Bilansowanie międzyfazowe wektorowe

User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 4322
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra

Post

Doprecyzowując: "występuje konieczność wyłączenia sieci wifi mesh" działającą na sprzęcie firny Tenda. :lol:
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
mikigold
Posts: 6
Joined: Thu Oct 22, 2020 12:42 pm

Post

Zgadza się. Tenda. Trafna uwaga.
Co do efektów: w trybie konfiguracji ponownie ustawiłem firmware update na yes, ale pomimo odczekania pewnego czasu funkcjonalność urządzenia pozostała niezmieniona. Nadal brak bilansowania międzyfazowego.
User avatar
pzygmunt
Posts: 19204
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Z logów na serwerze wynika, że Twoje urządzenie w ogóle nie pytało o firmware.
Spróbuj z innej przeglądarki.

Najlepiej.

1. Otwórz przeglądarkę
2. Otwórz stronę 192.168.4.1
3. Zapisz zmiany
4. Zamknij przeglądarkę
5. Ponownie otwórz przeglądarkę
6. Ponownie otwórz stronę 192.168.4.1 i upewnij się, że "Firmware update" ustawione jest na "YES".

Dopiero wtedy naciśnij "CONFIG" aby urządzenie się zrestartowało i pobrało aktualny firmware.
mikigold
Posts: 6
Joined: Thu Oct 22, 2020 12:42 pm

Post

Dziękuję. Istotnie - w polu "firmware update" było pusto. Już realizuję zalecenia.
Dla zatwierdzenia "config" jedynie nacisnąć, czy poczekać na jakąś sygnalizację led ?
User avatar
pzygmunt
Posts: 19204
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Po zapisaniu i upewnieniu się, że się zapisało wystarczy nacisnąć CONFIG tak na 1 sek. Urządzenie się zrestartuje i powinno sprawdzić aktualizacje.
mikigold
Posts: 6
Joined: Thu Oct 22, 2020 12:42 pm

Post

Bardzo dziękuję za pomoc i udzielone wskazówki. Udało się zaktualizować do wersji 2.7.24.
Zastanawiam się teraz, czy w kontekście bilansowania istnieje zależność pomiędzy prawidłowością wskazań, a zgodnością kolejności faz przyłączonych do MEW i urządzenia pomiarowego dostawcy.
User avatar
pzygmunt
Posts: 19204
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

MEW musi być prawidłowo podłączony. Zasady podłączenia MEW-a nie zależą od sposobu w jaki jest podłączony licznik dostawcy. Poprawne podłączenie wymaga zgodności faz mierzonych z fazami zasilającymi oraz poprawnego kierunku założenia przekładników. To są dwa podstawowe błędy popełniane przez instalatorów.

Nawet jak MEW będzie dobrze podłączony to możesz widzieć minimalne różnice ponieważ każdy licznik ma swoją tolerancję błędu. Możesz też widzieć duże różnice jak podłączysz MEW-a na innym poziomie zasilania niż podłączony jest licznik główny.
mikigold
Posts: 6
Joined: Thu Oct 22, 2020 12:42 pm

Post

Wszystko jasne.

Odnośnie sieci wifi mesh opartej na urządzeniach TENDA zrobiłem sobie ściągawkę procedury konfiguracji MEW-a, a także sterownika rolet SRW-01. Może komuś się przyda:

Zamel Supla MEW-01 wejście w tryb konfiguracji:
1. wciśnij "config" do momentu, kiedy zielona dioda zacznie pulsować.
2. Wyłącz zasilanie sieci wifi mesh Tenda (wszystkie urządzenia).
3. Wyłącz transmisję danych w smartfonie.
3. Wyszukaj w telefonie sieć ZAMEL-MEW-01... i połącz się z nią.
4. Wprowadź w pasku adresu przeglądarki (nie mylić z wyszukiwarką): "192.168.4.1"
5. Po wprowadzeniu zmian wybierz "save", a po chwili krótko wciśnij "config" w urządzeniu MEW.

Pozdrawiam.
foremka20@op.pl
Posts: 3
Joined: Wed Nov 25, 2020 6:28 pm

Post

Mam pytanie zużycie na 1z faz prawie 2000W a na wykresie nie ma takiej dużej wartości widocznej dlaczego ?
Co oznaczają te różne kolory na wykresie minutowym

W załączniku screena z ekranu
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
piotrekertoip
Posts: 15
Joined: Fri Dec 20, 2019 5:40 pm

Post

Kolory na wykresie wskazują energię pobraną lub oddaną do sieci na poszczególnych fazach. Kolor błękitny dotyczy fazy L1, kolor niebieski L2 i żółty fazy L3. Na wykresie minutowym, każdy słupek odnosi się o 10-cio minutowego czasu pobierania energii. Więc jest to wartość średnia z tego czasu. Jeśli Twoje 2000W było tylko przez minutę to wartość średnia przez 10 minut będzie odpowiednio mniejsza.