ZAMEL MEW-01

@Artur
Posts: 263
Joined: Wed Sep 23, 2020 1:48 pm
Location: FZG

Post

W tablicy rozdzielczej jest już zamontowany MEW-01, czy dołożenie dodatkowego licznika z trzema przekladnikami nie będzie się wzajemnie zakłócać ? chodzi mi o same przekładniki, bo wiadomo, że w rozdzielniach nie ma za wiele miejsca i nie będzie można 6 szt. ulokować odpowiednio daleko od siebie.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Możesz zamontować i nie powinno się zakłócać.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
rohen
Posts: 77
Joined: Mon Feb 01, 2021 12:57 pm

Post

Witam, mam taki problem, który się pojawił od razu po założeniu MEW-01
Jakiś czas przesyła dane do historii pomiarów prawidłowo, ale okresowo jakby się rozłączał i dane nie są przesyłane. W danych okresach czasowe pojawia się zerowy okres aktywności, po czym masowo robiony jest jeden wysoki słupek. Z początku myślałem, że to może przerwy internetu lub routera, choćby w godzinach nocnych, ale są to losowe pory czasowe, z internetu też korzystam w tym czasie. Przerwa też zawsze występuje kiedy się nie korzysta z aplikacji SUPLA w telefonie, przez co nie mogę potwierdzić czy jest to związane np. z rozłączeniem.
Co jest nie tak?
Screenshot_2021-02-01-13-59-10-56_51725a65de50bc7853eb07931b07554c.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Masz tam jakiś repeater ?
Mogę udostępnić Ci firmware oparty o najnowszy SDK Espressif-a. Być może to coś zmieni.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
rohen
Posts: 77
Joined: Mon Feb 01, 2021 12:57 pm

Post

Tak jest repeater, może to być to - bo do routera i repeater ma tą samą drogę, jeśli chodzi o odległość.
Mogę wyłączyć na nocną próbę to będzie wiadomo na 100 %, , na dłużej też mi to komplikuje zmianę sieci w reszcie urządzeń.



Ze zmianą firmware nie wiem czy bym sobie poradził, tzn jeszcze tego nie robiłem ;)
Tbomek
Posts: 4
Joined: Mon Jan 25, 2021 4:31 pm

Post

rohen wrote: Mon Feb 01, 2021 1:07 pm Witam, mam taki problem, który się pojawił od razu po założeniu MEW-01
Jakiś czas przesyła dane do historii pomiarów prawidłowo, ale okresowo jakby się rozłączał i dane nie są przesyłane. W danych okresach czasowe pojawia się zerowy okres aktywności, po czym masowo robiony jest jeden wysoki słupek. Z początku myślałem, że to może przerwy internetu lub routera, choćby w godzinach nocnych, ale są to losowe pory czasowe, z internetu też korzystam w tym czasie. Przerwa też zawsze występuje kiedy się nie korzysta z aplikacji SUPLA w telefonie, przez co nie mogę potwierdzić czy jest to związane np. z rozłączeniem.
Co jest nie tak?
Screenshot_2021-02-01-13-59-10-56_51725a65de50bc7853eb07931b07554c.jpg
Jam miewam to samo co kolega , tylko nie mam repitera a moje dwa mew-01 są na stałym ip podpięte do głównego routera TP-Link Archer AX50. Dodam że ten problem występuje losowo na jednym z nich w tym samym czasie. WerOpr 2.7.24.
Last edited by Tbomek on Mon Feb 01, 2021 1:59 pm, edited 2 times in total.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Mieliśmy kilka podobnych zgłoszeń. Dotychczas nie udało nam się ustalić dokładnej przyczyny takiego zachowania. To wygląda tak jakby MEW nie potrafił wysłać aktualnego stanu licznika... ale jednocześnie cay czas jest online. Inaczej serwer wygładziłby szpilki uśredniając pomiary.
Wspólnym mianownikiem wszystkich tych przypadków był repeater. Spróbuj go pominąć. W następnym etapie możemy zaktualizować oprogramowanie. Jest to prosta procedura.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Tbomek wrote: Mon Feb 01, 2021 1:57 pm
rohen wrote: Mon Feb 01, 2021 1:07 pm Witam, mam taki problem, który się pojawił od razu po założeniu MEW-01
Jakiś czas przesyła dane do historii pomiarów prawidłowo, ale okresowo jakby się rozłączał i dane nie są przesyłane. W danych okresach czasowe pojawia się zerowy okres aktywności, po czym masowo robiony jest jeden wysoki słupek. Z początku myślałem, że to może przerwy internetu lub routera, choćby w godzinach nocnych, ale są to losowe pory czasowe, z internetu też korzystam w tym czasie. Przerwa też zawsze występuje kiedy się nie korzysta z aplikacji SUPLA w telefonie, przez co nie mogę potwierdzić czy jest to związane np. z rozłączeniem.
Co jest nie tak?
Screenshot_2021-02-01-13-59-10-56_51725a65de50bc7853eb07931b07554c.jpg
Jam miewam to samo co kolega , tylko nie mam repitera a moje dwa mew-01 są na stałym ip podpięte do głównego routera TP-Link Archer AX50. Dodam że ten problem występuje losowo na jednym z nich w tym samym czasie.
Też masz szpilki czy po prostu wykres jest w tym miejscu uśredniony ?
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Tbomek
Posts: 4
Joined: Mon Jan 25, 2021 4:31 pm

Post

Szpili się pokazują po pustym polu, tak jak by nadrabiał te puste pole.
Dokładnie coś takiego:
Image
Last edited by Tbomek on Mon Feb 01, 2021 2:08 pm, edited 1 time in total.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

To proponuję aktualizację. Póki co nie mam innych pomysłów.