Jak podłączyć do sterownika bramowego Hormann Promatic 2 i 3

User avatar
PuteR
Posts: 1473
Joined: Wed Dec 06, 2017 10:07 am

Post

Ok, dzięki.
PPier
Posts: 2
Joined: Sun Mar 29, 2020 1:14 pm

Post

Cześć
Podłączyłem suple do bramy, wszystko fajnie działa, z wyjątkiem informacji o jej otwarciu/zamknięciu. W tym celu zakupiłem przekaźnik v24 "adelid" (foto w zał) tylko nie wiem jak to dobrze połączyć.. czy jest w stanie ktoś mi podpowiedzieć jak to pospinać?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Podaj model napędu.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
PPier
Posts: 2
Joined: Sun Mar 29, 2020 1:14 pm

Post

miroph wrote: Sun Mar 29, 2020 1:42 pm Podaj model napędu.
HORMAN ProMatic2
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Tak powinno zadziałać.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
User avatar
MadOnion78
Posts: 1070
Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
Location: Głubczyce

Post

Na tym schemacie nie powinien się znaleźć przypadkiem SBW-01 ?
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Przypadkiem powinien. Lecz idea schematu miała przedstawiać podłączenie przez przekaźnik do IN. A w obu sterownikach jest tak samo.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
User avatar
MadOnion78
Posts: 1070
Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
Location: Głubczyce

Post

Rozumiem, czyli tak też będzie działać : )
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)
Marsili
Posts: 2
Joined: Fri May 01, 2020 6:33 pm

Post

Proszę o pomoc jak podłączyć z takim :ugeek: przekaznikiem suple
Horman Promatic 2
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

OV, 24V do A1, A2 podstawki przekaźnika.
A1 podstawki połącz z 11 podstawki, a 14 podstawki podłącz z IN1/2 w SBW.

Nie jestem tylko pewien czy ta automatyka pracuje na 24AC cz 24DC.
SUPLA.... Nareszcie w domu.

Return to “ZAMEL SBW-01”