ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW LIW-01

User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Zlicza poprawnie, natomiast w historii przechowywane są wartości z interwałem 10-cio minutowym.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
User avatar
Goral64
Posts: 3258
Joined: Fri Dec 27, 2019 6:22 pm
Location: Żerniki Wrocławskie
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Post

Chester wrote: Sat Jun 20, 2020 12:23 pm Aczkolwiek problem jeszcze dodatkowy jaki był to brak stanu początkowego licznika. Na stronie supli było więcej niż realnie na liczniku, więc nie zliczał bo poziom nie był osiągnięty. Nie było synchronizacji pomiędzy komputerem, a licznikiem. Teraz ustawiłem w miarę dokładnie i coś ruszyło.
Nie do końca. LIW liczył cały czas impulsy wysłane przez licznik. Tylko dopóki nie ustawiłeś liczby impulsów na 1 kWh to nie wiedział, co oznacza 10697 zliczonych impulsów. Dopiero jak podałeś ten przelicznik Supla mogła pokazać ile kWh zostało zliczone (10,679). Od razu dodałeś stan poczatkowy, jednak bez uwzględnienia tego co LIW już policzył, dlatego wyszło Ci więcej niż faktyczny stan licznika, bo obie wartości zostały do siebie dodane (11:05). Dopiero po właściwej korekcie (13:15) Supla pokazuje wartość zbliżoną do tego co jest faktycznie na liczniku. Jednak ani na moment LIW nie przestał liczyć impulsów wysyłanych mu przez licznik. Możesz spróbować ustawić jeszcze dokładniej, bo Wartość początkową można już ustawić do 2 miejsc po przecinku (0,01 kWh).
Chester wrote: Sat Jun 20, 2020 12:23 pm Aczkolwiek po eksporcie z aplikacji supla historii pomiarów, widzę że program zlicza co 10 minut każdy impuls ?
Jak już Robert wspomniał, impulsy zliczane są cały czas, tylko do historii odkładane są co 10 minut.
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2026 :D

Image
User avatar
Alpines
Posts: 109
Joined: Tue Jun 09, 2020 8:03 am

Post

Hej
Do mierzenia zurzycia energi kupiłem MEW 01 -wody raczej nie uda mi sie mierzyć bo nie mam liczników ( swoje studnie) ale czy ktoś z was próbowął juz za pomocą LIW mierzyć zużycie gazu?
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Wystarczy przeczytać choćby ten temat od początku.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
User avatar
Alpines
Posts: 109
Joined: Tue Jun 09, 2020 8:03 am

Post

Dziekuje za wskazówke - lecz własnie nie znalazłem nigdzie wzmianki o liczniku gazu.
A ze jestem poczatkującym uzytkownikiem SUPLI - chcialem tylko zapytac czy ktos próbował podpiac licznik gazu.Znalazłem na sieci super opisy i filmiki jak podpiąc MEW niestety dla LIW mamy tylko instrukcje jak podpiac prąd.Z tego co rozumiem musze znaleźc jakis licznik impusów podpiac go do licznika gazu - zamontowac na szynie LIW - zasilacz do liW - licznikik imulsów - ale zastanawialem sie czy bede musial prowadzic przewody do licznika z gazem czy nie - u mnie to 10 m odleglosci itd .
Metodą prób i błędów spróbuje - i wróce z odpowiedzią
dzieki
User avatar
Goral64
Posts: 3258
Joined: Fri Dec 27, 2019 6:22 pm
Location: Żerniki Wrocławskie
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Post

Alpines wrote: Sat Jul 04, 2020 8:13 am Metodą prób i błędów spróbuje - i wróce z odpowiedzią
Zacznij od sprawdzenia czy Twój gazomierz wspiera jakiekolwiek impulsatory?
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2026 :D

Image
User avatar
MadOnion78
Posts: 1070
Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
Location: Głubczyce

Post

Witajcie
Pytanie laika, planuję doposażyć swój system w pomiar ilości wody no i mam kilka pytań:
Aktualnie posiadam taki licznik:
20200630_213426.jpg
- czy wodociągi na moją prośbę mogą wymienić mi na licznik który umożliwi liczenie impulsów lub zastosowanie nakładki czy może muszę sam zakupić taki licznik i przed wymianą przekazać monterowi
- jeśli zdecyduję się na nakładkę to co w przypadku kolejnej wymiany liczydła ; ) przepadnie czy da się zastosować jeśli wodociągi przytargają licznik od innego producenta
- a którym kierunku Lepiej pójść: licznik z impulsatorem czy nakładka
:mrgreen:
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Zamontuj drugi własny licznik obok tego i nie musisz się z wodociągami dogadywać.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
MadOnion78
Posts: 1070
Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
Location: Głubczyce

Post

Sprawdzę czy będzie na tyle miejsca, choć znając życie będzie kłopot - ale dzięki za sugestie.

Kocham alllegro ; )
liw.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)
User avatar
MadOnion78
Posts: 1070
Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
Location: Głubczyce

Post

Pod które złącza trzeba podpiąć LIW'a ?
drc-40a_4.large.png
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)

Return to “Nowości”