FAAC 740/741 z centralą 748D - sposób podłączenia SBW-02
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Przemek, chyba oba też można. To są mechaniczne wyłączniki krańcowe zamkniętej i otwartej bramy. Będą wtedy trzy stany bramy widoczne w aplikacji.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
majchrowskill
- Posts: 4
- Joined: Fri Sep 04, 2020 7:07 pm
Panowie wielkie dzięki za ten temat. Mam u siebie identyczną sytuacje i schemat spadł mi jak z nieba 
Mam natomiast dwa pytania.
Rozumiem że należy zewrzeć 14 z 24 na SBW-02 ale czy oba 14 ORAZ 24 należy zewrzeć z 7? Czy może wystarczy tylko jeden (14 LUB 24)?
Drugi temat to podłączenie się IN1 oraz IN2 z J5.
W J5 mam mam wtyczkę (załącznik) i nie widzę za bardzo możliwości włożenia i zaciśnięcia kabla.
Mam natomiast dwa pytania.
Rozumiem że należy zewrzeć 14 z 24 na SBW-02 ale czy oba 14 ORAZ 24 należy zewrzeć z 7? Czy może wystarczy tylko jeden (14 LUB 24)?
Drugi temat to podłączenie się IN1 oraz IN2 z J5.
W J5 mam mam wtyczkę (załącznik) i nie widzę za bardzo możliwości włożenia i zaciśnięcia kabla.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
14 łączysz z 24 (SBW), następnie jeden z nich łączysz z 7. Oznacza to, że wszystkie ze sobą będą połączone.majchrowskill wrote: Fri Sep 18, 2020 4:03 pm Rozumiem że należy zewrzeć 14 z 24 na SBW-02 ale czy oba 14 ORAZ 24 należy zewrzeć z 7? Czy może wystarczy tylko jeden (14 LUB 24)?
Nie musisz podłączać obu tj. IN1 i IN2. Wystarczy jak podłączysz IN1.majchrowskill wrote: Fri Sep 18, 2020 4:03 pm Drugi temat to podłączenie się IN1 oraz IN2 z J5.
W J5 mam mam wtyczkę (załącznik) i nie widzę za bardzo możliwości włożenia i zaciśnięcia kabla.
Gdybyś chciał dodatkową sygnalizację w aplikacji informującą o tym, że brama jest całkowicie otwarta to używasz obu wyjść.
W 99% przypadków użytkownikom wystarcza tylko info, że brama jest otwarta, a czy całkowicie to dla większości mało istotne.
Musisz rozciąć jeden z tych trzech przewodów (czarny lub brązowy). Zakładasz kostkę zaciskową (zdjęcie poniżej - odcinasz ile potrzebujesz) i wpinasz się przewodem IN1.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
tomaszd
- Posts: 17
- Joined: Sat Oct 17, 2020 1:40 pm
Dzień dobry, podłączyłem SBW-02 wg. schematu do FAAC 740, sterowanie działa prawidłowo, ale teraz mam ciekawą sytuację:
Gdy brama otwarta, ikona bramy zamknięta. - FAIL
Gdy brama zamknięta, ikona bramy otwarta. - FAIL
Gdy furtka otwarta, ikona furtki otwarta. - OK
Gdy furtka zamknięta, ikona furtki zamknięta. - OK
Gdy zamieniłem IN1 i IN2 miejscami, to mam całkowicie odwrotną sytuację (stan bramy zgodny, stan furtki już nie).
Co robię źle?
Dodatkowo, przy furtce w aplikacji mam tylko opcję "Otwórz", ale działa jako "Otwórz/Zamknij" (i dobrze, inaczej byłoby bez sensu, ale nie wiem z czego wynika, że przy bramie jest napis "Otwórz/Zamknij", a przy furtce już nie).
Dziękuję za ewentualne podpowiedzi.
Gdy brama otwarta, ikona bramy zamknięta. - FAIL
Gdy brama zamknięta, ikona bramy otwarta. - FAIL
Gdy furtka otwarta, ikona furtki otwarta. - OK
Gdy furtka zamknięta, ikona furtki zamknięta. - OK
Gdy zamieniłem IN1 i IN2 miejscami, to mam całkowicie odwrotną sytuację (stan bramy zgodny, stan furtki już nie).
Co robię źle?
Dodatkowo, przy furtce w aplikacji mam tylko opcję "Otwórz", ale działa jako "Otwórz/Zamknij" (i dobrze, inaczej byłoby bez sensu, ale nie wiem z czego wynika, że przy bramie jest napis "Otwórz/Zamknij", a przy furtce już nie).
Dziękuję za ewentualne podpowiedzi.