MEW-01 odczyty energii i mocy
-
tom42
- Posts: 37
- Joined: Wed Oct 30, 2019 9:02 am
Chyba tak jest, więc wyświetlany parametr poweractive jest różnicą mocy pobranej i oddanej?
-
klew
- Posts: 13908
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
MEW mierzy każdą fazę osobno. W danej chwili prąd płynie tylko w jedną stronę. Wszystko zależy od aktualnego poboru w domu oraz od produkcji prądu z fotowoltaiki.tom42 wrote: Wed Jan 06, 2021 12:29 pm Chyba tak jest, więc wyświetlany parametr poweractive jest różnicą mocy pobranej i oddanej?
Na jednym przewodzie nie da się jednocześnie oddawać mocy i jej pobierać.
Także power active pokazuje aktualną moc, a znak określa kierunek. Tam nie ma różnicy między pobraną a oddaną.
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
tom42
- Posts: 37
- Joined: Wed Oct 30, 2019 9:02 am
Wszystko jasne, ważny jest odczyt energii pobranej i oddanej w zadanym czasie a odczytujemy moc chwilową pobieraną lub oddawaną, dzięki za naprowadzenie
-
Tomasz21
- Posts: 102
- Joined: Sun Feb 14, 2021 6:34 pm
Takiego małego odkrycia dzisiaj dokonałem i może się komuś przyda - w razie podobnej sytuacji.
Przy braku obciążenia jednej z faz pojawiał mi się drażniący odczyt minusowy 2-3W. Odsuwanie od siebie przewodów fazowych, neutralnych kombinowanie z rozsunięciem przekładników nic nie dawało.
Rozwiązanie okazało się dość proste. Przekładnik który pokazywał ujemną moc czynna(z uwagi na dość ograniczone miejsce
w rozdzielnicy i swoje gabaryty) niefortunnie przyjmował pozycję na "płasko" i dotykał większą swoją powierzchnią rozdzielnicy.
Rozdzielnica jest metalowa co prawda malowana bodajże proszkowo, ale podejrzewam, że coś się musiało tam indukować i dawać fałszywe odczyty przez przekładnik.
Po odsunięciu i zmianie pozycji przekładnika moc powróciła w okolice zera na plus.
Przy braku obciążenia jednej z faz pojawiał mi się drażniący odczyt minusowy 2-3W. Odsuwanie od siebie przewodów fazowych, neutralnych kombinowanie z rozsunięciem przekładników nic nie dawało.
Rozwiązanie okazało się dość proste. Przekładnik który pokazywał ujemną moc czynna(z uwagi na dość ograniczone miejsce
w rozdzielnicy i swoje gabaryty) niefortunnie przyjmował pozycję na "płasko" i dotykał większą swoją powierzchnią rozdzielnicy.
Rozdzielnica jest metalowa co prawda malowana bodajże proszkowo, ale podejrzewam, że coś się musiało tam indukować i dawać fałszywe odczyty przez przekładnik.
Po odsunięciu i zmianie pozycji przekładnika moc powróciła w okolice zera na plus.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
@Artur
- Posts: 263
- Joined: Wed Sep 23, 2020 1:48 pm
- Location: FZG
Ciekawe spostrzeżenie, na pewno się przyda.