Wskazania licznika energii MEW-01

Gelo5
Posts: 16
Joined: Mon Dec 23, 2019 3:52 pm

Post

Skoro tak mówicie, pewnie tak trzeba zrobić.
A tak dla zupełnego laika: te przewody od Supli (fazy), w których miejscach podpinać (patrząc na rysunek)? Nie chcę już wzywać elektryka.
Wybaczcie moje pytania, ale na grafice się znam - na "prądzie" słabo. :)
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Masz jakiś multimetr ?
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Gelo5
Posts: 16
Joined: Mon Dec 23, 2019 3:52 pm

Post

pzygmunt wrote: Thu Jan 02, 2020 8:46 pm Masz jakiś multimetr ?
Mam miernik elektroniczny
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Zrób jeszcze zdjęcie Twojej rozdzielni.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Gelo5
Posts: 16
Joined: Mon Dec 23, 2019 3:52 pm

Post

Wygląda dokładnie tak jak na rysunku.
Są po 2 bezpieczniki na fazę.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Do tego środkowego potrójnego bezpiecznika masz podłączone zasilanie mieszkania nic wcześniej nie jest podłączone ?
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Gelo5
Posts: 16
Joined: Mon Dec 23, 2019 3:52 pm

Post

Nie nie jest
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Nie mam kompa pod ręką aby Ci to rozrysować. Masz dwa rzędy zacisków. Górny i dolny. Powinieneś mew-a zasilić z Górnego.

L1 z mew-a do zacisku 1
L2 z mew-a do zacisku 3
L3 z mew-a do zacisku 8

Przekładnik I1 załóż na przewód L1 z rysunku.
Przekładnik I2 do L2
Przekładnik I3 do L3

To przy założeniach, że na L1 do L3 z rysunku nie ma żadnych odbiorników przed punktem wpięcia tych przewodów do potrójnego bezpiecznika.

[edit]
Nanieś co napisałem na rysunek i wrzuć na forum. Zobaczymy czy się zrozumieliśmy.

[edit2]
Licz od lewej
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Nabazgrałem Ci taki rysunek.
MEW_przekladniki.png

Ps.
Jak będziesz to podłączał, to wyłącz główne zasilanie zabezpieczeniami przy liczniku Zakładu Energetycznego.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Robert, nie lepiej zasilacz mew-a za S-ami ?
SUPLA.... Nareszcie w domu.

Return to “ZAMEL MEW-01”