Pompa ciepła

grabos
Posts: 5
Joined: Tue Apr 28, 2020 10:57 am

Post

Niestety nadal coś jest nie tak

Zasilanie na podlicznik MEW wzięte jest po różnicówce, a przed bezpiecznikiem trójfazowym na wyjście na pompę.

Faza 1 : wartość dodatnia i ujemna naprzemiennie,
Nie wiem czym jest moc bierna, ale też pokazuje wartości ujemne,
Energia zwrócona również pokazuje wartości,

https://photos.app.goo.gl/kEH6RNsVtSadoXDa9
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Daj jeszcze info o wersji oprogramowania w MEW-01.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
grabos
Posts: 5
Joined: Tue Apr 28, 2020 10:57 am

Post

miroph wrote: Wed May 06, 2020 3:00 am Daj jeszcze info o wersji oprogramowania w MEW-01.
2.7.12
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

grabos wrote: Wed May 06, 2020 4:26 pm
miroph wrote: Wed May 06, 2020 3:00 am Daj jeszcze info o wersji oprogramowania w MEW-01.
2.7.12
Daj namiary na PW wyśle jutro ci nowa sztukę i sprawdzimy.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
forall
Posts: 191
Joined: Sat Jun 15, 2019 10:36 am

Post

Zainstalowałem u siebie pompę ciepła i chyba dorzucę drugi licznik dla samej pompy tylko pytanie jak to podłączyć bo jednostka wewnętrzna i zewnętrzna połączone są na osobnych obwodach. Wewnętrzna na sile a zewnętrzna na zwykłym zasilaniu.
10xSRW-01, 1xSBW-01 + 2xMEW-01
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Na jednostkę która jest zasilana z 3 faz podłączasz wszystkie fazy. Jeżeli chodzi o jedną fazę na drugiej jednostce to dajesz tylko L1 i jeden przekładnik I1.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

forall wrote: Fri Aug 28, 2020 2:44 pm Zainstalowałem u siebie pompę ciepła i chyba dorzucę drugi licznik dla samej pompy tylko pytanie jak to podłączyć bo jednostka wewnętrzna i zewnętrzna połączone są na osobnych obwodach. Wewnętrzna na sile a zewnętrzna na zwykłym zasilaniu.
Jesteś pewien? U mnie, z tego co kojarzę, zasilanie idzie do jednostki zewnętrznej i stamtąd zasilanie+sterowanie do jednostki wewnętrznej.

Jeśli oba obwody mają gdzieś "wspólne" połączenie - np. z rozdzielni idą osobne obwody tylko do tych urządzeń, to możesz jednego MEW-01 wpiąć w rozdzielni zanim następuje rozdzielenie obwodów.
Jeśli nie masz jakiegoś wspólnego miejsca, to musisz założyć osobne liczniki do obu jednostek. Taki MEW-01 mógłby mierzyć pobór na jednostce wew. zasilanej 3-fazowo. Do jednostki zewn. możesz też użyć MEW-01 (jako pomiar na jednej fazie), a pozostałe "fazy" na MEW-01 wykorzystać do pomiaru innych urządzeń/obwodów 1-fazowych. Albo możesz zamontować tam licznik 1-fazowy. Ja mam podliczniki Zamela z wyjściem impulsowym i do tego wpinasz licznik impulsów (DIY lub LIW-01). Gdzieś mi się też na forum obiło, że Zamel pracuje nad 1-fazowym wariantem MEW-ki. Ale na to pewnie trzeba będzie poczekać.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
slawek
Posts: 2685
Joined: Mon Mar 14, 2016 11:48 pm
Location: Biała Podlaska

Post

forall wrote: Fri Aug 28, 2020 2:44 pm ... jednostka wewnętrzna i zewnętrzna połączone są na osobnych obwodach. Wewnętrzna na sile a zewnętrzna na zwykłym zasilaniu.
Sprawdź dobrze, bo to mało prawdopodobne... co to za pompa?
Sprężarka zasilana z jednej fazy, a elektronika z trzech?
Zawsze zasila się z jednego obwodu - jedno- lub trójfazowego - to w końcu jest jedno urządzenie, nie dwa osobne.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Nie do końca się z tym zgadzam. Czasem pompa zasilana jest przez falownik jednofazowy.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
User avatar
slawek
Posts: 2685
Joined: Mon Mar 14, 2016 11:48 pm
Location: Biała Podlaska

Post

Ale to przy pompach małej mocy, a kolega pisze, że jednostka wewnętrzna jest zasilana trójfazówką... większa moc jest potrzebna sprężarce na zewnątrz. Nadal nie wiemy jaka to pompa.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego