ESP8266 Primary GUI - Termostat

kwiatek67
Posts: 37
Joined: Mon Aug 12, 2019 8:16 pm

Post

krycha88 wrote: Sun Dec 22, 2019 12:36 pm termostat_1.JPG
Przygotowałem kolejną wersję w której dodałem dwie nowe funkcjonalności
1. Tryb sterowania wentylatorem PWM - grzanie
histereza 10 stopni, ustawiona temperatura 60 stopni, mierzona temperatura 40 stopni.
W tym momencie prędkość wentylatora ustawi się na 100% jeżeli temperatura będzie z przedziału od 50 do 60 to prędkość będzie ustawiała się liniowo, gdzie 50 stopni to 100% a 60 stopni to 10%, powyżej 60 stopni wentylator się wyłączy.

2. Tryb sterowania wentylatorem PWN - wilgotność
histereza 10, wilgotność 60, mierzona wilgotność to 65.
W tym momencie wentylator będzie działać na 100% jeżeli wilgotność będzie z przedziału od 60 do 50 to prędkość będzie ustawiała się liniowo, gdzie 60 to 100% a 50 to 10%, poniżej 50 wentylator się wyłączy.

Dodatkowo w tej wersji poprawiłem odczyt dla wielu DSów, 8 czujników powinno działać bez problemu :)

PS
@tijo dzięki za odpowiednią motywację do zrobienia tej wersji :D
Na wersji 4.9.6 nie działa regulator wilgotności , sprawdzałem na TH16 i NodeMCU-ESP8266 .
Wilgotność jest wyświetlana ale nie ma reakcji na przekaźniku zarówno w ustawieniu auto jak i w ręcznym jak chcę uruchomić przekaźnik.
W aplikacji ikonka wiatraka się kręci a przekaźnik nie działa .
Testował może już ktoś wersję v4.9.6 w ustawieniu jako regulator wilgotności ?
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

kwiatek67 wrote: Thu Jan 02, 2020 12:28 pm
krycha88 wrote: Sun Dec 22, 2019 12:36 pm termostat_1.JPG
Przygotowałem kolejną wersję w której dodałem dwie nowe funkcjonalności
1. Tryb sterowania wentylatorem PWM - grzanie
histereza 10 stopni, ustawiona temperatura 60 stopni, mierzona temperatura 40 stopni.
W tym momencie prędkość wentylatora ustawi się na 100% jeżeli temperatura będzie z przedziału od 50 do 60 to prędkość będzie ustawiała się liniowo, gdzie 50 stopni to 100% a 60 stopni to 10%, powyżej 60 stopni wentylator się wyłączy.

2. Tryb sterowania wentylatorem PWN - wilgotność
histereza 10, wilgotność 60, mierzona wilgotność to 65.
W tym momencie wentylator będzie działać na 100% jeżeli wilgotność będzie z przedziału od 60 do 50 to prędkość będzie ustawiała się liniowo, gdzie 60 to 100% a 50 to 10%, poniżej 50 wentylator się wyłączy.

Dodatkowo w tej wersji poprawiłem odczyt dla wielu DSów, 8 czujników powinno działać bez problemu :)

PS
@tijo dzięki za odpowiednią motywację do zrobienia tej wersji :D
Na wersji 4.9.6 nie działa regulator wilgotności , sprawdzałem na TH16 i NodeMCU-ESP8266 .
Wilgotność jest wyświetlana ale nie ma reakcji na przekaźniku zarówno w ustawieniu auto jak i w ręcznym jak chcę uruchomić przekaźnik.
W aplikacji ikonka wiatraka się kręci a przekaźnik nie działa .
Testował może już ktoś wersję v4.9.6 w ustawieniu jako regulator wilgotności ?
proszę :)
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
https://gui-generic-builder.supla.io/
kwiatek67
Posts: 37
Joined: Mon Aug 12, 2019 8:16 pm

Post

krycha88 wrote: Thu Jan 02, 2020 4:45 pm
kwiatek67 wrote: Thu Jan 02, 2020 12:28 pm
krycha88 wrote: Sun Dec 22, 2019 12:36 pm termostat_1.JPG
Przygotowałem kolejną wersję w której dodałem dwie nowe funkcjonalności
1. Tryb sterowania wentylatorem PWM - grzanie
histereza 10 stopni, ustawiona temperatura 60 stopni, mierzona temperatura 40 stopni.
W tym momencie prędkość wentylatora ustawi się na 100% jeżeli temperatura będzie z przedziału od 50 do 60 to prędkość będzie ustawiała się liniowo, gdzie 50 stopni to 100% a 60 stopni to 10%, powyżej 60 stopni wentylator się wyłączy.

2. Tryb sterowania wentylatorem PWN - wilgotność
histereza 10, wilgotność 60, mierzona wilgotność to 65.
W tym momencie wentylator będzie działać na 100% jeżeli wilgotność będzie z przedziału od 60 do 50 to prędkość będzie ustawiała się liniowo, gdzie 60 to 100% a 50 to 10%, poniżej 50 wentylator się wyłączy.

