Pomoc Mew 01

Leinad
Posts: 6
Joined: Fri Jan 24, 2020 7:31 pm

Post

Witam. Mam panele fotowoltaiczne i Mew nie pokazuje mi produkcji prądu (zalacznik).W dniu wczorajszym produkcją była i z pewnością z nadwyżka a tego na wykresie nie widać. Ekektryk który zakładał mi Mew mówi że wszystko zgodnie z instrukcją zrobił.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
MadOnion78
Posts: 1070
Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
Location: Głubczyce

Post

Kontrola najwyższym stopniem zaufania - ja bym jednak zerknał w tablice, kable, zrób zdjęcia tak żeby było widać połączenia.
Oczywiście z prądem to nie zabawa - nie masz pewności zawołaj innego elektryka niech sprawdzi jeszcze raz.

- czy przekładniki założone są w odp. Kierunku
- czy kolejność faz odpowiada analogicznie zasilaniu MEW
- czy przekładniki są na odpowiednich kablach

Jak powyższe bardzie prawidłowe na 100% to znajdziesz pomoc u Chlopakow w ostatecznosci u Zamela.
Ps. Przypadki, że było na 100% dobrze zainstalowanie już się zdarzały a na końcu n się okazywało jednak, że coś było poplątane.

Dawaj fotki.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)
Leinad
Posts: 6
Joined: Fri Jan 24, 2020 7:31 pm

Post

Okey, iż daję foto. Zaznaczam że pomiar zużycia prądu jest ok. Dam jeszcze fotki poszczególnych faz.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Leinad
Posts: 6
Joined: Fri Jan 24, 2020 7:31 pm

Post

Fotki fazy
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Screeny pokazują produkcję.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Leinad
Posts: 6
Joined: Fri Jan 24, 2020 7:31 pm

Post

Tak
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Napisałeś "Mew nie pokazuje mi produkcji prądu", a pokazuje wg. screen-ów.
Wrzuć jeszcze screeny z konsumpcji.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Leinad
Posts: 6
Joined: Fri Jan 24, 2020 7:31 pm

Post

Proszę produkcję z 2 falowników opieramy się na 24. 01 bo było słonecznie prod. 35 kw a reakcji z produkcji 0
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Wyłącz wszystkie odbiorniki.
Pokaż też screeny z konsumpcji (wykres + fazy)
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Leinad
Posts: 6
Joined: Fri Jan 24, 2020 7:31 pm

Post

Rozumiem że chcesz zobaczyć czy nie przejadam tego, więc nie bo widzę na liczniku ile mi się odkłada np 4 kw a na mew tego nie widać.