Odwrócenie działania Sonoff beznapieciowego

Morakaraibo
Posts: 3
Joined: Tue Jun 16, 2020 8:21 pm

Post

Hej,
Mam przekaźnik Sonoff bez napięcia na wyjściu do obsługi np. furtki. Niestety w wyniku zmiany koncepcji przekaźnik będzie wykorzystywany do obsługi zwory elektromagnetycznej.
Tu pojawia się problem, ponieważ przekaźnik zamyka obwód na maksymalnie 10 sekund, a ja potrzebuję otworzyć obwód na maksymalnie 10 sekund, aby zwora na chwilę puściła drzwi.
Czy jest jakaś możliwość zmiany ustawień w Supli lub w instalacji, aby to obsłużyć?
maly_13
Posts: 127
Joined: Fri Oct 28, 2016 3:55 am
Location: Wlkp.

Post

a wykorzystać drugie styki przekaźnika nie można ?
w użyciu: supla, nettemp...
Morakaraibo
Posts: 3
Joined: Tue Jun 16, 2020 8:21 pm

Post

Co masz na myśli dokładnie?
Zybi
Posts: 1511
Joined: Sun Jun 26, 2016 4:24 pm

Post

Morakaraibo wrote: Wed Jun 17, 2020 2:58 am Hej,
Mam przekaźnik Sonoff bez napięcia na wyjściu do obsługi np. furtki. Niestety w wyniku zmiany koncepcji przekaźnik będzie wykorzystywany do obsługi zwory elektromagnetycznej.
Tu pojawia się problem, ponieważ przekaźnik zamyka obwód na maksymalnie 10 sekund, a ja potrzebuję otworzyć obwód na maksymalnie 10 sekund, aby zwora na chwilę puściła drzwi.
Czy jest jakaś możliwość zmiany ustawień w Supli lub w instalacji, aby to obsłużyć?
Ten stary soft powinien Ci podpasować:

https://github.com/SUPLA/ESP8266/blob/e ... .0_inv.rar
Morakaraibo
Posts: 3
Joined: Tue Jun 16, 2020 8:21 pm

Post

Hmm. Dziękuję, tylko jestem trochę zielony pod względem IT. Jak to można wgrać?
Zybi
Posts: 1511
Joined: Sun Jun 26, 2016 4:24 pm

Post

Morakaraibo wrote: Wed Jun 17, 2020 5:08 pm Hmm. Dziękuję, tylko jestem trochę zielony pod względem IT. Jak to można wgrać?
Przeczytaj readme.txt oraz ten dział (wybrane zagadnienia):

viewforum.php?f=23

Return to “Pomoc”