Firmware za każdym razem gdy otrzymuje rozkaz sterowania powinien porównać czy zapisane czasy zgadzają się z aktualnymi. Jeśli nie to automatycznie powinien zaraportować stan "Kalibracja".
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
klew
Posts: 13907
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

pzygmunt wrote: Wed Nov 25, 2020 1:26 pm Firmware za każdym razem gdy otrzymuje rozkaz sterowania powinien porównać czy zapisane czasy zgadzają się z aktualnymi. Jeśli nie to automatycznie powinien zaraportować stan "Kalibracja".
Tak też robi. Problem natomiast pojawia się, gdy urządzenie zostanie zresetowane, zanim nastąpi zapis do EEPROM. Wtedy po ponownym uruchomieniu myśli, że roleta jest w innej pozycji, niż jest w rzeczywistości. Roletę można ręcznie skalibrować poprzez wciskanie przycisku w apce (tego po lewej stronie), bo urządzenie będzie załączało przekaźnik tak długo, jak długo trzymany jest przycisk (jest tam jakiś timeout dodany, ale teraz nie pamiętam jak długi), nawet jeśli myśli, że już jest 100% otwarte.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Jeśli nie udało się zapisać to urządzenie nadal powinno być w trybie kalibracji.
Powodzenie zapisu w EEPROM nie powinno mieć wpływu na tą logikę.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
zalus
Posts: 157
Joined: Thu Jan 04, 2018 12:29 pm

Post

U mnie na 4 ch wszystko chodzi dobrze ale moduł ma problem z ponownym połączeniem z siecią po utracie sygnału. Dopiero wyłączenie modułu pomaga
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

zalus wrote: Wed Nov 25, 2020 2:58 pm U mnie na 4 ch wszystko chodzi dobrze ale moduł ma problem z ponownym połączeniem z siecią po utracie sygnału. Dopiero wyłączenie modułu pomaga
Sam kompilujesz soft czy wgrywasz gotowego bina? W ostatnich wersjach powinno być to już poprawione
https://gui-generic-builder.supla.io/
User avatar
klew
Posts: 13907
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

pzygmunt wrote: Wed Nov 25, 2020 2:40 pm Jeśli nie udało się zapisać to urządzenie nadal powinno być w trybie kalibracji.
Powodzenie zapisu w EEPROM nie powinno mieć wpływu na tą logikę.
Nie o to chodzi.
Powiedzmy, że mamy skalibrowane urządzenie. Wszystkie czasy i aktualna pozycja 50% są zapisane w pamięci trwałej. Następnie ktoś zamyka roletę, po czym wyłączają prąd zanim urządzenie zapisze nową pozycję do pamięci trwałej.
Urządzenie odczytuje czasy z pamięci, oraz ostatnio zapisaną pozycję 50%, która nie jest prawdziwa, bo roleta została całkowicie zamknięta.
Urządzenie nie jest w stanie samo z siebie ocenić, czy jest skalibrowane czy nie. Myśli, że jest, bo nie nastąpiła zmiana czasów otwarcia/zamknięcia w cloud. Natomiast w rzeczywistości pozycja jest inna, więc stany się "rozjechały".
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
zalus
Posts: 157
Joined: Thu Jan 04, 2018 12:29 pm

Post

wgrywałem ostatniego zamieszczonego bina
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

Ze względu na to, że nie można aktualizować GUI Generic przez OTA dla pamięci 1MB bo po prostu brakuje pamięci. To za sugestią kolegi @elmaya napisałem prosty uploader softów :)

Soft należy wgrać 2 etapowo.

KROK1.
wgrywamy plik Updater GUI-Generic.bin i czekamy na pojawienie się kolejnego kroku
krok_1.PNG
KROK2.
Wgrywamy soft docelowy
krok_2.PNG
i tyle 8-)

"Updater GUI-Generic" posiada dwa tryby pracy, jeżeli odczytają się poprawnie dane wifi to aktualizacja będzie jak wyżej. Jeżeli z jakiś względów nie odczytają się prawidłowo lub ich brak to stworzy się sieć pod nazwą "Updater SUPLA" do której należy się zalogować i po przez IP: 192.168.4.1 wgrać soft :) Można to wykorzystać to wgrywania innych softów.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Last edited by krycha88 on Sat Nov 28, 2020 12:12 pm, edited 1 time in total.
https://gui-generic-builder.supla.io/
User avatar
Goral64
Posts: 3258
Joined: Fri Dec 27, 2019 6:22 pm
Location: Żerniki Wrocławskie
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Post

No i ślicznie, w wolnej chwili przetestuję na jednomegowcach :)
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2026 :D

Image
LukaszH
Posts: 710
Joined: Sat Dec 14, 2019 11:49 pm

Post

klew wrote: Wed Nov 25, 2020 4:48 pm
pzygmunt wrote: Wed Nov 25, 2020 2:40 pm Jeśli nie udało się zapisać to urządzenie nadal powinno być w trybie kalibracji.
Powodzenie zapisu w EEPROM nie powinno mieć wpływu na tą logikę.
Nie o to chodzi.
Powiedzmy, że mamy skalibrowane urządzenie. Wszystkie czasy i aktualna pozycja 50% są zapisane w pamięci trwałej. Następnie ktoś zamyka roletę, po czym wyłączają prąd zanim urządzenie zapisze nową pozycję do pamięci trwałej.
Urządzenie odczytuje czasy z pamięci, oraz ostatnio zapisaną pozycję 50%, która nie jest prawdziwa, bo roleta została całkowicie zamknięta.
Urządzenie nie jest w stanie samo z siebie ocenić, czy jest skalibrowane czy nie. Myśli, że jest, bo nie nastąpiła zmiana czasów otwarcia/zamknięcia w cloud. Natomiast w rzeczywistości pozycja jest inna, więc stany się "rozjechały".
Ale musiała nastąpić jakaś zmiana, ponieważ jakieś 3 wersje bin temu (jeszcze gdzie nie było stabilne połączenie wi-fi) nawet usunięcie z cloud, a nie tylko zmiana czasów nie dawała mi wejść w tryb kalibracji i tylko te przyciski w aplikacji były ratunkiem do ustawienia. Teraz każda zmiana w cloud czasu od razu wyskakuje kalibracja. Nawet to wcześniejsze rozwiązanie nie było złe bo jak ustawiałem czas to dodawałem sobie po 1-2 sek i patrzyłem co się dzieje. Teraz za każdym razem musiałem jechać cały czas aby doszło do kalibracji, a na żaluzje u mnie czeka się około 58 sek ;)