Dokładność pomiarów i dostosowanie wilgotności dla DHT22

Awatar użytkownika
milion81
Posty: 190
Rejestracja: pn maja 07, 2018 8:34 am

wt paź 22, 2019 7:32 pm

Witam.
Dzisiaj postanowiłem skalibrować swoje czujnik DHT22 w Supli za pomocą legalizowanego higrometru i jestem w mocnym szoku :shock: .
Wiedziałem że pomiar nie jest super dokładny ale nie że aż tak mocno.
Tak duża różnica ma kolosalne znaczenia dla sterowania np. wentylacją wyciągową w domu a tak właśnie planuje na dniach zrobić, przy takich wynikach pewnie wentylator nigdy by się nie wyłączył.
Z tego co wyczytałem to dla DHT22 błąd pomiaru wilgotności to 2% i tyle jest jak najbardziej do zaakceptowania.

Po pomiarach chciałem dostosować wilgotność ale można tylko maksymalnie o 10%, da się to jakoś zwiększyć ?
Załączniki
wyniki .jpg
wyniki .jpg (69.48 KiB) Przejrzano 1031 razy
dostosowanie.jpg
dostosowanie.jpg (283.58 KiB) Przejrzano 1031 razy
Ostatnio zmieniony śr paź 23, 2019 7:14 am przez milion81, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 1241
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontaktowanie:

wt paź 22, 2019 7:42 pm

U mnie odczyty wilgotności z czujnika Si7021 są bardziej zbliżone do Twoich z legalizowanego higrometru. Niestety nie mam dostępu do takowego, więc nie mam jak sprawdzić. Ale podobno dokładność Si7021 przy pomiarze wilgotności jest zdecydowanie lepsza od DHT22.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak

Strona prywatna: https://www.blaszczak.pl
Jakość powietrza: https://robert.aqi.eco
Awatar użytkownika
shimano73
Posty: 1131
Rejestracja: ndz lut 28, 2016 12:27 pm
Lokalizacja: Orzesze

wt paź 22, 2019 7:53 pm

Ja w swojej stacji niedługo zamontuje sht30/31 do regulacji wilgotności zasysanego powietrza przez sds011
, będę mógł porównać z bme 280
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie
Jak się dziś oddycha https://schimano73.aqi.eco/
https://github.com/shimano73
Patryk
Posty: 834
Rejestracja: pn sty 07, 2019 7:51 pm

wt paź 22, 2019 7:57 pm

Od paru dni mam BME280 i on pokazuje wilgotność ok 47%.
Natomiast 2 czujniki DHT22 wskazują ok 60÷62%.
Pierwsze myślałem, że mam coś nie tak z tym BME280.
Ale jak podłączyłem trzeci dht22 i zaczął wskazywać ok 50%, to też doszedłem do wniosku, że chyba jest coś nie tak z tymi DHT22.
Teraz Ty mnie w tym utwierdziłeś.
Ostatnio zmieniony wt paź 22, 2019 8:46 pm przez Patryk, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
milion81
Posty: 190
Rejestracja: pn maja 07, 2018 8:34 am

wt paź 22, 2019 8:24 pm

Zrobiłem teraz pomiary zwykłym domowym higrometrem i wynik są bardzo zbliżone do tego legalizowanego, wilgotność jest o 2% niższa a temperatura 1C niższa więc spokojnie można sprawdzić zwykłym.
Awatar użytkownika
klew
Posty: 993
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm

wt paź 22, 2019 9:52 pm

Ja mam jeden DHT22 sprzed roku i trzy nowe. Te trzy pokazują wilgotność zgodnie +-1%. Ten starszy daje zawsze +8-9% więcej niż te nowe.
Awatar użytkownika
milion81
Posty: 190
Rejestracja: pn maja 07, 2018 8:34 am

śr paź 23, 2019 7:13 am

U mnie te trzy pierwsze używam ponad rok i tu pomiary znacząco odbiegają od rzeczywistości. Czwarty jest nowy dopiero co go kupiłem i tu pomiar jest prawidłowy. Może faktycznie z czasem one się rozjeżdżają z pomiarami? Mam jeszcze jeden nowy, dzisiaj go podłącze i zobaczę co pokazuje.
Awatar użytkownika
Lucas
Posty: 598
Rejestracja: pn lip 31, 2017 7:11 am
Lokalizacja: Chrzanów

śr paź 23, 2019 8:29 am

Jak wrócę do pracy w przyszłym tygodniu, to porównam moje AM2302 (DHT22) i dwie sztuki AM2301 (DHT21) z legalizowanym termohigrometrem LAB-EL LB-520. Sam jestem ciekaw.
8x Sonoff Basic, 1x Sonoff Touch, 2x ROW-02, 1x SRW-03, 1x SLW-01, 1x LIW-01, 1x Shelly 1v3, 2x Yunshan, 1x MoesHouse, 1x BW-SHP6, 2x Smart DGM, kilka modułów na D1 mini... i notoryczny brak czasu na więcej
GH + Trådfri + RM mini 3
Awatar użytkownika
milion81
Posty: 190
Rejestracja: pn maja 07, 2018 8:34 am

śr paź 23, 2019 9:19 pm

Tak jak pisałem wcześniej podłączyłem jeszcze jeden nowy i wyniki (poz. 5) jak w załączniku.
Z moich wyników wniosek taki, że z wiekiem DHT22/21 bardzo mocno przekłamuje pomiary.
Jestem ciekaw jak u Was to wygląda, bo może u mnie to zbieg okoliczności.
:?:
Załączniki
wyniki2.jpg
wyniki2.jpg (77.37 KiB) Przejrzano 873 razy
Arek.kandula
Posty: 302
Rejestracja: pn gru 24, 2018 8:52 am

pn lis 11, 2019 10:11 am

Patryk pisze:
wt paź 22, 2019 7:57 pm
Od paru dni mam BME280 i on pokazuje wilgotność ok 47%.
Natomiast 2 czujniki DHT22 wskazują ok 60÷62%.
Pierwsze myślałem, że mam coś nie tak z tym BME280.
Ale jak podłączyłem trzeci dht22 i zaczął wskazywać ok 50%, to też doszedłem do wniosku, że chyba jest coś nie tak z tymi DHT22.
Teraz Ty mnie w tym utwierdziłeś.
Jaki soft masz do bme280
ODPOWIEDZ