Mam problem z termostatem, mianowicie mam takie ustawienia

Image

i termostat nigdy się nie załącza

Image

Mam taki widok od paru dni w logach tylko info o zmianie profilu. W czym może być problem?
User avatar
lesny8
Posts: 3132
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times

Post

Masz w tej chwili 17,5°C i dopiero jak spadnie poniżej 1°C to zacznie grzać dopóki nie osiągnie 40°C.

Dezaktywuj termostat
Zmień 1°C np. na 20°C
Aktywuj termostat
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
Czekam na kolejne Supla Offline Party :upside_down_face:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Zbyszek60
Posts: 85
Joined: Sat Nov 02, 2019 5:29 pm
Location: RUDA ŚLĄSKA

Post

Witam
Robię testy Supla z TH16
Potrzebuję tego sonoffa podłączyć do sterowania pompą CO
Tzn. Tak - piec węglowy
Jak temperatura spadnie na piecu poniżej 40 stopni C to pompa ma się wyłączyć
Jak temperatura wzrośnie powyżej 55 to się ma załączyć
Co mam wybrać ? Grzanie czy chłodzenie?
Wiadomo że mam to ustawić w Supla Fracz Script
Robiłem wszystko według zaleceń ale nie załacza mi się to automatycznie
W apce Ewelink chodzi bez problemu ale chcę Suplę na wszystko
Pozdrawiam
Zbyszek
PioKar
Posts: 411
Joined: Thu May 03, 2018 5:56 am

Post

Zbyszek60 wrote: Fri Nov 29, 2019 9:25 pm Witam
Robię testy Supla z TH16
Potrzebuję tego sonoffa podłączyć do sterowania pompą CO
Tzn. Tak - piec węglowy
Jak temperatura spadnie na piecu poniżej 40 stopni C to pompa ma się wyłączyć
Jak temperatura wzrośnie powyżej 55 to się ma załączyć
Co mam wybrać ? Grzanie czy chłodzenie?
Wiadomo że mam to ustawić w Supla Fracz Script
Robiłem wszystko według zaleceń ale nie załacza mi się to automatycznie
W apce Ewelink chodzi bez problemu ale chcę Suplę na wszystko
Pozdrawiam
Zbyszek
Do tego zadania to Ja ustawiłbym jako chłodzenie.
Włącz przy 55 i czekaj aż spadnie do 40.
No i zawsze przy tworzeniu nowego termostatu najpierw klikam włącz/wyłącz termostat a potem sam przekażnik.
Tak by wszystko się odnalazło.
Generalnie termostaty są bardzo wdzięczne.
Pamiętaj tylko o zwłoce 5 minut na zadziałanie po osiągnięciu temperatury.
Zbyszek60
Posts: 85
Joined: Sat Nov 02, 2019 5:29 pm
Location: RUDA ŚLĄSKA

Post

Ok
Dzięki .Zrobiłem i jest ok tylko właśnie ta 5 minutowa zwłoka
Trochę to za długo
Ale będę testować
Dzięki
User avatar
lesny8
Posts: 3132
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times

Post

Nie jest tak źle, 5 minut to maksymalna zwłoka.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
Czekam na kolejne Supla Offline Party :upside_down_face:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
User avatar
fracz
Posts: 2342
Joined: Fri Oct 28, 2016 10:56 pm
Location: Kraków
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times

Post

Zbyszek60 wrote: Sat Nov 30, 2019 9:12 am Ok
Dzięki .Zrobiłem i jest ok tylko właśnie ta 5 minutowa zwłoka
Trochę to za długo
Ale będę testować
Dzięki
Pamiętaj że przy braku internetu nie załączy/wyłaczy się w ogóle.
Zbyszek60
Posts: 85
Joined: Sat Nov 02, 2019 5:29 pm
Location: RUDA ŚLĄSKA

Post

Tak tak
Dzieki za info
Narazie testuję
Pozdrowienia
Zbycho
PioKar
Posts: 411
Joined: Thu May 03, 2018 5:56 am

Post

Zbyszek60 wrote: Sun Dec 01, 2019 6:38 am Tak tak
Dzieki za info
Narazie testuję
Pozdrowienia
Zbycho
Trzeba doinwestować 40 pln. i kupić w necie STEROWNIK PRZYLGOWY NA RURĘ DO POMPY C.O
Napisałeś że piec węglowy czyli niebezpiecznie się robi gdy grawitacja zawodzi a piec się podgotowuje.
Gdy supla się urwie wtedy przy wyższej temperaturze na kotle np 70 stopni sterownik przylgowy włączy pompę.
Elektryczne podłączenie równoległe sterownika i supli nie jest bardzo skomplikowane.
I w takim układzie mamy radochę z supli i śpimy w miarę spokojnie.
Wybacz że piszę łopatologicznie ale może posty kiedyś przeczyta ktoś mniej zorientowany.
Powodzenia.
Zbyszek60
Posts: 85
Joined: Sat Nov 02, 2019 5:29 pm
Location: RUDA ŚLĄSKA

Post

I tak zrobię
Bezpieczeństwo najważniejsze
Lepiej dwa styki równoległe do pompy
Jasne
Dzięki