miroph wrote: Sun Apr 19, 2020 4:37 pm W przekładniki powinien znajdować się jeden przewód.
A co jesli beda dwa z ta sama faząi o tym samym kierunku przepływu prądu ?
Wg mnie nie powinno być problemu - być może gorsza dokładność pomiaru - ale tez nie sądze.
mcikos
Posts: 23
Joined: Thu Apr 23, 2020 1:08 pm

Post

forall wrote: Thu Apr 23, 2020 3:36 pm
pzygmunt wrote: Sat Apr 18, 2020 10:31 am Kierunek założenia przekładników jest ważny oraz ich kolejność.
viewtopic.php?p=59149#p59149

Aby zweryfikować poprawne podłączenie najlepiej podłączyć miernik i zmierzyć napięcie międzyfazowe.
Jedną końcówkę miernika podłączasz do L1, a drugą do przewodu na którym zaciśnięty jest przekładnik I1.
Jeśli pokaże 400V to znaczy, że przekładnik jest założony na złej fazie. Jeśli 0V to na dobrej.
Analogicznie z
L2 i I2
L3 i I3
Zmierzyliśmy dzisiaj z kolegą i między V1 a L1 jest 0, V1 do L2 już pokazuje 400V czyli źle...
Natomiast jeżeli mierzone było L1 do I1 to pokazuje 230V, tak samo L2 do I2 też 230....
Jeśli możesz zrób zdjęcie swojej instalacji i zamieść - byle duże i wyraźne na nim będzie łatwiej tłumaczyć :)
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

mcikos wrote: Thu Apr 23, 2020 8:54 pm
miroph wrote: Sun Apr 19, 2020 4:37 pm W przekładniki powinien znajdować się jeden przewód.
A co jesli beda dwa z ta sama faząi o tym samym kierunku przepływu prądu ?
Wg mnie nie powinno być problemu - być może gorsza dokładność pomiaru - ale tez nie sądze.
Nie będzie prawidłowo to działać. Jeden przewód max.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Nie pozostaje nic jak tylko sprawdzić.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
User avatar
Pan O
Posts: 44
Joined: Mon Dec 16, 2019 9:07 pm

Post

pzygmunt wrote: Thu Apr 23, 2020 10:53 pm
mcikos wrote: Thu Apr 23, 2020 8:54 pm
miroph wrote: Sun Apr 19, 2020 4:37 pm W przekładniki powinien znajdować się jeden przewód.
A co jesli beda dwa z ta sama faząi o tym samym kierunku przepływu prądu ?
Wg mnie nie powinno być problemu - być może gorsza dokładność pomiaru - ale tez nie sądze.
Nie będzie prawidłowo to działać. Jeden przewód max.
mam inne doswiadczenia.
Mam MEW-01i przekladniki podpiete do fazy 1 i 2 na przewodach doprowadzajacych przed glownym zabezpieczeniem ale niestety nie mam tyle miejsca wiec 3 faza jest zalozona na dwoch przewodach ktore mam wpiete z wyjscia z glownego zabezpieczenia. Rozjazd na wskazaniach MEW-01 faza 3 a licznik dostawcy to ok 2,5% w okresie 3 miesiecy. Wiec najlepiej sparwdzic w boju.

Jezeli licznik dostawcy pokazuje zuzycie na fazach to latwo sobie spisac raz w tygodniu oba wskazania (supla i dostawca) i porownac jak dane sie rozjezdzaja....
mcikos
Posts: 23
Joined: Thu Apr 23, 2020 1:08 pm

Post

2,5 % - to niewielki rozjazd - lub ogromny w zależności od zużycia :)
Jaka jest odległość między licznikiem dostawcy a Twoim MEW'em ?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Każdy licznik ma jakaś odchyłkę... nawet ten dostawcy. Jak Dostawca policzy -1% i MEW +1.5% to razem masz 2,5 różnicy.
Dodatkowo odchylenia nie są liniowe. Przy różnych prądach odchyłki będą raz mniejsze, a raz większe.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
Pan O
Posts: 44
Joined: Mon Dec 16, 2019 9:07 pm

Post

mcikos wrote: Fri Apr 24, 2020 10:11 am 2,5 % - to niewielki rozjazd - lub ogromny w zależności od zużycia :)
Jaka jest odległość między licznikiem dostawcy a Twoim MEW'em ?
instalacja w bloku. skrzynka z licznikiem dostawcy do skrzynki w mieszkaniu (z mewem) max 8-10m.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Co ma piernik do wiatraka.... tak wiem, że wiatrak może się spierniczyć ale tu odległość nie ma znaczenia. Możesz postawić obok siebie dwa identyczne liczniki i pomiędzy nimi też będziesz miał odchyłki. Każdy licznik mierzy z określoną dokładnością, której składową jest określony błąd pomiarowy.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
wlodarczykg3
Posts: 10
Joined: Fri Apr 24, 2020 5:36 pm

Post

Witam czy jest możliwość zainstalowania kilku mierników w jednej rozdzielnicy tak aby mierzyły zużycie energi z poszczególnych mieszkań?