Monitor energii wyjście impulsowe

rafator
Posts: 3
Joined: Tue Dec 08, 2020 7:12 am

Post

Cześć,

Mam pytanie do grona użytkowników w szczególności Zamel MEW-01.

Chciałem wykorzystać w/w monitor energii do obsługi pompy ciepła -- która to wymaga od licznika wyjścia impulsowego aby zliczać zużycie energii.

Czy macie jakieś rozwiązanie aby wydobyć z mew-01 impulsy np 1000imp/1kWh

Pozdrawiam
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

MEW-01 nie ma wyjścia impulsowego.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
rafator
Posts: 3
Joined: Tue Dec 08, 2020 7:12 am

Post

Wiem że nie ma wyjścia, gdyby miał wyjście to bym nie pytał o możliwość wydobycia impulsów.
User avatar
klew
Posts: 13911
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 136 times
Been thanked: 137 times

Post

Chcesz wyprowadzić impulsy z licznika, aby to dać na pompę? Brzmi to dość dziwnie.

Czy nie jest raczej odwrotnie? Pompa ma wyjście impulsowe, wskazujące pobór energii przez pompę? Jeśli tak, to powinno się tam dać podłączyć LIW-01, który by zliczał impulsy z pompy.

Podaj model pompy.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Też mi to nie pasuje. Podaj typ/model pompy ciepła albo najlepiej link do jakiejś instrukcji. Ale zgadzam się z @klew, że to raczej potrzebujesz zliczania impulsów wysyłanych przez pompę ciepła.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Również czekam na info o modelu pompy. Bo sytuacja, którą opisałeś jest dziwna.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
rafator
Posts: 3
Joined: Tue Dec 08, 2020 7:12 am

Post

Pompa to hitachi 3HP, Hitachi yutaki S 8,0kW 1-F rwm+ras

Pompa Ciepła nie ma licznika wbudowanego wiec nie może wysyłać impulsów.

Pompie ciepła potrzebne są impulsu do obliczania sprawności COP.

Najprościej by było zamontować licznik 3f z wyj impulsowym oraz moduł zliczania impulsów
User avatar
klew
Posts: 13911
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 136 times
Been thanked: 137 times

Post

Rzeczywiście, pompa ma wejście impulsowe na licznik energii.

Ja do pomiaru obwodu 3 fazowego używam LEM-30. Ma wyjście impulsowe 1000 imp/kWh. Jednak nie działa w Supli.
Natomiast można zliczać impulsy w Supli używając LIW-01 lub układu DIY. Tylko nie wiem czy można podłączyć dwa układy zliczające (pompa i coś dodatkowego/LIW-01/...)
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Jedyne rozwiązanie to zastosowanie licznika np. LEM30. Posiada wyjście impulsowe. Z SUPLI nie ma urządzenia na dzień dzisiejszy, które spełni twoje oczekiwania.