miroph wrote: Sat Feb 22, 2020 10:03 am
Raczej nie stawiam na uszkodzenie monitora. Musisz jeszcze raz przejrzeć podłączenie. Faza obwodu mierzonego musi pokrywać się z fazą zasilającą.
Już prze chwilkę miałem nadzieję, że pomylone zostały L2 z L1, ale niestety wszystko było Ok ;(
Podłączenia monitora do faz 1 również. Ręka podrapana bo tak głęboko jej wsadzać do rozdzielnie
NIE WOLNO, ale ...
_Supla_poswiecenie.JPG
Sięgnąłem pamięcią i poprawiane były przewody od przekładnika z L1 - przynajmniej przyczyna znaleziona.
Czerwony przewodzik od przekładnika z L1 przytulił się do
Czarnego i razem wpięte zostały do wejścia
S2.
_Supla_wejscia.JPG
Bardzo dziękuje za pomoc i wierzę, że ta przygoda przyda się innym.
PS
Teraz kolejny etap porządki w mysql czego nie umiem i będę potrzebował Waszej pomocy.