ROW-01 zasilanie i sterowanie - różne fazy

Sterownik jednokanałowy
Krzysztof-KP
Posts: 65
Joined: Sun Jan 05, 2020 1:18 pm

Post

Witam!

Pytanie następujące:
- czy moduł ten może być sterowany napięciem z innej fazy lub obwodu niż jest zasilany?

Przykładowa sytuacja:
- zasilenie modułu z obwodu gniazdek (faza i neutralny)
- sterowanie fazą z obwodu oświetleniowego.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Może. Zaciski 11 i 14 mogą załączać dowolny obwód i może to też być inna faza.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Przemek, jak rozumiem autora pytania, to chce on zasilić ROWa z jednej fazy (zaciski N i L), a na zacisk IN1 celem wysterowania podać inną fazę. Nie jestem pewien, czy to zadziała.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Krzysztof-KP
Posts: 65
Joined: Sun Jan 05, 2020 1:18 pm

Post

pzygmunt wrote: Mon May 04, 2020 9:02 pm Może. Zaciski 11 i 14 mogą załączać dowolny obwód i może to też być inna faza.
To wiem. Tutaj mamy całkowitą niezależność - styki beznapięciowe.
Chodzi mi o to czy na zaciski IN1 i IN2 możemy podać inną fazę niż ta, która jest na zacisku L.
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Zastanawiając się głębiej nad tematem to chyba jednak to zadziała. Między N a L1 lub N a L2 będzie zawsze 230V które powinno wysterować wejście IN1. Przesunięcie międzyfazowe nie wpłynie przecież na wysterowanie wejścia IN1 ROWa.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
User avatar
lesny8
Posts: 3132
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times

Post

Nie wiem czy to zadziała, ale wiem na pewno, że nawet jeśli zadziała tak jak Robert pisze, a obwody zabezpieczone są wyłącznikami różnicowo prądowymi, to wszystko zgaśnie :)
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
Czekam na kolejne Supla Offline Party :upside_down_face:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

IN1 ... Aaaa no to tego już nie wiem. Obawiam się, że może to nie zadziałać. W dodatku nie wiem czy jakieś 400V się gdzieś tam nie zrobi pomiędzy L1 i L2.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Krzysztof-KP
Posts: 65
Joined: Sun Jan 05, 2020 1:18 pm

Post

Panowie - moduł ROW-01 ma tylko jeden zacisk L, a nie L1 i L2.
Boję się zaryzykować, że spalę moduł ;-)

Dwie różne fazy lub dwa różne obwody w ramach tej samej fazy najprawdopodobniej zabezpieczone są odrębnymi różnicówkami.
I tutaj może być kłopot. Co o tym sądzicie?
User avatar
lesny8
Posts: 3132
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times

Post

Jeżeli masz jedną fazę ale dwa obwody to przy zabezpieczeniu choćby jednego obwodu wyłącznikiem róznicowo prądowym, to po naciśnięciu klawisza wszystko zgaśnie, bo zadziała różnicówka.
Jeśli masz dwie różne fazy (gnizda na L1, oświetlenie na L2) i L1 podłączysz do L w ROW-01, a na IN1 podasz L2 to moim zdaniem będzie BOOM :o
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
Czekam na kolejne Supla Offline Party :upside_down_face:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Krzysztof-KP wrote: Mon May 04, 2020 9:25 pm Panowie - moduł ROW-01 ma tylko jeden zacisk L, a nie L1 i L2.
Boję się zaryzykować, że spalę moduł ;-)

Dwie różne fazy lub dwa różne obwody w ramach tej samej fazy najprawdopodobniej zabezpieczone są odrębnymi różnicówkami.
I tutaj może być kłopot. Co o tym sądzicie?
To był skrót myślowy. L1 do L, a L2 do IN1 raczej nie będzie działać. Co więcej jak kolega wyżej napisał będzie boom.
SUPLA.... Nareszcie w domu.

Return to “ZAMEL ROW-01”