Witam,

Mam świeżo zainstalowany przez elektryka MEW-01 w rozdzielni do mierzenia poboru pradu przez pompę ciepła Nibe woda-woda, 3 fazy - za jakis czas przeniesiemy sprężarkę od klimatyzacji na ta różnicowke na której jest PC żeby mierzyć zużycie tych dwóch najbardziej prądożernych urządzeń. Mam już dane z całego dnia i wyglądają dziwnie - proszę o komentarz jeśli można.
Screenshot_20200125-225039.jpg
Screenshot_20200125-225044.jpg
Screenshot_20200125-225050.jpg
Dziwne ujemne żuzycie energii, do tego specjalnie montowałem MEW na PC bo chciałem się upewnić że zużycie energii jest ok - dziennie średnio 30 kWh, kabel od przyłącza sprawdzony przez elektryka i ok, klimy teraz nie używam, rekuperator chodzi 24-7 ale to 20-30 W zużycie bo sprawdzałem watomierzem, do tego trochę sprzętu sieciowego - dwa NASy, zarzadzalny switch, monitoring ale wg zużycia na UPSie APC to jakies 100-110 kWh miesięczne bo UPS na rack 1400VA obciążony w 23%, telewizji nie oglądam, komputer to laptop, dzieci małe i została pompa a tu mi MEW mowi ze ona nic nie bierze...
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Albo masz odwrotnie przekładniki albo pomieszałeś fazy tak jak w tym wątku

viewtopic.php?p=59149#p59149
SUPLA.... Nareszcie w domu.
cpu
Posts: 18
Joined: Sat Jan 25, 2020 9:51 pm

Post

W poniedzialek bedzie u mnie z kablem bo mamy troche innych prac wiec powiem zeby sprawdzil bo to jego broszka no i on ma na to papiery nie ja - tak myslalem ze moze byc cos na odwrot - sprawdzimy i zdam relacje.
cpu
Posts: 18
Joined: Sat Jan 25, 2020 9:51 pm

Post

Dwa przekladniki byly w przeciwna strone - wszystko ok teraz, okolo 17-18 W w spoczynku i 2.7-3 kW w trakcie pracy (czy to CW czy CO) nie wiem czy przy obecnym klimacie kiedys doczekam odpalenia nagrzewnicy - oby nie :-)
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Dzięki za info
SUPLA.... Nareszcie w domu.
grabos
Posts: 5
Joined: Tue Apr 28, 2020 10:57 am

Post

Nie chcę zakładać nowego tematu bo mój problem też dotyczy licznika MEW-01 na pompie ciepła. Jedyna różnica to pompa Split, ale to chyba nie powinno mieć znaczenia.

Czy ktoś może mi wyjaśnić gdzie leży problem:
Faza 1 - moc czynna pokazuje na zmianę wartość dodatnią i ujemną
Faza 2 - moc czynna ujemna
Faza 3 - moc czynna ujemna

https://photos.google.com/share/AF1QipM ... RlYTZ2TnBR
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Sprawdź poprawność montażu przekładników - wygląda na to, że są odwrotnie.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
grabos
Posts: 5
Joined: Tue Apr 28, 2020 10:57 am

Post

a co z fazą 1 gdzie raz wskazania ujemne, raz dodatnie?
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Również może być odwrotnie
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
grabos
Posts: 5
Joined: Tue Apr 28, 2020 10:57 am

Post

ok sprawdzę i dam znać o efektach.