Mam problem z podłączeniem, pomoże ktoś ?
Te przesunięcie fazowe mi się nie podoba, czasem jak włączę czajnik i mikrofalówkę w tym samym czasie pokazuję W na minusie
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

To jest kąt fazowy, a nie przesunięcie między fazowe.
Jeśli W pokazuje na minusie to pomyliłeś fazy względem przekładników.

viewtopic.php?p=59149#p59149

1. Weź multimetr
2. Ustaw na AC
3. Podłącz jeden koniec pod L1, a drugi w miejsce gdzie masz zapięty przekładnik I1. Jeśli pokaże 400V to pomyliłeś przekładniki.
4. Powtórz 3-kę dla L2/I2 oraz L3/I3
SUPLA.... Nareszcie w domu.
miko1282
Posts: 561
Joined: Wed Dec 06, 2017 10:15 pm
Location: Brodnica
Has thanked: 1 time

Post

pzygmunt wrote: Wed Feb 19, 2020 1:15 pm To jest kąt fazowy, a nie przesunięcie między fazowe.
Jeśli W pokazuje na minusie to pomyliłeś fazy względem przekładników.

viewtopic.php?p=59149#p59149

1. Weź multimetr
2. Ustaw na AC
3. Podłącz jeden koniec pod L1, a drugi w miejsce gdzie masz zapięty przekładnik I1. Jeśli pokaże 400V to pomyliłeś przekładniki.
4. Powtórz 3-kę dla L2/I2 oraz L3/I3
Tam gdzie prowadzi link jest ta grafika : Image I mam dokładnie tak podłączone, rozumiem, iż jedną sondę multimetru mam podłączyć do fazy 1(połączenie przewodu głównego z pierwszym zabezpieczeniem) a drugi gdzie mam podłączyć ? Przekładniki mam zapięte na przewodach prowadzących z skrzynki zewnętrznej do domu, a V1,V2,V3 podłączone do pierwszego zabezpieczenia, a dalej już za wyłącznikiem różnicowo-prądowym rozchodzi się na cały dom. Całość tak jak na poniższym obrazku
Wiem ze schemat beznadziejny, jak jest potrzeba mogę narysować jak się należy
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Jedną sondę do V1, a drugą do przewodu na którym założony jest przekładnik I1. Musisz być pewien, że to ten właśnie przewód.
Powinno pokazać 0V.
Analogicznie z pozostałymi fazami.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
miko1282
Posts: 561
Joined: Wed Dec 06, 2017 10:15 pm
Location: Brodnica
Has thanked: 1 time

Post

Na wszystkich 0V
V1-->1
V2-->3
V3-->5
Te 1,3,5 to oznaczenia z różnicówki
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

No to tu już musi się wypowiedzieć Zamel
SUPLA.... Nareszcie w domu.
miko1282
Posts: 561
Joined: Wed Dec 06, 2017 10:15 pm
Location: Brodnica
Has thanked: 1 time

Post

Czy to możliwe aby była aż tak duża dysproporcja między mocą pozorną a czynną ? Tak znam różnice, ale włączając czajnik(nie wiem na której fazie jest) tutaj (faza3)pojawia się odczyt z minusem
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Hej. Patrzę na te zrzuty i "schemat podłączenia" I nie mogę znaleźć jakiegokolwiek problemu.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
miko1282
Posts: 561
Joined: Wed Dec 06, 2017 10:15 pm
Location: Brodnica
Has thanked: 1 time

Post

Pokazuje mi, że produkuję energię, pomimo że tego nie robię, oraz na 2 fazie (w momencie włączenia czajnika) moc w watach staje się ujemna
Last edited by miko1282 on Thu Feb 20, 2020 4:20 pm, edited 1 time in total.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Możesz uchwycić to na screenie ?
SUPLA.... Nareszcie w domu.