Błąd pomiaru

Xbuli
Posts: 9
Joined: Tue Feb 11, 2020 5:19 am

Post

Witam wszystkich

Błąd pomiaru mocy czynnej. Fotowoltaika raczej nie ładuje w nocy a mam na 3 fazie 7W produkcji. Sprawdziłem różnicę pomiędzy licznikiem zakładu energetycznego a Mewką oddana energia przez ok 24h, różnica 0,08kWh a energii pobranej, różnica 0,5kWh. Podłączenie sprawdzone kilkukrotnie. Co może być przyczyną tego błędu?
Image
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Sprawdź czy nie pomieszałeś faz.
viewtopic.php?p=59149#p59149

Uaktualnij też oprogramowanie do najnowszej wersji 2.7.12
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Xbuli
Posts: 9
Joined: Tue Feb 11, 2020 5:19 am

Post

Sprawdzone, nie jest pomylone, przekładałem wg porad udzielanych na forum. Została tylko opcja zamiany fazy 3 z przekładnikiem na np 2 fazę ale teoretycznie nie powinno to mieć znaczenia.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Ma to znaczenie. Podłącz jeden koniec miernika do L1, a drugi do przewodu na którym jest przekładnik I1. Powinno pokazać 0V. Jeśli pokaże 230V to jest pomylone. To samo dla par L2 I2, L3 I3.

[EDIT]
Poprawie się.... napięcie międzyfazowe 400V
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
klew
Posts: 13905
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

pzygmunt wrote: Tue Feb 11, 2020 11:37 am Ma to znaczenie. Podłącz jeden koniec miernika do L1, a drugi do przewodu na którym jest przekładnik I1. Powinno pokazać 0V. Jeśli pokaże 230V to jest pomylone. To samo dla par L2 I2, L3 I3.
Na międzyfazowym pokaże nieco więcej niż 230 ;)
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Napisałem umownie 230V. W sieci pomiędzy L, a N zwykle jest 240V pomijając prąd międzyfazowy.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Xbuli
Posts: 9
Joined: Tue Feb 11, 2020 5:19 am

Post

To jest ok. Chodziło mi o to, że nie przełożyłem jeszcze całego kompletu, czyli tak jak bym zmieniał obroty silnika (przekładał bym z przekładnikami)
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Po pierwsze wykonaj to co pisał Przemysław. Czyli sprawdź czy kolejność faz zasilających pokrywa się z obwodami, na których dokonujesz pomiarów.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Xbuli
Posts: 9
Joined: Tue Feb 11, 2020 5:19 am

Post

Sprawdzone jest prawidłowo. Jak chodzi o międzyfazowe to raczej więcej niż 240V. Przynajmniej w Polsce.
Co dalej szukać ?
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Proszę o zdjęcia podłączenia urządzenia wraz z założonymi przekładnikami oraz więcej zrzutów ekranu z aplikacji bo z tego nic nie wynika co jest wrzucone.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55

Return to “ZAMEL MEW-01”