PZEM004 jednofazowy Licznik Energii Elektrycznej

User avatar
klew
Posts: 13909
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 135 times
Been thanked: 137 times

Post

Robert Błaszczak wrote: Mon Mar 23, 2020 9:55 am Rozdzielnica w mieszkaniu w bloku, instalacja jednofazowa. PZEM-004T mierzy główne zużycie energii elektrycznej. Nie planuję tego rozdzielać na obwody. Wystarczy kontrola ogólna :D W piwnicy mam drugi PZEM-004T i już wiem, że przepłacam za prąd. Płacę ryczałt 10 zł, a zużycie mam na poziomie 6 - 8 zł :lol: :lol: :lol:

Na RPi Zero W zainstalowane jest supla-virtual-device oraz supla-pushover. Mam 4 szt. Xiaomi LYWSD03MMC. Chcę dołożyć jeszcze dwie sztuki tych czujników temperatury i wilgotności.
Strasznie przepłacasz. Reklamuj :P
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
mirizag
Posts: 123
Joined: Mon Jan 02, 2017 6:36 pm

Post

Witam. Przymierzam się do złożenia układu z trzema PZEM004T czy możecie podać jakiegoś linka skąd zamawialiście oraz jakie przekładniki wybrać te otwierane czy te okrągłe i jeszcze jedno pytanko czy brać komplet z tym kablem usb.
User avatar
lesny8
Posts: 3132
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times

Post

Ja kupiłem ostatnio trzy takie https://pl.aliexpress.com/item/40002596 ... 5c0fPY1VHE
Bardzo szybko doszły. Zależało mi na rozłącznym przekładniku, bo to jednak wygodniej zamontować jak się ma drut w rozdzielni. Kolejny plus to obudowa, bo to zawsze bezpieczniej jak mamy mało miejsca. Można skleić izolacją 3 sztuki w pionie po dokręceniu uprzednio przewodów zasilających i przewodów od przekładników.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
Czekam na kolejne Supla Offline Party :upside_down_face:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
mirizag
Posts: 123
Joined: Mon Jan 02, 2017 6:36 pm

Post

A ten kabel USB też kupować.
User avatar
lesny8
Posts: 3132
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times

Post

Przewód USB to nic innego tylko jakiś konwerter. Byłby Ci potrzebny tylko wtedy gdybyś chciał pomiary z PZEM mieć na kompie przez te ichne programy i jakbyś nie miał żadnego konwertera. Zakładam, że jakiś tam masz, a jeśli nie bo i tak będziesz mieć Suplowy soft do PZEM na Wemos d1 mini to i tak Ci do szczęścia on nie potrzebny ;)
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
Czekam na kolejne Supla Offline Party :upside_down_face:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
mirizag
Posts: 123
Joined: Mon Jan 02, 2017 6:36 pm

Post

lesny8 wrote: Fri Mar 27, 2020 1:33 pm Przewód USB to nic innego tylko jakiś konwerter. Byłby Ci potrzebny tylko wtedy gdybyś chciał pomiary z PZEM mieć na kompie przez te ichne programy i jakbyś nie miał żadnego konwertera. Zakładam, że jakiś tam masz, a jeśli nie bo i tak będziesz mieć Suplowy soft do PZEM na Wemos d1 mini to i tak Ci do szczęścia on nie potrzebny ;)
Ja myślałem, aby ten kabel usb kupić tylko ze względu na tą wtyczkę która wchodzi do PZEM
User avatar
lesny8
Posts: 3132
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times

Post

Ja u siebie podpiąłem na kable od stykówki, te takie kolorowe ;)
Są na ali jeszcze takie kable z wtyczką dedykowaną pod to gniazdo w PZEM https://pl.aliexpress.com/item/32859182173.html
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
Czekam na kolejne Supla Offline Party :upside_down_face:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
mirizag
Posts: 123
Joined: Mon Jan 02, 2017 6:36 pm

Post

lesny8 wrote: Fri Mar 27, 2020 4:52 pm Ja u siebie podpiąłem na kable od stykówki, te takie kolorowe ;)
Są na ali jeszcze takie kable z wtyczką dedykowaną pod to gniazdo w PZEM https://pl.aliexpress.com/item/32859182173.html
Dzięki za pomoc.
mirizag
Posts: 123
Joined: Mon Jan 02, 2017 6:36 pm

Post

A mam jeszcze takie pytanko jeżeli PZEM rozłączy się z internetem to czy dalej zlicza impulsy.
elmaya
Posts: 1485
Joined: Wed Jun 27, 2018 5:48 pm
Location: El Saucejo - Sevilla

Post

mirizag wrote: Fri Mar 27, 2020 9:24 pm A mam jeszcze takie pytanko jeżeli PZEM rozłączy się z internetem to czy dalej zlicza impulsy.
does not count impulses, counts kWh
and yes, it continues to count without connection

nie liczy impulsów, liczy kWh
i tak, nadal liczy się bez połączenia

Return to “Nowości”