Niestety nadal coś jest nie tak
Zasilanie na podlicznik MEW wzięte jest po różnicówce, a przed bezpiecznikiem trójfazowym na wyjście na pompę.
Faza 1 : wartość dodatnia i ujemna naprzemiennie,
Nie wiem czym jest moc bierna, ale też pokazuje wartości ujemne,
Energia zwrócona również pokazuje wartości,
https://photos.app.goo.gl/kEH6RNsVtSadoXDa9
Pompa ciepła
-
forall
- Posts: 191
- Joined: Sat Jun 15, 2019 10:36 am
Zainstalowałem u siebie pompę ciepła i chyba dorzucę drugi licznik dla samej pompy tylko pytanie jak to podłączyć bo jednostka wewnętrzna i zewnętrzna połączone są na osobnych obwodach. Wewnętrzna na sile a zewnętrzna na zwykłym zasilaniu.
10xSRW-01, 1xSBW-01 + 2xMEW-01
-
Mirosław F.
- Posts: 2248
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Na jednostkę która jest zasilana z 3 faz podłączasz wszystkie fazy. Jeżeli chodzi o jedną fazę na drugiej jednostce to dajesz tylko L1 i jeden przekładnik I1.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
klew
- Posts: 13907
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Jesteś pewien? U mnie, z tego co kojarzę, zasilanie idzie do jednostki zewnętrznej i stamtąd zasilanie+sterowanie do jednostki wewnętrznej.forall wrote: Fri Aug 28, 2020 2:44 pm Zainstalowałem u siebie pompę ciepła i chyba dorzucę drugi licznik dla samej pompy tylko pytanie jak to podłączyć bo jednostka wewnętrzna i zewnętrzna połączone są na osobnych obwodach. Wewnętrzna na sile a zewnętrzna na zwykłym zasilaniu.
Jeśli oba obwody mają gdzieś "wspólne" połączenie - np. z rozdzielni idą osobne obwody tylko do tych urządzeń, to możesz jednego MEW-01 wpiąć w rozdzielni zanim następuje rozdzielenie obwodów.
Jeśli nie masz jakiegoś wspólnego miejsca, to musisz założyć osobne liczniki do obu jednostek. Taki MEW-01 mógłby mierzyć pobór na jednostce wew. zasilanej 3-fazowo. Do jednostki zewn. możesz też użyć MEW-01 (jako pomiar na jednej fazie), a pozostałe "fazy" na MEW-01 wykorzystać do pomiaru innych urządzeń/obwodów 1-fazowych. Albo możesz zamontować tam licznik 1-fazowy. Ja mam podliczniki Zamela z wyjściem impulsowym i do tego wpinasz licznik impulsów (DIY lub LIW-01). Gdzieś mi się też na forum obiło, że Zamel pracuje nad 1-fazowym wariantem MEW-ki. Ale na to pewnie trzeba będzie poczekać.
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
slawek
- Posts: 2685
- Joined: Mon Mar 14, 2016 11:48 pm
- Location: Biała Podlaska
Sprawdź dobrze, bo to mało prawdopodobne... co to za pompa?forall wrote: Fri Aug 28, 2020 2:44 pm ... jednostka wewnętrzna i zewnętrzna połączone są na osobnych obwodach. Wewnętrzna na sile a zewnętrzna na zwykłym zasilaniu.
Sprężarka zasilana z jednej fazy, a elektronika z trzech?
Zawsze zasila się z jednego obwodu - jedno- lub trójfazowego - to w końcu jest jedno urządzenie, nie dwa osobne.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
-
slawek
- Posts: 2685
- Joined: Mon Mar 14, 2016 11:48 pm
- Location: Biała Podlaska
Ale to przy pompach małej mocy, a kolega pisze, że jednostka wewnętrzna jest zasilana trójfazówką... większa moc jest potrzebna sprężarce na zewnątrz. Nadal nie wiemy jaka to pompa.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego