Witam,
Zainstalowałem MEW-01 kilka dni temu. Obserwuję wskazania mew-01 oraz licznika PGE. Mam wrażenie że instalacja jest niepoprawna albo MEW-01 uszkodzony. Mam solary, więc jest pobór i produkcja. Wskazania w szczególności fazy 2 nie wyglądają poprawnie. Czy możecie podpowiedzieć na podstawie odczytów co trzeba zmienić?
faza3.PNG
faza2.PNG
faza1.PNG
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
mozimek
Posts: 26
Joined: Fri Feb 26, 2016 3:48 pm

Post

porównanie odczytów supli i licznika PGE
odczyty.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Gdzie i jak masz zamontowane przekładniki? Najlepiej jak wrzucisz zdjęcie z rozdzielni, na którym będzie widać jak idą przewody.

Druga rzecz, która mi przychodzi do głowi i może prowadzić do różnych wskazań, to sposób bilanoswania międzyfazowego - MEW-01 liczy każdą fazę osobno, więc nie ma tam bilansowania międzyfazowego metodą wektorową. Natomiast niektórzy dostawcy prądu używają metody wektorowej na swoich licznikach (co jest korzystne dla prosumentów). Różnice w bilansowaniu mogą prowawdzić do różnica w energiach pobranych i oddanych, ale u Ciebie rozbieżność jest zbyt duża (przy różnicy w bilansowaniu różnice w poborze i oddaniu powinny się zerować).
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Zacznij od tego.
viewtopic.php?p=59144#p59144

Dotychczasowe problemy poza jednym przypadkiem okazywały się błędem w instalacji/podłączeniu MEW-a.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
ZYSKA
Posts: 61
Joined: Tue Oct 15, 2019 7:00 pm

Post

pzygmunt wrote: Wed Jan 22, 2020 8:46 am Zacznij od tego.
viewtopic.php?p=59144#p59144

Dotychczasowe problemy poza jednym przypadkiem okazywały się błędem w instalacji/podłączeniu MEW-a.
Nie wykluczając powyższego, teoretycznie w moim przypadku wszystko zostało podłączone poprawnie, ale oczywiście przygotuje szkic/schemat (viewtopic.php?p=59228#p59228) w jakiej sytuacji został zastosowany MEW-01.

W czym problem?
Wygląda jakby FAZA 1 była źle liczona - odwrotnie, jako zwracana jeżeli dobrze odczytuję - przekładnik ma dobry kierunek zainstalowany.
_supla.JPG
Pierwsze testy były prowadzone tylko na dwóch fazach przy małych poborach. Teraz licznik znalazł się w nowej lokalizacji przy drugim teście na L1, L2, L3. Zostały zresetowany oraz usunięta historia odczytów.

Na Fazie 1 kąt fazowy skacze w przedziale od 0 do 296 przy współczynniku mocy -1.000,
a na Fazie 2 i 3 kat fazowy jest "spokojniejszy - stały".
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Zainstalowane:
- Supla (iOS) 24.12.01
- Supla Cloud 2.3.27 (QNAP QTS 5.2.2; ContainerStation 3.0.9.1038 [2.1.6/2.3.12])
- Zamel MEW-01 (2.8.1).
:mrgreen:
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Prześlij schemat i zdjęcia z podłączenia. Sprawdź czy masz założone przekladniki zgodnie z przepływem. Ten na pierwszej fazie mi się nie podoba. I nawet jeśli jest dobrze założony to odwróć go na próbę.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
User avatar
ZYSKA
Posts: 61
Joined: Tue Oct 15, 2019 7:00 pm

Post

miroph wrote: Sat Feb 22, 2020 9:29 am Prześlij schemat i zdjęcia z podłączenia. Sprawdź czy masz założone przekladniki zgodnie z przepływem. Ten na pierwszej fazie mi się nie podoba. I nawet jeśli jest dobrze założony to odwróć go na próbę.
Podejrzewałem, że przez pomyłkę zamontowałem odwrotnie, ale sprawdziłem, że jest ok. Nawet otworzyłem i zobaczyłem czy strzałka jest we właściwym kierunku.
Postaram się za chwilkę go odwrócić dla testu.

Poniżej schemat, zdjęcia musiałbym zrobić - na co szczególnie zwrócić uwagę?
zamel MEW-01 PC.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Zainstalowane:
- Supla (iOS) 24.12.01
- Supla Cloud 2.3.27 (QNAP QTS 5.2.2; ContainerStation 3.0.9.1038 [2.1.6/2.3.12])
- Zamel MEW-01 (2.8.1).
:mrgreen:
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Z Twojego schematu wygląda, że masz ok podłączone. Czekam na info co będzie jak faktycznie odwrócisz ten jeden przekladnik.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
User avatar
ZYSKA
Posts: 61
Joined: Tue Oct 15, 2019 7:00 pm

Post

miroph wrote: Sat Feb 22, 2020 9:29 am (...) Ten na pierwszej fazie mi się nie podoba. I nawet jeśli jest dobrze założony to odwróć go na próbę.
Obróciłem pierwszy i się na Fazie 2, 3 pojawiły "kosmiczne" minusy.
_Supla PC L1inny.JPG
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Zainstalowane:
- Supla (iOS) 24.12.01
- Supla Cloud 2.3.27 (QNAP QTS 5.2.2; ContainerStation 3.0.9.1038 [2.1.6/2.3.12])
- Zamel MEW-01 (2.8.1).
:mrgreen:
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Czyli ewidentnie wynika że masz źle podłączony monitor. Wygląda to tak jak miałbyś pomieszane obwody. Odwrócenie przekladnika na L1 nie może mieć wpływu na pozostałe pomiary.