Dodatkowo w tej wersji poprawiłem odczyt dla wielu DSów, 8 czujników powinno działać bez problemu :)

PS
@tijo dzięki za odpowiednią motywację do zrobienia tej wersji :D
Na wersji 4.9.6 nie działa regulator wilgotności , sprawdzałem na TH16 i NodeMCU-ESP8266 .
Wilgotność jest wyświetlana ale nie ma reakcji na przekaźniku zarówno w ustawieniu auto jak i w ręcznym jak chcę uruchomić przekaźnik.
W aplikacji ikonka wiatraka się kręci a przekaźnik nie działa .
Testował może już ktoś wersję v4.9.6 w ustawieniu jako regulator wilgotności ?
proszę :)
Teraz działa na wersji v4.9.7 regulator wilgotności jak dla mnie jest super . Dziękuję !
Teraz uwaga co zaobserwowałem
Poprawne działanie jest jak czujnik AM2302 jest podłączony pod RX.
Jak podłącze pod TX to nie wykryje czujnika , dopiero odłączenie od napięcia i ponowne załączenie skutkuje wykryciem czujnika .
Po restarcie programowym nie wykryje czujnika i trzeba robić odłączenie od napięcia to wtedy znowu wykryje ale i tak po jakimś czasie znowu zgubi odczyt.
Tak jak wcześniej pisałem na RX działa .
Pozdrawiam !
User avatar
Gang
Posts: 748
Joined: Fri Nov 09, 2018 12:44 pm

Post

Siemka, wgrywał to ktoś na starego sonoffa? tego z wyjściem na GPI014?

Znajomy wgrał wszystko oki, zkonfigurował jednego DSa, potem chciał dodać kolejne i już nie mógł wejść w tryb konfiguracji, ani przez 10x przycisk ani przez 5 sekund trzymania. Zaskoczyło po +30sekundach trzymania przycisku, przez chwile rozgłaszał sieć ale po chwili znikło.

Pamięć czyszczona, wgrywany przez dwa program wg redme i ciągle to samo. na multiboardzie śmiga. Jakieś pomysyły?
Tu jest za mało miejsca abym wszystko mógł wypisać, co mam z supli :mrgreen:
kwiatek67
Posts: 37
Joined: Mon Aug 12, 2019 8:16 pm

Post

Gang wrote: Sat Jan 04, 2020 8:14 am Siemka, wgrywał to ktoś na starego sonoffa? tego z wyjściem na GPI014?

Znajomy wgrał wszystko oki, zkonfigurował jednego DSa, potem chciał dodać kolejne i już nie mógł wejść w tryb konfiguracji, ani przez 10x przycisk ani przez 5 sekund trzymania. Zaskoczyło po +30sekundach trzymania przycisku, przez chwile rozgłaszał sieć ale po chwili znikło.

Pamięć czyszczona, wgrywany przez dwa program wg redme i ciągle to samo. na multiboardzie śmiga. Jakieś pomysyły?
Wgraj może z ustawieniem SPI SPEED 80 MHz ja miałem identyczne objawy jak wgrywałem z 40 MHz
User avatar
artur_n
Posts: 466
Joined: Thu Aug 17, 2017 2:24 pm
Location: RJA

Post

Miałem podobnie z Sonoff i po wielu walkach odpuściłem.
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

artur_n wrote: Fri Jan 10, 2020 9:00 pm Miałem podobnie z Sonoff i po wielu walkach odpuściłem.
Zobacz na tej wersji, skompilowałem ją na podstawie najnowszej wersji płytek czyli 2.6.3. Ogólnie poprawili stabilność i wydajność, jak ktoś miał problemy z łączeniem do clouda to na tej wersji rejestracja jest praktycznie natychmiastowa :) wszystko przetestowałem dla SPI SPEED 40MHz.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
https://gui-generic-builder.supla.io/
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Od wersji 2.6.x płytek ESP została poprawiona obsługa pamięci, aby nie za szybko się uszkadzała. Super, że udało Ci się zastosować najnowsze wersje płytek ESP.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
User avatar
dzikusk
Posts: 219
Joined: Tue May 01, 2018 7:24 pm
Location: Bolesławiec

Post

tijo wrote: Sun Dec 15, 2019 4:39 pm
krycha88 wrote: Sun Dec 15, 2019 4:28 pm
tijo wrote: Sun Dec 15, 2019 4:23 pm a dla 3 Ds-ów też wystarczy pull-up z 4,7kOm-a? czy zmniejszyć rezystancje?
Dla 3 DS-ów na płytce nodemcu na kablach 1,5m nie używam rezystorów :)
u mnie 3 DS-y 2x1,5m i 1x5m i tego 5m nie widzi bez rezystora 4,7k. A pytam o dobór rezystancji bo czasami potrafi zgubić odczyt właśnie z tego 5m. a na stronie konfiguracyjnej termostatu nie może go znaleźć jak dam Szukaj DS
Fajna płytka...takiej używam...
https://allegro.pl/oferta/shield-plytka ... 7768352918
Mam kłopot z czujnikami. Z sonoff SV zasilam DSy złączem 3.3V + 1 rezystor 4k7 ohm i działa mi na "stole" 4 czujniki. Natomiast gdy podłączę je do czujek (15 m każda od zasilania) to powyżej 2 szt już nic nie działa. Co może być przyczyną?
Mój czujnik pogodowy
https://krasnikgorny.aqi.eco/pl
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

Ja bym zaczął od zmiany rezystora na 2k2