Mam pytanie. Czy była by w przyszłości możliwość, aby w aplikacji dla użytkowania miernika w instalacji trój fazowej, dwu lub jedno wyliczany
był prąd w N - przewodzie neutralnym. Wektorowo/Geometrycznie. ?
Dziękuję za odpowiedzi. Dużo Zdrowia .......
Pozdrawiam Marcin.
Zamel MEW-01 Prąd w przewodzie N
-
Marcin1234
- Posts: 12
- Joined: Fri Sep 18, 2020 8:22 am
Przy symetrycznym obciążeniu, lub asymetrycznym chyba nie. Do tego jeszcze rodzaj obciążenia. Cos Fi. etc.
EDYTOWANE
link do symulacji trójfazówki i rodzaju obciążenia:
https://demonstrations.wolfram.com/Simu ... nACSystem/
EDYTOWANE
link do symulacji trójfazówki i rodzaju obciążenia:
https://demonstrations.wolfram.com/Simu ... nACSystem/
Last edited by Marcin1234 on Mon Oct 12, 2020 8:22 pm, edited 1 time in total.
-
klew
- Posts: 13907
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Co takiego i dlaczego chcesz mieć policzone?
Suma prądów z faz musi być zgodna z tym co płynie przez N. Wynika to z prawa Kirchhoffa. W przeciwnym wypadku zadziała Ci różnicówka ;P
Suma prądów z faz musi być zgodna z tym co płynie przez N. Wynika to z prawa Kirchhoffa. W przeciwnym wypadku zadziała Ci różnicówka ;P
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
Marcin1234
- Posts: 12
- Joined: Fri Sep 18, 2020 8:22 am
Oj ten N w liniach NN musiał by być strasznie gruby w porównaniu do L1, L2, L3. Przy kilkunastu domach na jednej ulicy. Oczywiście mogę się mylić.
-
klew
- Posts: 13907
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Przy urządzeniach trójfazowych, prąd płynie też międzyfazowo na przewodach fazowych. Do tego PEN jest z reguły dzielony w rozdzielni na PE i N i jest uziemienie. Także część płynie do uziemienia.Marcin1234 wrote: Mon Oct 12, 2020 8:32 pm Oj ten N w liniach NN musiał by być strasznie gruby w porównaniu do L1, L2, L3. Przy kilkunastu domach na jednej ulicy. Oczywiście mogę się mylić.
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
Mirosław F.
- Posts: 2248
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Tak dla jasności to punkt neutralny który jest podłączony od transformatora to "bednarka" czyli stalowy ocynkowany płaskownik. W każdej rozdzielnicy jest taki punkt. Nazywamy go punktem PEN. Do takiego płaskownika jest przykręcony przewód miedziany z oczkiem i do domu jednorodzinnego doprowadzony jako 3f +PEN. W swojej rozdzielnicy dokładasz Wyl. Przeciw - porażeniowy, który nie zadziała jeżeli nie doprowadzisz przewodu PE - Również zakopany w ziemi płaskownik lub wbita w ziemię sonda.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
Marcin1234
- Posts: 12
- Joined: Fri Sep 18, 2020 8:22 am
Ale mnie nie interesuje czy mam RCD, czy mam bednarkę, etc. Ja tylko zadałem pytanie czy aplikacja może wyliczać prąd w N. Czy była by taka możliwość. Na zakładkach L1, L2, L3 go pokazuje. Natomiast w zakładce "1+2+3" nie ma informacji o aktualnym prądzie, sumy prądów w aktualnym czasie. Nie klikanie po zakładkach i z kalkulatorem. ehhhh
-
Maniek913
- Posts: 593
- Joined: Thu Feb 22, 2018 9:46 pm
Z całym szacunkiem , ale co za "herezje" tu opowiadacie?
Prąd w przewodzie neutralnym nie jest sumą prądów w przewodach fazowych tylko prądem asymetrii i nigdy nie przekroczy prądu w dowolnym przewodzie fazowym(co najwyżej będzie równy prądowi w przewodzie fazowym przy np. obciążeniu tylko jednego przewodu fazowego), więc mierzenie tego prądu mija się z celem. Przy idealnej symetrii obciążenia ten prąd wynosi ZERO.
Prąd w przewodzie neutralnym nie jest sumą prądów w przewodach fazowych tylko prądem asymetrii i nigdy nie przekroczy prądu w dowolnym przewodzie fazowym(co najwyżej będzie równy prądowi w przewodzie fazowym przy np. obciążeniu tylko jednego przewodu fazowego), więc mierzenie tego prądu mija się z celem. Przy idealnej symetrii obciążenia ten prąd wynosi ZERO.
Last edited by Maniek913 on Mon Oct 12, 2020 9:12 pm, edited 1 time in total.
-
klew
- Posts: 13907
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Od razu od heretyków. Wystarczy zrobić sumę wektorów i będzie okManiek913 wrote: Mon Oct 12, 2020 9:06 pm Z całym szacunkiem , ale co za "herezje" tu opowiadacie?![]()
Prąd w przewodzie neutralnym nie jest sumą prądów w przewodach fazowych tylko prądem asymetrii i nigdy nie przekroczy prądu w dowolnym przewodzie fazowym(co najwyżej będzie równy prądowi w przewodzie fazowym przy np. obciążeniu tylko jednego przewodu fazowego), więc mierzenie tego prądu mija się z celem.