Dostęp do danych z MEW-01 przez API

XnIcRaM
Posts: 47
Joined: Thu Feb 06, 2020 12:00 am

Post

Dzięki za pomoc,
zrobiłem sobie skrypt w pythonie który odczytuje i wrzuca do bazy MySQL wszystkie informacje z MEW-01, jakby ktoś chciał to posprzątam trochę w kodzie skryptu i mogę udostępnić.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Udostępnij... na pewno znajdą się chętni. Nie zapomnij o instrukcji. :)
SUPLA.... Nareszcie w domu.
dziki_brodacz
Posts: 3
Joined: Tue Jul 25, 2023 11:17 am

Post

Cześć.

A czy jest możliwość dostępu poprzez API i połączenie na porcie http (80)?
Mam urządzenie (procesor multimedialny Crestron, stosowany również w automatyce domowo-budynkowej), które w tej mojej wersji nie obsługuje https i jestem nieco początkujący, jeśli chodzi o SUPLĘ :) Chciałbym wykorzystać MEWa do odczytu napięć na poszczególnych fazach i w zależności od poziomów napięć, sterowania za pomocą Crestrona różnymi urządzeniami.

Próbowałem też łączyć się z serwerem Supli za pomocą terminala TCP (Hercules) i potestować komendę GET, łącząc się na porcie 443, lecz otrzymywałem oczywistą odpowiedź z serwera, że muszę zastosować HTTPSa:

Code: Select all

Your browser sent a request that this server could not understand.
Reason: You're speaking plain HTTP to an SSL-enabled server port.
 Instead use the HTTPS scheme to access this URL, please.
Pozdrawiam,
Grzegorz
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Tylko HTTP-s lub MQTT.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
dziki_brodacz
Posts: 3
Joined: Tue Jul 25, 2023 11:17 am

Post

OK, dzięki za odp.
dziki_brodacz
Posts: 3
Joined: Tue Jul 25, 2023 11:17 am

Post

Jeszcze podpytam: Czy istnieje możliwość stworzenia linków bezpośrednich do odczytu napięć na L1, L2, L3?
Ogólny parametr "read" podaje tylko moc czynną:
https://svr95.supla.org/direct/92/ABCDEFGH/read

Pozdrawiam.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Możesz odczytać z API wszystkie pomiary.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
fiszrek
Posts: 3
Joined: Wed Jul 01, 2020 5:40 pm

Post

Cześć,

Posiadam MEW-1 i potrzebowałbym wyciągnąć dane odnośnie prądu z każdej fazy z danego okresu. Jak w prosty sposób mógłbym to zrobić, jesteście w stanie pomóc lub nakierować?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Nie przechowujemy historycznie takich informacji.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
fiszrek
Posts: 3
Joined: Wed Jul 01, 2020 5:40 pm

Post

To jak mógłbym monitorować wartość prądu przy użyciu MEW-1, żeby uzyskać wykresy prądu z próbkowaniem, co ok. 10s?

Return to “ZAMEL MEW-01”