Witam!
Pytanie następujące:
- czy moduł ten może być sterowany napięciem z innej fazy lub obwodu niż jest zasilany?
Przykładowa sytuacja:
- zasilenie modułu z obwodu gniazdek (faza i neutralny)
- sterowanie fazą z obwodu oświetleniowego.
ROW-01 zasilanie i sterowanie - różne fazy
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Przemek, jak rozumiem autora pytania, to chce on zasilić ROWa z jednej fazy (zaciski N i L), a na zacisk IN1 celem wysterowania podać inną fazę. Nie jestem pewien, czy to zadziała.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
Krzysztof-KP
- Posts: 65
- Joined: Sun Jan 05, 2020 1:18 pm
To wiem. Tutaj mamy całkowitą niezależność - styki beznapięciowe.pzygmunt wrote: Mon May 04, 2020 9:02 pm Może. Zaciski 11 i 14 mogą załączać dowolny obwód i może to też być inna faza.
Chodzi mi o to czy na zaciski IN1 i IN2 możemy podać inną fazę niż ta, która jest na zacisku L.
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Zastanawiając się głębiej nad tematem to chyba jednak to zadziała. Między N a L1 lub N a L2 będzie zawsze 230V które powinno wysterować wejście IN1. Przesunięcie międzyfazowe nie wpłynie przecież na wysterowanie wejścia IN1 ROWa.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Nie wiem czy to zadziała, ale wiem na pewno, że nawet jeśli zadziała tak jak Robert pisze, a obwody zabezpieczone są wyłącznikami różnicowo prądowymi, to wszystko zgaśnie 
SOP 2023 
SOP 2024
Czekam na kolejne Supla Offline Party
:
cz->b
+ila
SOP 2024
Czekam na kolejne Supla Offline Party
-
Krzysztof-KP
- Posts: 65
- Joined: Sun Jan 05, 2020 1:18 pm
Panowie - moduł ROW-01 ma tylko jeden zacisk L, a nie L1 i L2.
Boję się zaryzykować, że spalę moduł
Dwie różne fazy lub dwa różne obwody w ramach tej samej fazy najprawdopodobniej zabezpieczone są odrębnymi różnicówkami.
I tutaj może być kłopot. Co o tym sądzicie?
Boję się zaryzykować, że spalę moduł
Dwie różne fazy lub dwa różne obwody w ramach tej samej fazy najprawdopodobniej zabezpieczone są odrębnymi różnicówkami.
I tutaj może być kłopot. Co o tym sądzicie?
Jeżeli masz jedną fazę ale dwa obwody to przy zabezpieczeniu choćby jednego obwodu wyłącznikiem róznicowo prądowym, to po naciśnięciu klawisza wszystko zgaśnie, bo zadziała różnicówka.
Jeśli masz dwie różne fazy (gnizda na L1, oświetlenie na L2) i L1 podłączysz do L w ROW-01, a na IN1 podasz L2 to moim zdaniem będzie BOOM
Jeśli masz dwie różne fazy (gnizda na L1, oświetlenie na L2) i L1 podłączysz do L w ROW-01, a na IN1 podasz L2 to moim zdaniem będzie BOOM
SOP 2023 
SOP 2024
Czekam na kolejne Supla Offline Party
:
cz->b
+ila
SOP 2024
Czekam na kolejne Supla Offline Party
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
To był skrót myślowy. L1 do L, a L2 do IN1 raczej nie będzie działać. Co więcej jak kolega wyżej napisał będzie boom.Krzysztof-KP wrote: Mon May 04, 2020 9:25 pm Panowie - moduł ROW-01 ma tylko jeden zacisk L, a nie L1 i L2.
Boję się zaryzykować, że spalę moduł
Dwie różne fazy lub dwa różne obwody w ramach tej samej fazy najprawdopodobniej zabezpieczone są odrębnymi różnicówkami.
I tutaj może być kłopot. Co o tym sądzicie?
SUPLA.... Nareszcie w domu.