Przycisk centralny rolet sterowany przez SRW-01

Sterownik rolet
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Źle to masz podłączone. Jak zamkniesz rolety z przycisku lokalnego wtedy nie będziesz widział tego w aplikacji.
Rozłącz wszystko. Przewód L doprowadź do przycisku i zrób mostek na L w sterowniku. Przewody góra , dół z przycisku wepnij pod zaciski IN1 i IN2. A przewody które sterują ci roletami podłącz do sterownika gdzie jest sterowanie silnikiem. Oczywiście przewód neutralny do zacisku N.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
User avatar
klew
Posts: 13911
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 135 times
Been thanked: 137 times

Post

miroph wrote: Fri Sep 04, 2020 8:06 am Źle to masz podłączone. Jak zamkniesz rolety z przycisku lokalnego wtedy nie będziesz widział tego w aplikacji.
Rozłącz wszystko. Przewód L doprowadź do przycisku i zrób mostek na L w sterowniku. Przewody góra , dół z przycisku wepnij pod zaciski IN1 i IN2. A przewody które sterują ci roletami podłącz do sterownika gdzie jest sterowanie silnikiem. Oczywiście przewód neutralny do zacisku N.
On i tak ma osobne sterowniki do rolet i pewnie lokalne przyciski do każdej z nich. Stanu rolety i tak nie uświadczy ;)
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

klew wrote: Fri Sep 04, 2020 8:22 am
miroph wrote: Fri Sep 04, 2020 8:06 am Źle to masz podłączone. Jak zamkniesz rolety z przycisku lokalnego wtedy nie będziesz widział tego w aplikacji.
Rozłącz wszystko. Przewód L doprowadź do przycisku i zrób mostek na L w sterowniku. Przewody góra , dół z przycisku wepnij pod zaciski IN1 i IN2. A przewody które sterują ci roletami podłącz do sterownika gdzie jest sterowanie silnikiem. Oczywiście przewód neutralny do zacisku N.
On i tak ma osobne sterowniki do rolet i pewnie lokalne przyciski do każdej z nich. Stanu rolety i tak nie uświadczy ;)
Przesyłam poglądowy schemat podłączenia. Tu nie chodzi o to czy będzie widział która roleta w danej chwili ma jaki stan. Lecz przy takim podłączeniu będzie widział czy rolety centralnie są zamknięte czy centralnie otwarte. Nawet jeśli kilka rolet będzie miało różne położenie to stan zamknięcia czy otwarcia całości po użyciu przycisku jak i aplikacji będzie widoczny.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Nie będzie widział poprawnego stanu. Wystarczy jak zmieni położenie każdej z osobna i już nie będzie się pokrywać. Dodatkowo nie powinien ustawiać czasu w ustawieniach bo sterownik zgłupieje i nie pozwoli np. całkowicie zamknąć bo będzie myślał, że już jest zamknięte. Ewentualnie można ustawić czas x2, albo po prostu z marginesem to wtedy pozwoli.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
rnoxy
Posts: 23
Joined: Sat Aug 15, 2020 7:02 am

Post

To ja może dodam cos od siebie.

Rzeczywiście nie widzę stanu otwarcia rolet. Ciagle swieci słońce :)

Podłączyłem do M zamiast do IN. Czy mam to przestawić? Widzę tutaj różne zdania co do tego podłączenia.

Czytałem w innym temacie ze można to zrobić o ile poprzestawiam na sterownikach kable z centralnego do lokalnych.

Trochę nie czuje potrzeby monitorowania stanu rolet. Skoro przycisk w dół je zamyka do samego końca, a drugi przycisk podnosi je w górę, to po co mam odczytywać stan?

A swoją droga o co chodzi w ustawieniach?
Ja nie mam pojęcia gdzie to się ustawia.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Podłącz jak pisze @Przemek. Czyli tak jak miałeś podłączone.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Możesz tak podłączyć jak @miproh tylko wtedy albo nie ustawiaj czasu w cloudzie albo ustaw czas x2.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
woytaz
Posts: 20
Joined: Fri Nov 01, 2019 6:25 pm

Post

Mam pytanie. Czy mając srw-01 przy każdej z rolet można sterować z łącznika centralnego ?czy potrzebny jest srp-01 ?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

SRW nie współpracuje z przyciskiem centralnym bez dodania dodatkowych diod (gdzieś na forum widziałem takie rozwiązanie). Zamel pracuje nad modułem RNW-01, który będzie mógł pełnić role przecisku centralnego nawet bez dedykowanego okablowania. Bardzo możliwe, że każde SRW będzie też mogło mieć funkcję przycisku centralnego równolegle do podstawowych funkcji (cloud 2.4)
SUPLA.... Nareszcie w domu.
woytaz
Posts: 20
Joined: Fri Nov 01, 2019 6:25 pm

Post

Dziękuje za odpowiedź👌

Return to “ZAMEL SRW-01”