia dla sterowania np. wentylacją wyciągową w domu a tak właśnie planuje na dniach zrobić, przy takich wynikach pewnie wentylator nigdy by się nie wyłączył.
Z tego co wyczytałem to dla DHT22 błąd pomiaru wilgotności to 2% i tyle jest jak najbardziej do zaakceptowania.

Po pomiarach chciałem dostosować wilgotność ale można tylko maksymalnie o 10%, da się to jakoś zwiększyć ?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Last edited by milion81 on Wed Oct 23, 2019 7:14 am, edited 1 time in total.
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

U mnie odczyty wilgotności z czujnika Si7021 są bardziej zbliżone do Twoich z legalizowanego higrometru. Niestety nie mam dostępu do takowego, więc nie mam jak sprawdzić. Ale podobno dokładność Si7021 przy pomiarze wilgotności jest zdecydowanie lepsza od DHT22.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
User avatar
shimano73
Posts: 2174
Joined: Sun Feb 28, 2016 12:27 pm
Location: Orzesze
Been thanked: 1 time

Post

Ja w swojej stacji niedługo zamontuje sht30/31 do regulacji wilgotności zasysanego powietrza przez sds011
, będę mógł porównać z bme 280
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie

Wezmę udział w Supla Offline Party 2024 :)
Patryk
Posts: 2944
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

Od paru dni mam BME280 i on pokazuje wilgotność ok 47%.
Natomiast 2 czujniki DHT22 wskazują ok 60÷62%.
Pierwsze myślałem, że mam coś nie tak z tym BME280.
Ale jak podłączyłem trzeci dht22 i zaczął wskazywać ok 50%, to też doszedłem do wniosku, że chyba jest coś nie tak z tymi DHT22.
Teraz Ty mnie w tym utwierdziłeś.
Last edited by Patryk on Tue Oct 22, 2019 8:46 pm, edited 1 time in total.
User avatar
milion81
Posts: 194
Joined: Mon May 07, 2018 8:34 am

Post

Zrobiłem teraz pomiary zwykłym domowym higrometrem i wynik są bardzo zbliżone do tego legalizowanego, wilgotność jest o 2% niższa a temperatura 1C niższa więc spokojnie można sprawdzić zwykłym.
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Ja mam jeden DHT22 sprzed roku i trzy nowe. Te trzy pokazują wilgotność zgodnie +-1%. Ten starszy daje zawsze +8-9% więcej niż te nowe.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
milion81
Posts: 194
Joined: Mon May 07, 2018 8:34 am

Post

U mnie te trzy pierwsze używam ponad rok i tu pomiary znacząco odbiegają od rzeczywistości. Czwarty jest nowy dopiero co go kupiłem i tu pomiar jest prawidłowy. Może faktycznie z czasem one się rozjeżdżają z pomiarami? Mam jeszcze jeden nowy, dzisiaj go podłącze i zobaczę co pokazuje.
User avatar
Lucas
Posts: 857
Joined: Mon Jul 31, 2017 7:11 am
Location: Chrzanów

Post

Jak wrócę do pracy w przyszłym tygodniu, to porównam moje AM2302 (DHT22) i dwie sztuki AM2301 (DHT21) z legalizowanym termohigrometrem LAB-EL LB-520. Sam jestem ciekaw.
User avatar
milion81
Posts: 194
Joined: Mon May 07, 2018 8:34 am

Post

Tak jak pisałem wcześniej podłączyłem jeszcze jeden nowy i wyniki (poz. 5) jak w załączniku.
Z moich wyników wniosek taki, że z wiekiem DHT22/21 bardzo mocno przekłamuje pomiary.
Jestem ciekaw jak u Was to wygląda, bo może u mnie to zbieg okoliczności.
:?:
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Arek.kandula
Posts: 411
Joined: Mon Dec 24, 2018 8:52 am

Post

Patryk wrote: Tue Oct 22, 2019 7:57 pm Od paru dni mam BME280 i on pokazuje wilgotność ok 47%.
Natomiast 2 czujniki DHT22 wskazują ok 60÷62%.
Pierwsze myślałem, że mam coś nie tak z tym BME280.
Ale jak podłączyłem trzeci dht22 i zaczął wskazywać ok 50%, to też doszedłem do wniosku, że chyba jest coś nie tak z tymi DHT22.
Teraz Ty mnie w tym utwierdziłeś.
Jaki soft masz do bme280