MEW-01 problem

User avatar
ZYSKA
Posts: 61
Joined: Tue Oct 15, 2019 7:00 pm

Post

miroph wrote: Sat Feb 22, 2020 9:42 am Z Twojego schematu wygląda, że masz ok podłączone. Czekam na info co będzie jak faktycznie odwrócisz ten jeden przekladnik.
Hmm... nie wiem który zamiennik jest podłączony do fazy 1, tzn. wcześniej testowałem licznik używając tylko dwóch - może to ten nie używany?
Jakie jest prawdopodobieństwo, że z nim jest coś nie tak? :shock:
Zainstalowane:
- Supla (iOS) 24.12.01
- Supla Cloud 2.3.27 (QNAP QTS 5.2.2; ContainerStation 3.0.9.1038 [2.1.6/2.3.12])
- Zamel MEW-01 (2.8.1).
:mrgreen:
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Raczej nie stawiam na uszkodzenie monitora. Musisz jeszcze raz przejrzeć podłączenie. Faza obwodu mierzonego musi pokrywać się z fazą zasilającą.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Moja uwaga... nie sugerujcie się strzałkami na przekładnikach to raz (równie dobrze można odwrotnie przewody przekładników podłączyć), a dwa z moich obserwacji najczęstszym problemem jest pomieszanie faz.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
ZYSKA
Posts: 61
Joined: Tue Oct 15, 2019 7:00 pm

Post

miroph wrote: Sat Feb 22, 2020 10:03 am Raczej nie stawiam na uszkodzenie monitora. Musisz jeszcze raz przejrzeć podłączenie. Faza obwodu mierzonego musi pokrywać się z fazą zasilającą.
Już prze chwilkę miałem nadzieję, że pomylone zostały L2 z L1, ale niestety wszystko było Ok ;(
Podłączenia monitora do faz 1 również. Ręka podrapana bo tak głęboko jej wsadzać do rozdzielnie NIE WOLNO, ale ...
_Supla_poswiecenie.JPG
Sięgnąłem pamięcią i poprawiane były przewody od przekładnika z L1 - przynajmniej przyczyna znaleziona. Czerwony przewodzik od przekładnika z L1 przytulił się do Czarnego i razem wpięte zostały do wejścia S2.
_Supla_wejscia.JPG
Bardzo dziękuje za pomoc i wierzę, że ta przygoda przyda się innym.
:mrgreen:


PS
Teraz kolejny etap porządki w mysql czego nie umiem i będę potrzebował Waszej pomocy.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Zainstalowane:
- Supla (iOS) 24.12.01
- Supla Cloud 2.3.27 (QNAP QTS 5.2.2; ContainerStation 3.0.9.1038 [2.1.6/2.3.12])
- Zamel MEW-01 (2.8.1).
:mrgreen:
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Cieszę się, że problem rozwiązany. Oczywiście mam nadzieję że wszystkie zmiany były dokonywane przez osobę posiadająca uprawnienia "SEP".
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
User avatar
ZYSKA
Posts: 61
Joined: Tue Oct 15, 2019 7:00 pm

Post

miroph wrote: Sat Feb 22, 2020 10:58 am Cieszę się, że problem rozwiązany. Oczywiście mam nadzieję że wszystkie zmiany były dokonywane przez osobę posiadająca uprawnienia "SEP".
Oczywiście, że TAK, a za oknem tej ZIMY leży śnieg - czyli Supla się ZIELENI.
Zainstalowane:
- Supla (iOS) 24.12.01
- Supla Cloud 2.3.27 (QNAP QTS 5.2.2; ContainerStation 3.0.9.1038 [2.1.6/2.3.12])
- Zamel MEW-01 (2.8.1).
:mrgreen:
Patryk
Posts: 2944
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

@miroph
Potrafisz to może wytłumaczyć.
Nie znam budowy MEW-ki.
Ale jeżeli przekładnik L1 był podłączony dwoma przewodami  ( wychodzącymi z przekładnika ) tylko do S2 ( S1 "puste" ), to czemu odwrócenie tego przekładnika (L1) powodowało zmianę mocy czynnej na ujemna, na pozostałych dwóch fazach.
Dla mnie jest to "dziwne".
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Przekladnik to nic innego jak transformator, gdzie uzwojeniem pierwotnym jest przewód który wkładasz do środka a uzwojenie wtórne znajduje się w przekladniku. Teoretycznie zwierając oba przewody z przekładnika nie powinien on działać. Podejrzewam, że to pewnie jakieś zakłócenia.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Patryk
Posts: 2944
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

miroph wrote: Sat Feb 22, 2020 5:20 pm Teoretycznie zwierając oba przewody z przekładnika nie powinien on działać.
No właśnie.
Nie dość, że nie powinien działać to nie powinien mieć w/g mnie wpływu na moc czynną na pozostałych fazach.
Dlatego zadałem to pytanie, bo znając budowę przekładnika ta sytuacja wydaje mi się dziwna.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Nie ukrywam, że nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie na obecną chwilę lecz pewnie sam z ciekawości to sprawdzę i spróbuje znaleźć wytłumaczenie.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55

Return to “ZAMEL MEW-01”