Witam,
Zainstalowałem MEW-01 kilka dni temu. Obserwuję wskazania mew-01 oraz licznika PGE. Mam wrażenie że instalacja jest niepoprawna albo MEW-01 uszkodzony. Mam solary, więc jest pobór i produkcja. Wskazania w szczególności fazy 2 nie wyglądają poprawnie. Czy możecie podpowiedzieć na podstawie odczytów co trzeba zmienić?
MEW-01 problem
-
mozimek
- Posts: 26
- Joined: Fri Feb 26, 2016 3:48 pm
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
mozimek
- Posts: 26
- Joined: Fri Feb 26, 2016 3:48 pm
porównanie odczytów supli i licznika PGE
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
klew
- Posts: 13908
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Gdzie i jak masz zamontowane przekładniki? Najlepiej jak wrzucisz zdjęcie z rozdzielni, na którym będzie widać jak idą przewody.
Druga rzecz, która mi przychodzi do głowi i może prowadzić do różnych wskazań, to sposób bilanoswania międzyfazowego - MEW-01 liczy każdą fazę osobno, więc nie ma tam bilansowania międzyfazowego metodą wektorową. Natomiast niektórzy dostawcy prądu używają metody wektorowej na swoich licznikach (co jest korzystne dla prosumentów). Różnice w bilansowaniu mogą prowawdzić do różnica w energiach pobranych i oddanych, ale u Ciebie rozbieżność jest zbyt duża (przy różnicy w bilansowaniu różnice w poborze i oddaniu powinny się zerować).
Druga rzecz, która mi przychodzi do głowi i może prowadzić do różnych wskazań, to sposób bilanoswania międzyfazowego - MEW-01 liczy każdą fazę osobno, więc nie ma tam bilansowania międzyfazowego metodą wektorową. Natomiast niektórzy dostawcy prądu używają metody wektorowej na swoich licznikach (co jest korzystne dla prosumentów). Różnice w bilansowaniu mogą prowawdzić do różnica w energiach pobranych i oddanych, ale u Ciebie rozbieżność jest zbyt duża (przy różnicy w bilansowaniu różnice w poborze i oddaniu powinny się zerować).
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Zacznij od tego.
viewtopic.php?p=59144#p59144
Dotychczasowe problemy poza jednym przypadkiem okazywały się błędem w instalacji/podłączeniu MEW-a.
viewtopic.php?p=59144#p59144
Dotychczasowe problemy poza jednym przypadkiem okazywały się błędem w instalacji/podłączeniu MEW-a.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
ZYSKA
- Posts: 61
- Joined: Tue Oct 15, 2019 7:00 pm
Nie wykluczając powyższego, teoretycznie w moim przypadku wszystko zostało podłączone poprawnie, ale oczywiście przygotuje szkic/schemat (viewtopic.php?p=59228#p59228) w jakiej sytuacji został zastosowany MEW-01.pzygmunt wrote: Wed Jan 22, 2020 8:46 am Zacznij od tego.
viewtopic.php?p=59144#p59144
Dotychczasowe problemy poza jednym przypadkiem okazywały się błędem w instalacji/podłączeniu MEW-a.
W czym problem?
Wygląda jakby FAZA 1 była źle liczona - odwrotnie, jako zwracana jeżeli dobrze odczytuję - przekładnik ma dobry kierunek zainstalowany.
Pierwsze testy były prowadzone tylko na dwóch fazach przy małych poborach. Teraz licznik znalazł się w nowej lokalizacji przy drugim teście na L1, L2, L3. Zostały zresetowany oraz usunięta historia odczytów.
Na Fazie 1 kąt fazowy skacze w przedziale od 0 do 296 przy współczynniku mocy -1.000,
a na Fazie 2 i 3 kat fazowy jest "spokojniejszy - stały".
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Zainstalowane:
- Supla (iOS) 24.12.01
- Supla Cloud 2.3.27 (QNAP QTS 5.2.2; ContainerStation 3.0.9.1038 [2.1.6/2.3.12])
- Zamel MEW-01 (2.8.1).
- Supla (iOS) 24.12.01
- Supla Cloud 2.3.27 (QNAP QTS 5.2.2; ContainerStation 3.0.9.1038 [2.1.6/2.3.12])
- Zamel MEW-01 (2.8.1).
-
Mirosław F.
- Posts: 2248
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Prześlij schemat i zdjęcia z podłączenia. Sprawdź czy masz założone przekladniki zgodnie z przepływem. Ten na pierwszej fazie mi się nie podoba. I nawet jeśli jest dobrze założony to odwróć go na próbę.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
ZYSKA
- Posts: 61
- Joined: Tue Oct 15, 2019 7:00 pm
Podejrzewałem, że przez pomyłkę zamontowałem odwrotnie, ale sprawdziłem, że jest ok. Nawet otworzyłem i zobaczyłem czy strzałka jest we właściwym kierunku.miroph wrote: Sat Feb 22, 2020 9:29 am Prześlij schemat i zdjęcia z podłączenia. Sprawdź czy masz założone przekladniki zgodnie z przepływem. Ten na pierwszej fazie mi się nie podoba. I nawet jeśli jest dobrze założony to odwróć go na próbę.
Postaram się za chwilkę go odwrócić dla testu.
Poniżej schemat, zdjęcia musiałbym zrobić - na co szczególnie zwrócić uwagę?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Zainstalowane:
- Supla (iOS) 24.12.01
- Supla Cloud 2.3.27 (QNAP QTS 5.2.2; ContainerStation 3.0.9.1038 [2.1.6/2.3.12])
- Zamel MEW-01 (2.8.1).
- Supla (iOS) 24.12.01
- Supla Cloud 2.3.27 (QNAP QTS 5.2.2; ContainerStation 3.0.9.1038 [2.1.6/2.3.12])
- Zamel MEW-01 (2.8.1).
-
Mirosław F.
- Posts: 2248
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Z Twojego schematu wygląda, że masz ok podłączone. Czekam na info co będzie jak faktycznie odwrócisz ten jeden przekladnik.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
ZYSKA
- Posts: 61
- Joined: Tue Oct 15, 2019 7:00 pm
Obróciłem pierwszy i się na Fazie 2, 3 pojawiły "kosmiczne" minusy.miroph wrote: Sat Feb 22, 2020 9:29 am (...) Ten na pierwszej fazie mi się nie podoba. I nawet jeśli jest dobrze założony to odwróć go na próbę.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Zainstalowane:
- Supla (iOS) 24.12.01
- Supla Cloud 2.3.27 (QNAP QTS 5.2.2; ContainerStation 3.0.9.1038 [2.1.6/2.3.12])
- Zamel MEW-01 (2.8.1).
- Supla (iOS) 24.12.01
- Supla Cloud 2.3.27 (QNAP QTS 5.2.2; ContainerStation 3.0.9.1038 [2.1.6/2.3.12])
- Zamel MEW-01 (2.8.1).
-
Mirosław F.
- Posts: 2248
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Czyli ewidentnie wynika że masz źle podłączony monitor. Wygląda to tak jak miałbyś pomieszane obwody. Odwrócenie przekladnika na L1 nie może mieć wpływu na pozostałe pomiary.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55