Wskazania licznika energii MEW-01

User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

A 3-cia faza ?
Generalnie bardzo małe pobory widać. Włącz czajnik i zobacz czy moc czynna skoczy przynajmniej o 1000W.
Jeśli nie to albo coś masz źle podłączone albo masz uszkodzony sprzęt. (może przekładniki)
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Gelo5
Posts: 16
Joined: Mon Dec 23, 2019 3:52 pm

Post

Nie odzywałem się, ale po bojach elektryka mam jak na screenach. Teraz różnica między licznikiem a Suplą wynosi ok 1kw na dobę. Co jeszcze jest źle?
Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku!
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Co elektryk dotychczas poprawił ? Różnica jest na plus czy na minus ?
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Gelo5
Posts: 16
Joined: Mon Dec 23, 2019 3:52 pm

Post

Supla ma mniej niż licznik.
Elektryk coś grzebał przy zawieszeniu przekładników (miałem podobno w złych miejscach).
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Możliwe, że nadal przekładniki są za jakimś odbiornikiem, którego przekładniki nie mogą uwzględnić.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Gelo5
Posts: 16
Joined: Mon Dec 23, 2019 3:52 pm

Post

Spróbuję wieczorem po pracy narysować ułożenie, może wtedy coś mi się rozjaśni.
Gelo5
Posts: 16
Joined: Mon Dec 23, 2019 3:52 pm

Post

Wygląda to mniej więcej tak jak na zdjęciu.
Fazy wpięte jak pokazują kropki, przekładniki spięte jak kropkowane elipsy. To jest dobrze?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Moim zdaniem przekładniki powinny być na przewodach L1, L2, L3 (gdzie narysowałeś kropki).
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Gelo5
Posts: 16
Joined: Mon Dec 23, 2019 3:52 pm

Post

A zasilanie?
Te przewody z kropką są spod licznika. Do nich mam podpięte fazy do Supli
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Też uważam, że przekładniki powinny być na L1 L2 L3.
Zasilanie możesz sobie wziąć z bezpieczników byle L1 było na L1.
Miernikiem możesz łatwo sprawdzić czy pod odpowiednią fazę się wpiąłeś.

Jak podłączysz miernik pod tą fazę do pokaże 0V. Jeśli podłączysz miernik pomiędzy fazami to pokaże 230V
SUPLA.... Nareszcie w domu.