Brama garazowa Came v6000p plus modul SBW-02
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Dla mnie jest dziwne, że na zaciskach 2 i 10 nie ma napięcia. Zrób zdjęcie płytki połączeniowej swojego napędu. Może jest tam jakiś bezpiecznik i jest on przepalony?
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
PawelGawel
- Posts: 116
- Joined: Wed Mar 10, 2021 6:24 am
Nówka sztuka nieśmigana. Jedyne co mi sie udalo namierzyc to styki 7-2 w obrebie jednej kostki ktore pracuja w trybie open-stop-close-stop.
Edycja - Styki 7-2 ze ostatniego zdjecia. Zworki fabryczne
Edycja - Styki 7-2 ze ostatniego zdjecia. Zworki fabryczne
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
PawelGawel
- Posts: 116
- Joined: Wed Mar 10, 2021 6:24 am
ee panie
Rozumiem metodologie ale to juz takie raczej na wyrost
Ale ok - jutro sprobuje 
Macalem sie miernikiem na 2-10 na zlaczu z antenka i gniazdem CX . Na tej kostce mialem 0.08 stalego , a na zmiennym zero zupelne.
styki 7-2 po drugiej stronie te od open-stop-close-stop pokazują rowne 5V . Nigdzie indziej nie znalazlem zadnych sensownych wartosi
Macalem sie miernikiem na 2-10 na zlaczu z antenka i gniazdem CX . Na tej kostce mialem 0.08 stalego , a na zmiennym zero zupelne.
styki 7-2 po drugiej stronie te od open-stop-close-stop pokazują rowne 5V . Nigdzie indziej nie znalazlem zadnych sensownych wartosi
-
PawelGawel
- Posts: 116
- Joined: Wed Mar 10, 2021 6:24 am
Doceniam zaangazowanie ale juz jstem poza obiektem takze sory Winnetou 
-
Mirosław F.
- Posts: 2248
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Sprawdź napięcie DC na złączu 12. Jeżeli tam nie będzie 24V to oznacza, że masz uszkodzenie sterownika napędu. Poniżej schemat.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
PawelGawel
- Posts: 116
- Joined: Wed Mar 10, 2021 6:24 am
Napięcie 24v faktycznie pojawia się na stykach 10-2 na kostce 12 ale tylko przez 3 minity po ostatniej aktywności napędu. Potem idzie jakieś standby i gasnie wbudowana lampka Led, panel przycisków i znika napięcie