ROW-01

Sterownik jednokanałowy
pr0zac
Posts: 26
Joined: Sat May 09, 2020 4:40 pm

Post

Panowie a może i Panowie i Panie mam pytanie. Mam ROW01 i przy próbie włączenia czegokolwiek na 14 i 11 Mam dwa plusy. Włączając włącznikiem bądź telefonem słychać dźwięk przekaźnika ale np. żarówka nie uruchamia sie. Co może być nie tak. Firmware najnowsze, ustawieniami przez cloud i 192.168..... tez próbowałem sie bawić ale bez satysfakcjonującego skutku. Na dźwięku przekaźnika i zmianie stanu poprzez zmianę ikony na smartphonie sie kończy. Ani gniazdko ani żarówka czy cokolwiek innego nie załączają sie. Żarówek i oprawek przetestowałem kilka. GniAzdek i typow wlacznikow mono i bi tez conajmiej kilka Uszkodzony moduł?
Pomóżcie proszę bo żona chce mnie zabić. Nie śpię od dwóch dni bo mecze ten temat a ona mówi ze jestem gdzieś daleko czy ma powód zeby sie martwić.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Wrzuć zdjęcie jak to jest podłączone.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
Goral64
Posts: 3258
Joined: Fri Dec 27, 2019 6:22 pm
Location: Żerniki Wrocławskie
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Post

pr0zac wrote: Sat May 09, 2020 4:48 pm [...]przy próbie włączenia czegokolwiek na 14 i 11 Mam dwa plusy.[...]
Ale jakie plusy? To są styki przekaźnika, więc tam nie ma napięcia, dopóki go nie podasz.
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2026 :D

Image
pr0zac
Posts: 26
Joined: Sat May 09, 2020 4:40 pm

Post

Panowie zdjęcia w załącznikach. Przepraszam was za estetykę ale walczę z tym drugi dzień. Montuje i demontuje a teraz na szybko do zdjęcia zrobiłem nieestetyczne. Przekaźnik słychać ikona w aplikacji sie zmienia a żarówka nie swieci. Czarny długi przewód to zasilanie z sieci L i N
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

To nie ma prawa działać. Zerknij do tej instrukcji. Są tam schematy: https://supla.zamel.pl/wp-content/uploa ... ROW-01.pdf
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
User avatar
Goral64
Posts: 3258
Joined: Fri Dec 27, 2019 6:22 pm
Location: Żerniki Wrocławskie
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Post

Źle podłączone. Niebieski przewód od żarówki podepnij pod N a nie 14.
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2026 :D

Image
pr0zac
Posts: 26
Joined: Sat May 09, 2020 4:40 pm

Post

Który konkretnie styk zacisk mam źle?
Zaciski ROW01:
L - L z sieci
N - N z sieci
L - zworka do 14
11 - N do żarówki.
14 - L do żarówki.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Podłącz tak:
Niebieski z zasilania pod N
Brązowy z zasilania pod L
Mostek (zworka) pomiędzy L, a 14
Niebieski z lampy do N
Brązowy z lampy pod 11
Niebieski z łącznika pod IN1
Brązowy z łącznika pod L
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
Goral64
Posts: 3258
Joined: Fri Dec 27, 2019 6:22 pm
Location: Żerniki Wrocławskie
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Post

pr0zac wrote: Sat May 09, 2020 9:00 pm 11 - N do żarówki.
14 - L do żarówki.
11 i 14 to są styki przekaźnika. Przy Twoim połączeniu gdy przekaźnik jest wyłączony to na niebieskim przewodzie masz L a na brązowym nic. Jak włączysz przekaźnik to na niebieskim i na brązowym masz L, a tak żadna żarówka Ci nie zaświeci...
Dlatego niebieski przewód od żarówki przepnij z 11 na N.
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2026 :D

Image
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Masz schemat. I staraj się (skoro w temacie prądu jesteś jak widać mocno początkujący) stosować właściwą kolorystykę przewodów.
ROW-podlaczenie2.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl

Return to “ZAMEL ROW-01”