Trudno powiedzieć od kiedy, to nie jest moje stałe miejsce zamieszkania.
Zweryfikowałem połączenia, same się nie wypięły, dodałem urządzenie ponownie, bez efektu, straciłem informację o częściowym otwarciu bramy (furtka), częściowe otwarcie to całkowite otwarcie.
Wszystko jest podłączone wg schematu z obrazka, w chmurze odwrócona logika bramy (tak miałem od początku).
FAAC 740/741 z centralą 748D - sposób podłączenia SBW-02
-
tomaszd
- Posts: 17
- Joined: Sat Oct 17, 2020 1:40 pm
Wersja firmware to 2.7.24, niestety nie wiem jak podłączyć czujniki na krótko, mógłbyś rozwinąć?
-
tomaszd
- Posts: 17
- Joined: Sat Oct 17, 2020 1:40 pm
Pamiętając, że w chmurze jest odwrócona logika bramy:pzygmunt wrote: Sun Nov 01, 2020 9:46 pm Odłączasz to co jest od IN1 i IN2 i zwierasz je z A1.
Najpierw IN1 z A1
Następnie IN2 z A1
Na koniec IN1 i IN2 z A1
Odłączone IN1, IN2 - brama zamknięta, furtka otwarta
IN1 z A1 - brama otwarta, furtka otwarta
IN2 z A1 - brama zamknieta, furtka zamknieta
IN1+IN2 z A1 - brama otwarta, furtka zamknięta
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Sprawdziłem Twoją konfigurację.
Urządzenie było zarejestrowane 2020-11-01. Jeśli działało przed tą datą to znaczy, że je ktoś usunął i dodało się z podstawowa konfiguracją z automatu.
Musisz zmienić czujnik otwarcia furtki na czujnik otwarcia bramy wjazdowej. Następnie musisz przypisać ten czujnik do pierwszego kanału jako "Czujnik pośredniego otwarcia". Jeśli nie będzie to działać tak jak powinno to zamień czujniki miejscami.
"Czujnik otwarcia" <-> "Czujnik pośredniego otwarcia"
Urządzenie było zarejestrowane 2020-11-01. Jeśli działało przed tą datą to znaczy, że je ktoś usunął i dodało się z podstawowa konfiguracją z automatu.
Musisz zmienić czujnik otwarcia furtki na czujnik otwarcia bramy wjazdowej. Następnie musisz przypisać ten czujnik do pierwszego kanału jako "Czujnik pośredniego otwarcia". Jeśli nie będzie to działać tak jak powinno to zamień czujniki miejscami.
"Czujnik otwarcia" <-> "Czujnik pośredniego otwarcia"
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
tomaszd
- Posts: 17
- Joined: Sat Oct 17, 2020 1:40 pm
Zmieniłem miejscami czujniki tak jak napisałeś, ale potem czujnik pośredniego otwarcia bramy powodował, że brama była w 50% otwarta, mimo, iż była w rzeczywistości zamknięta, więc przywróciłem na zwykły czujnik otwarcia.pzygmunt wrote: Mon Nov 09, 2020 2:56 pm Sprawdziłem Twoją konfigurację.
Urządzenie było zarejestrowane 2020-11-01. Jeśli działało przed tą datą to znaczy, że je ktoś usunął i dodało się z podstawowa konfiguracją z automatu.
Musisz zmienić czujnik otwarcia furtki na czujnik otwarcia bramy wjazdowej. Następnie musisz przypisać ten czujnik do pierwszego kanału jako "Czujnik pośredniego otwarcia". Jeśli nie będzie to działać tak jak powinno to zamień czujniki miejscami.
"Czujnik otwarcia" <-> "Czujnik pośredniego otwarcia"
Ostatecznie po w/w zamianie odwróciłem logikę obu czujników i wszystko wróciło do normy (częściowe otwarcie bramy = otwarta furtka) i o to mi chodziło, dziękuję za wsparcie!
-
maxreif
- Posts: 1
- Joined: Sun Dec 20, 2020 1:41 pm
Witam. Ja mam trochę inne pytanie ale dotyczące w/w urządzeń, mianowicie:
Czy jeśli podłącze SBW-02 do Faac 740 z centrala 748D oraz odbiornikiem pilota RP1/RP2 to nie będzie konfliktu urządzeń? Chodzi mi o to czy jak otworzę bramę pilotem faac to będę mógł ja zamknąć poprzez aplikację Supla i odwrotnie?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
Janusz
Czy jeśli podłącze SBW-02 do Faac 740 z centrala 748D oraz odbiornikiem pilota RP1/RP2 to nie będzie konfliktu urządzeń? Chodzi mi o to czy jak otworzę bramę pilotem faac to będę mógł ja zamknąć poprzez aplikację Supla i odwrotnie?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
Janusz