Podłączenie do napędu bramy Somfy Elixo 800 230V

goku22
Posts: 19
Joined: Fri Dec 13, 2019 12:02 pm

Post

Dzień dobry.
Chciałem się dopytać, jak połączyć ten sterownik do napędu Somfy elixo 800 230V( nie jest to niestety taki sam układ jak somfy elixo 500 3s już tu opisywany). Jestem zielony, sam wykonałem bramę, sam ją montowałem i sam montowałem napęd, ale wszystko z instrukcją, nie chciał bym czegoś uszkodzić, a nie czuje się mocny w automatyce.
Proszę o pomoc specjalisty, do których styków napędu podpiąć które styki sterownika(dołączać zdjęcie z instrukcji).
20191213_130557.jpg
Z góry bardzo dziękuje za pomoc.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

11 -> 18
14 -> 19
A1 -> 13
A2 -> 12

Możliwe, że z 10 lub 9 możesz pobrać sygnał informujący czy brama jest otwarta czy zamknięta. Musiałbyś mieć miernik aby to sprawdzić.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Zgodnie z
https://service.somfy.com/downloads/pl_ ... tracje.pdf
gdy DIP switch 4 jest ustawiony na OFF.

12 łączysz zworką z 10 w Elixo.
9 z Elixo podłączasz do IN1 lub IN2 i powinieneś mieć stan otwarcia bramy o ile jest on tam sygnalizowany.
(czasami sterowniki tylko sygnalizują ruch bramy)
SUPLA.... Nareszcie w domu.
goku22
Posts: 19
Joined: Fri Dec 13, 2019 12:02 pm

Post

Dziękuję bardzo. Mam miernik, jutro walczę.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Daj znać jak poszło.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
goku22
Posts: 19
Joined: Fri Dec 13, 2019 12:02 pm

Post

pzygmunt
Bardzo dziękuję za pomoc.
Generalnie jest ok, ale mam tylko wskazania otwarcia lub zamknięcia w zależności czy połączę do IN1 czy IN2.
W napędzie są krańcówki otwarcia i zamknięcia, ale za bardzo się na tym nie znam...
Dało by się coś zrobić żeby mieć obie pozycję(otwarcie, zamknięcie)?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Nie bardzo rozumiem. Wystarczy jak podłączysz wyjście sygnalizujące stan po IN1 lub pod IN2 i będziesz w aplikacji widział czy brama jest otwarta czy zamknięta. Jeśli potrzebujesz wiedzieć czy osiągnęła pełne otwarcie/ pełne zamknięcie to musisz użyć obu IN1 i IN2 z wykorzystaniem dodatkowych czujników.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
goku22
Posts: 19
Joined: Fri Dec 13, 2019 12:02 pm

Post

Ok, rozumiem. Zaproponuj proszę jakiś najprostszy czujnik stykowy, magnetyczny żeby bez problemów działał to domontuje na jednej skrajnej pozycji. Najlepiej żeby go zasilić z napędu...
Mam jeszcze pytanie, jakiej aplikacji użyć IFTTT, żeby w niej wpisać link bezpośredni do otwierania/zamykania bramy.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Każdy czujnik NO, który robi zwarcie.
Do otwierania masz aplikację Supla.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
goku22
Posts: 19
Joined: Fri Dec 13, 2019 12:02 pm

Post

Wszystko działa, również komendy głosowe przez ifttt.
Dziękuję bardzo za pomoc i pozdrawiam.

Return to “ZAMEL SBW-01”