W aplikacji faza1 i faza3 pokazują moc czynna ujemną tylko faza2 pokazuje dodatnia...

To drugie to będę musiał chyba pogadać z elektrykiem, żeby podjechał...
10xSRW-01, 1xSBW-01 + 2xMEW-01
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Musisz obrócić przekładniki tak aby była dodatnia. (Zakładając, że nie produkujesz energii)
SUPLA.... Nareszcie w domu.
forall
Posts: 191
Joined: Sat Jun 15, 2019 10:36 am

Post

Nie, nie produkuje energii. Rozumiem, że obrócić=zamienić te cewki tak aby na wszystkich fazach był wynik dodatni?
10xSRW-01, 1xSBW-01 + 2xMEW-01
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Można obrócić cewkę na przewodzie o 180° lub zamienić przewody idące od cewki do MEW (podłączyć odwrotnie czerwony z czarnym).
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
forall
Posts: 191
Joined: Sat Jun 15, 2019 10:36 am

Post

Robert Błaszczak wrote: Sat Apr 18, 2020 9:27 am Można obrócić cewkę na przewodzie o 180° lub zamienić przewody idące od cewki do MEW (podłączyć odwrotnie czerwony z czarnym).
Robert dzięki za podpowiedź to była to :-) Teraz moc czynna na wszystkich fazach jest dodatnia więc już już chyba ok?

Ok małe pytanie włączyłem pompę od szpica i na fazie1 było pokazane moc czynna na minusie, pozostałe fazy dodania wartość. Tak ma być?
10xSRW-01, 1xSBW-01 + 2xMEW-01
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Kierunek założenia przekładników jest ważny oraz ich kolejność.
viewtopic.php?p=59149#p59149

Aby zweryfikować poprawne podłączenie najlepiej podłączyć miernik i zmierzyć napięcie międzyfazowe.
Jedną końcówkę miernika podłączasz do L1, a drugą do przewodu na którym zaciśnięty jest przekładnik I1.
Jeśli pokaże 400V to znaczy, że przekładnik jest założony na złej fazie. Jeśli 0V to na dobrej.
Analogicznie z
L2 i I2
L3 i I3
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Pabloos81
Posts: 3
Joined: Fri Apr 17, 2020 6:17 am

Post

Mam pytanie czy w 1 przekładniku mogą być dwa przewody Od zasilenia i od powrotu z PV?
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

W przekładniki powinien znajdować się jeden przewód.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
forall
Posts: 191
Joined: Sat Jun 15, 2019 10:36 am

Post

pzygmunt wrote: Sat Apr 18, 2020 10:31 am Kierunek założenia przekładników jest ważny oraz ich kolejność.
viewtopic.php?p=59149#p59149

Aby zweryfikować poprawne podłączenie najlepiej podłączyć miernik i zmierzyć napięcie międzyfazowe.
Jedną końcówkę miernika podłączasz do L1, a drugą do przewodu na którym zaciśnięty jest przekładnik I1.
Jeśli pokaże 400V to znaczy, że przekładnik jest założony na złej fazie. Jeśli 0V to na dobrej.
Analogicznie z
L2 i I2
L3 i I3
Zmierzyliśmy dzisiaj z kolegą i między V1 a L1 jest 0, V1 do L2 już pokazuje 400V czyli źle...
Natomiast jeżeli mierzone było L1 do I1 to pokazuje 230V, tak samo L2 do I2 też 230....
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Nie masz mierzyć dosłownie pomiędzy V1, a I1 tylko pomiędzy V1, a przewodem na którym jest przekładnik V1.
Analogicznie
V2, I2
V3, I3
SUPLA.... Nareszcie w domu.