W aplikacji faza1 i faza3 pokazują moc czynna ujemną tylko faza2 pokazuje dodatnia...
To drugie to będę musiał chyba pogadać z elektrykiem, żeby podjechał...
ZAMEL MEW-01
-
forall
- Posts: 191
- Joined: Sat Jun 15, 2019 10:36 am
Nie, nie produkuje energii. Rozumiem, że obrócić=zamienić te cewki tak aby na wszystkich fazach był wynik dodatni?
10xSRW-01, 1xSBW-01 + 2xMEW-01
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Można obrócić cewkę na przewodzie o 180° lub zamienić przewody idące od cewki do MEW (podłączyć odwrotnie czerwony z czarnym).
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
forall
- Posts: 191
- Joined: Sat Jun 15, 2019 10:36 am
Robert dzięki za podpowiedź to była toRobert Błaszczak wrote: Sat Apr 18, 2020 9:27 am Można obrócić cewkę na przewodzie o 180° lub zamienić przewody idące od cewki do MEW (podłączyć odwrotnie czerwony z czarnym).
Ok małe pytanie włączyłem pompę od szpica i na fazie1 było pokazane moc czynna na minusie, pozostałe fazy dodania wartość. Tak ma być?
10xSRW-01, 1xSBW-01 + 2xMEW-01
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Kierunek założenia przekładników jest ważny oraz ich kolejność.
viewtopic.php?p=59149#p59149
Aby zweryfikować poprawne podłączenie najlepiej podłączyć miernik i zmierzyć napięcie międzyfazowe.
Jedną końcówkę miernika podłączasz do L1, a drugą do przewodu na którym zaciśnięty jest przekładnik I1.
Jeśli pokaże 400V to znaczy, że przekładnik jest założony na złej fazie. Jeśli 0V to na dobrej.
Analogicznie z
L2 i I2
L3 i I3
viewtopic.php?p=59149#p59149
Aby zweryfikować poprawne podłączenie najlepiej podłączyć miernik i zmierzyć napięcie międzyfazowe.
Jedną końcówkę miernika podłączasz do L1, a drugą do przewodu na którym zaciśnięty jest przekładnik I1.
Jeśli pokaże 400V to znaczy, że przekładnik jest założony na złej fazie. Jeśli 0V to na dobrej.
Analogicznie z
L2 i I2
L3 i I3
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
Pabloos81
- Posts: 3
- Joined: Fri Apr 17, 2020 6:17 am
Mam pytanie czy w 1 przekładniku mogą być dwa przewody Od zasilenia i od powrotu z PV?
-
forall
- Posts: 191
- Joined: Sat Jun 15, 2019 10:36 am
Zmierzyliśmy dzisiaj z kolegą i między V1 a L1 jest 0, V1 do L2 już pokazuje 400V czyli źle...pzygmunt wrote: Sat Apr 18, 2020 10:31 am Kierunek założenia przekładników jest ważny oraz ich kolejność.
viewtopic.php?p=59149#p59149
Aby zweryfikować poprawne podłączenie najlepiej podłączyć miernik i zmierzyć napięcie międzyfazowe.
Jedną końcówkę miernika podłączasz do L1, a drugą do przewodu na którym zaciśnięty jest przekładnik I1.
Jeśli pokaże 400V to znaczy, że przekładnik jest założony na złej fazie. Jeśli 0V to na dobrej.
Analogicznie z
L2 i I2
L3 i I3
Natomiast jeżeli mierzone było L1 do I1 to pokazuje 230V, tak samo L2 do I2 też 230....